  Сообщений: 35
9 мая 2016 г.
#1
Поставил автоматический переключатель между инвертором и АКБ на 16 А, раньше стоял на 63А, так вот на 16 А выбивает, при включении насоса. Что-то мне инвертор на 2 кВт Сибконтакт не внушает доверия. Насос 750 Вт, а инвертор показывает 1.2 кВт и при включении насоса выдает перегруз, почти всегда, хотя и почти всегда включает.
Еще хочу приобрести холодильник шиваки 104 , у него мощность 65 Вт думаю, потянет инвертор на 300 Вт? такой холодильник?
Активный
Регистрация: 12.10.15 Сообщения: 179
Отредактировано 10 мая 2016 г. vsv
DmmDmm
Что-то мне инвертор на 2 кВт Сибконтакт не внушает доверия.

Мне, честно говоря, тоже...

Вы не написали, на какое напряжение у Вас инвертор, однако, в любом случае, 16 Ампер - это очень мало для автомата АКБ к инвертору 2 кВт.
Правильный номинал автомата должен быть указан в инструкции к инвертору, либо можно посчитать номинал разделив пиковую мощность инвертора на напряжение АКБ.

DmmDmm
Еще хочу приобрести холодильник шиваки 104 , у него мощность 65 Вт думаю, потянет инвертор на 300 Вт? такой холодильник?

Минимальная мощность инвертора из нашего ассортимента, подходящая для запуска компрессорного холодильника, равна 600 Ватт. Подойдут инверторы PS800-24 или Phoenix 24/800 или Phoenix 12/800
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 1002
10 мая 2016 г.
Пиковая мощность 3 кВт напряжение АКБ 24 В если разделить получим 12. 5 А, а у меня автомат на 16 Ампер. Если помните, у меня был GF-2000 тоже инвертор, но он спокойно включал через автомат на 16 А, а этот выбивает автомат 16 А, но через автомат 63 А включает насос, но со скрипом, почему-то.
А почему Вам не нравится Сибконтакт?
Активный
Регистрация: 12.10.15 Сообщения: 179
Отредактировано 11 мая 2016 г. srsolnechnye
Здравствуйте, DmmDmm! 3000 Вт / 24 В = 125 А, а не 12.5.
Раньше у Вас был инвертор на 48 В, с автоматом на 16 А мог обеспечивать нагрузку 48 В х 16 А = 768 Вт ( без учета КПД ).
Модератор
Регистрация: 12.01.13 Сообщения: 870
11 мая 2016 г.
Спасибо понял. Еще хотел спросить, Вы говорили, что панели на 20 В лучше использовать в системе на 12 В, я собрал АКБ на 24 В. Насколько существенна разница? У меня старая система с панелями две по 300 Вт и новая две по 240 Вт. Первый день эксплуатации не увидел особого отличия, вроде даже наоборот получается, хотя еще не разобрался, просто новая дает большее вольт.примерно на 5 или 10 Вольт, кстати и температура отличается на 5 градусов, а контроллеры в одном месте стоят.Tracer-4210RN показывает на 5 градусов меньше, чем 3215
Активный
Регистрация: 12.10.15 Сообщения: 179
Отредактировано 11 мая 2016 г. srsolnechnye
DmmDmm
Вы говорили, что панели на 20 В лучше использовать в системе на 12 В, я собрал АКБ на 24 В.

 
Если Вы пишете о панелях на номинал 20 В из 60-ти ячеек, то при последовательном соединении двух панелей и использовании MPPT контроллера, АКБ на 24 В заряжать можно, это как раз нормальный вариант. Одна панель на номинал 20 В подходит для АКБ 12 В, соответственно, две последовательно - для АКБ 24 В.
Мы это уже обсуждали, например здесь: https://forum.solnechnye.ru/viewpost/363/#comment3431.

DmmDmm
Tracer-4210RN показывает на 5 градусов меньше, чем 3215

 
Условия вентиляции у контроллеров одинаковые?
Модератор
Регистрация: 12.01.13 Сообщения: 870
11 мая 2016 г.
DmmDmm
А почему Вам не нравится Сибконтакт?

Сибконтакт появился в результате отделения части компании от А-электроника.
А здесь можно прочесть, какие инверторы делает А-электроника.
На мой взгляд, комментарии излишни.

А если хочется российский инвертор, лучше покупайте МАП.
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 1002
11 мая 2016 г.
DmmDmm
Tracer-4210RN показывает на 5 градусов меньше, чем 3215

 
Условия вентиляции у контроллеров одинаковые?[/quote]

Условия вентиляции одинаковые, но 4210 заряжает АКБ лучше, это я смотрю по напряжению от панелей, хотя эти панели расположены на восток. Надо понаблюдать. Одно ясно, инвертор Сибконтакт на 2 кВт в режиме ожидания работает хуже, чем во включенном режиме. Предположительно, в режиме ожидания собственное потребление увеличивается в несколько раз, что странно.
Активный
Регистрация: 12.10.15 Сообщения: 179
11 мая 2016 г.
По поводу работы инвертора Сибконтакт 2 кВт пусковая 3 кВт. Понятно, что он не трансформаторный и прослужит меньше, а есть ли еще различия. У меня был GF-2 кВт трансформаторный, пусковая 2.2 кВт. Если бы не собственное потребление 0.1 кВт*ч меня он устраивал, а Сибконтакт тоже 2 кВт потребляет меньше, что устраивает, но насос 750 Вт включает со скрипом, смущает скрип при включении, может так и должно быть, хотя тепловентилятор 2 кВт тянет спокойно. Опять же насос 750 Вт, а на инверторе показывает 1.2 кВт, про уровень заряда АКБ на инверторе можно не говорить.
Активный
Регистрация: 12.10.15 Сообщения: 179
12 мая 2016 г.
Параметры инвертора MAP-SIN-PRO-12-2
Собственное потребление без нагрузки, не более, Вт: 10
Параметры инвертора MAP-SIN-PRO-24-2
Собственное потребление без нагрузки, не более, Вт: 15
Из чего я делаю вывод, что на 12 В лучше, в принципе насос 750 Вт потянет и инвертор MAP-SIN-PRO-12-1-3, но у него собственное потребление как у MAP-SIN-PRO-12-2, единственное преимущество цена, что не так важно в данном случае.
Может я чего-то пропустил?
Активный
Регистрация: 12.10.15 Сообщения: 179
12 мая 2016 г.
Если рассматривать собственное потребление инвертора, как самый главный параметр, то в случае с МАПами действительно получается лучше модель на 12 Вольт.
Но не нужно забывать, что делая солнечную электростанцию на 12 Вольт, потребуется более мощный и более дорогой котроллер заряда, а также провода большего сечения, чем в системе на 24 Вольта.

DmmDmm
в принципе насос 750 Вт потянет и инвертор MAP-SIN-PRO-12-1-3, но у него собственное потребление как у MAP-SIN-PRO-12-2

Обратите внимание на номинальную и пусковую мощность этих инверторов:
MAP-SIN-PRO-12-1-3  - 800 Вт номинал, 2500 Вт пусковая. 
MAP-SIN-PRO-12-2  - 1400 Вт номинал, 3500 Вт пусковая.

Сравните эти параметры с параметрами насоса и если пусковая мощность насоса менее 2500 Вт, то подойдет и MAP-SIN-PRO-12-1-3, но при этом он будет работать практически на максимуме своих возможностей, а лучше было бы, если бы оставался запас по мощности.
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 1002
12 мая 2016 г.
DmmDmm, если у Вас сейчас контроллеры Tracer-4210RN и Tracer-3215RN каждый с двумя панелями по 300 Вт (600 Вт общей мощности) и 240 Вт (480 Вт общей мощности) соответственно, то Вам нельзя переходить на систему с инвертором на 12 В. Максимальная допустимая мощность панелей при напряжении АКБ 12 В, для Tracer-4210RN равна 520 Вт, для Tracer-3215RN - 390 Вт.
Кроме того, обратите внимание на то, что Вам написал vsv про пусковые мощности: "MAP-SIN-PRO-12-1-3 - 800 Вт номинал, 2500 Вт пусковая". Если у Вас насос 750 Вт от инвертора с пиковой мощностью 3000 Вт запускается "со скрипом", что вполне возможно, учитывая возможные высокие пусковые токи насоса, то при пиковой мощности 2500 Вт может и не запуститься.
Так что если выбирать из инверторов МАП, то, на мой взгляд, оптимальный выбор - инвертор MAP-SIN-PRO-24-2.
Кроме того, если у Вас нет совсем маломощных нагрузок, инвертор можно держать в режиме ожидания с потребляемой мощностью 5 Вт.

DmmDmm
4210 заряжает АКБ лучше, это я смотрю по напряжению от панелей

 
Не понятно что с чем Вы сравниваете и что Вы имеете ввиду под "лучше заряжает". У Вас разные панели с разной ориентацией заряжают разные по состоянию на каждый конкретный момент времени аккумуляторы, как и что тут можно сравнивать?
Модератор
Регистрация: 12.01.13 Сообщения: 870
12 мая 2016 г.
У меня сейчас провод 4 квадрата и контроллер 4210 на две СП 240 Вт (60 ячеек) или 2 СП 300 Вт. Если толщину проводов нужно увеличить могу поставить еще два по 4 квадрата, получится два по 8 квадратов. Нормально будет?
Активный
Регистрация: 12.10.15 Сообщения: 179
12 мая 2016 г.
TBS Powersine PS1400-24 и инвертор MAP-SIN-PRO-24-2.по цене разница существенная. а по сути никакой или только в изготовителе?
Активный
Регистрация: 12.10.15 Сообщения: 179
12 мая 2016 г.
Не понятно что с чем Вы сравниваете и что Вы имеете ввиду под "лучше заряжает". У Вас разные панели с разной ориентацией заряжают разные по состоянию на каждый конкретный момент времени аккумуляторы, как и что тут можно сравнивать?[/quote]

Все верно, как-то не подумал, что заряд АКБ разный, а как же их сравнить или только наблюдать.

Максимальная допустимая мощность панелей при напряжении АКБ 12 В, для Tracer-4210RN равна 520 Вт на него у меня приходят две СП по 240 Вт (480 Вт общей мощности), поэтому могу спокойно перейти на 12 В, кроме того, мне бы хотелось на 12 Вольт перейти, чтобы иметь две системы на 12 и на 24 В, зарядное на 24 В у меня одно, а на 12 Вт три.
Активный
Регистрация: 12.10.15 Сообщения: 179