Поясните, пожалуйста, в теме про инверторы написано:
Мы рекомендуем выбирать напряжение:
12 В при мощности до 600 Вт,
24 В при мощности от 600 до 1500 Вт,
48 В при мощности более 1500 Вт
я так понимаю это в час, соответственно, 48 В это будет в идеале порядка 36 кВт*ч в сутки, логично предположить, что система на 12 вольт подойдет при потреблении менее 10 кВт*ч в сутки.
или же речь идет о среднесуточном потреблении или о максимально возможной нагрузке инвертора.
Собственное потребление инвертора на 2 кВт примерно 250 ватт в сутки или почти четверть от 50 % емкости 400 Ач, соответственно, если КПД инвертора хуже, то и половину может съесть сам инвертор.
Мы рекомендуем выбирать напряжение:
12 В при мощности до 600 Вт,
24 В при мощности от 600 до 1500 Вт,
48 В при мощности более 1500 Вт
я так понимаю это в час, соответственно, 48 В это будет в идеале порядка 36 кВт*ч в сутки, логично предположить, что система на 12 вольт подойдет при потреблении менее 10 кВт*ч в сутки.
или же речь идет о среднесуточном потреблении или о максимально возможной нагрузке инвертора.
Собственное потребление инвертора на 2 кВт примерно 250 ватт в сутки или почти четверть от 50 % емкости 400 Ач, соответственно, если КПД инвертора хуже, то и половину может съесть сам инвертор.
6 ноября 2015 г.
DmmDmm
в теме про инверторы написано:
Мы рекомендуем выбирать напряжение:
12 В при мощности до 600 Вт,
24 В при мощности от 600 до 1500 Вт,
48 В при мощности более 1500 Вт
Мы рекомендуем выбирать напряжение:
12 В при мощности до 600 Вт,
24 В при мощности от 600 до 1500 Вт,
48 В при мощности более 1500 Вт
Имеется ввиду максимальная мощность инвертора или максимально возможная нагрузка инвертора, что одно и тоже.
Вы правильно заметили, что КПД инвертора и его собственное потребление имеет огромное значение для автономной системы электроснабжения. И если не подумав купить дешевый инвертор с низким КПД и высоким собственным потреблением, то может получиться так, что вся энергия, вырабатываемая солнечными батареями и запасаемая в АКБ, пойдет на работу инвертора на холостом ходу, а на полезную нагрузку уже ничего не останется.
Именно по этой причине в нашем магазине представлены инверторы с КПД от 90 до 95% и собственным потреблением в режиме ожидания от 0,6 Ватта.
Отредактировано 7 ноября 2015 г. srsolnechnye
DmmDmm
Собственное потребление инвертора на 2 кВт примерно 250 ватт в сутки или почти четверть от 50 % емкости 400 Ач, соответственно, если КПД инвертора хуже, то и половину может съесть сам инвертор
DmmDmm, Ваш расчет, точнее оценка, производит впечатление неправильной и, извините, но возможно Вы не совсем понимаете разницу между собственным потреблением и КПД.
Собственное потребление и КПД инвертора разные вещи. В расчетах надо учитывать и то и другое.
Под собственным потреблением понимается потребление без нагрузки, т.е. инвертор включен, но нагрузка (потребители энергии) не подключены, инвертор сам является потребителем энергии. (Некоторые инверторы имеют режим ожидания, когда собственное потребление уменьшается, при этом существует пороговое значение нагрузки, которое выводит инвертор из режима ожидания в рабочее состояние). Собственное потребление измеряется и приводится в ваттах (Вт).
Собственное потребление необходимо учитывать для тех промежутков времени, когда нагрузки не подключены и единственным потребителем является сам инвертор.
Пример: Инвертор с собственным потреблением 10 Вт "простаивает" без нагрузки 5 часов. Потребленная электроэнергия = 10 Вт х 5 ч = 50 Вт*ч.
Когда подключены потребители (нагрузка) надо учитывать КПД. Обычно приводится максимальное КПД (максимальная эффективность) в процентах.
Пример: К инвертору с КПД 85% подключена нагрузка мощностью 2000 Вт. Для обеспечения выходной мощности 2000 Вт потребляемая инвертором мощность должна быть: 2000 Вт / 0.85 = 2353 Вт. Потери составят 353 Вт. Если инвертор будет работать с такой нагрузкой 5 часов, то потребление электроэнергии составит 2353 Вт х 5 ч = 11765 кВт*ч. Если бы КПД был 100% то потребление составило бы 2000 Вт х 5 ч = 2000 Вт*ч. Потери при КПД равном 85% составляют: 11765 - 10000 = 1765 Вт*ч. Если бы нагрузка была 1000 Вт, то потери были бы примерно в два раза меньше.
Примерно потому, что, строго говоря, КПД не постоянная величина и зависит от нагрузки.
При маленьких нагрузках сопоставимых с собственным потреблением КПД может быть и 50 % и меньше.
Что касается Вашего расчета. Вы упорно не хотите видеть разницы между ваттами и ватт-часами. Не может быть собственное потребление 250 Вт в сутки. В сутки может быть потребление 250 Вт*ч, если считать что собственное потребление около 10.5 Вт и инвертор стоит включенный 24 часа в сутки. Вот тогда будет 10.5 Вт х 24 часа = 252 Вт*ч в сутки. И это никак не будет четвертью от емкости. Потому что, во-первых, не от емкости, а от накопленной мощности. А во-вторых, при 12 В накопленная мощность составляет 12 В х 400 А*ч = 4800 Вт*ч. 50% это 2400 Вт*ч, а 250 Вт*ч / 2400 Вт*ч = 0.104 или 10.4%, но никак не четверть (25%). В-третьих этот расчет вообще ни о чем, т.к. собственное потреблений надо учитывать для моментов "простоя", а когда инвертор работает надо считать для реальной нагрузки с учетом КПД.
Вообще, если что-то считаете, приводите формулы, во-первых возможно сами увидите ошибку, если нет - проще показать Вам где Вы ошиблись, чем угадывать что Вы хотели посчитать.
Отредактировано 8 января 2017 г. ctac
Я новый участник вашего форума ни как не мог найти как написать сообщение и сейчас не уверен что поступают правильно однако вот мой вопрос ; у меня стоит 24В система солнечной энергии. Но вот я её использую уже пол года а ничего понять не могу вот к примеру сколько ватт в час потребляет инвертор на холостом ходу , т.е. когда ничего не включено кроме инвертора. А у меня он фирмы сибконтакт мадель DC/AC 24/220В Сибвольт 1524 полутора киловатный. Вот сколько он сам потребляет в час ватт ни как не пойму подскажите если знаете
8 января 2017 г.
ctac
сколько ватт в час потребляет инвертор на холостом ходу , т.е. когда ничего не включено кроме инвертора. А у меня он фирмы сибконтакт мадель DC/AC 24/220В Сибвольт 1524 полутора киловатный. Вот сколько он сам потребляет в час ватт
В руководстве по эксплуатации для Сибвольт 1524 указан ток холостого хода в активном режиме - 1 А, потребляемая мощность при номинальном напряжении 27 В будет: 27 В х 1 А = 27 Вт. Похоже на правду для инвертора такой мощности.
Кроме того в руководстве указан ток в спящем режиме <0,02А, эта величина вызывает у меня некоторые сомнения (очень маленькая), я бы уточнил это значение у производителя.
Вся информация взята из инструкции выложенной на сайте производителя.
7 ноября 2018 г.
я тоже тут спрошу, если позволите.. я понимаю что для большинства это основы матчасти, но все таки:
предположим внешние источники (220в) вместе и инвертором потребляют 1000Вт. Для АКБ (12в) это будут те же 1000Вт, а вот сила тока (83А в данном случае) гораздо больше чем на выходе из инвертора. Есть ли формула, по которой можно сразу связать силу тока от АКБ и после инвертора в зависимости от мощности потребителе?
предположим внешние источники (220в) вместе и инвертором потребляют 1000Вт. Для АКБ (12в) это будут те же 1000Вт, а вот сила тока (83А в данном случае) гораздо больше чем на выходе из инвертора. Есть ли формула, по которой можно сразу связать силу тока от АКБ и после инвертора в зависимости от мощности потребителе?
7 ноября 2018 г.
Nyur
Есть ли формула, по которой можно сразу связать силу тока от АКБ и после инвертора в зависимости от мощности потребителей?
Конечно, есть и Вы ее знаете :) Вы же посчитали, что сила тока в цепи АКБ - инвертор будет 83 А (при АКБ 12 В). Т.е. Вы разделили мощность, которую потребляет инвертор вместе с потребителями на напряжение аккумулятора. P(вт) = V(в) x I(а).
В общем виде для вычисления силы тока в цепи АКБ - инвертор надо знать КПД инвертора (Вы его учли, написав что 1000Вт это потребители вместе с инвертором).
Если известна мощность потребителей и КПД инвертора, то ток в цепи АКБ - инвертор будет равен:
P (потребителей) / V (акб) / КПД (инвертор)
Где КПД не в процентах, а в долях единицы. Т.е. если КПД 80%, то берем 0.8.
Ток в цепи Инвертор - потребители: P(потребителей) / 220в (если внешняя цепь 220 В)