Вопрос от 12/03/2012 по электронной почте от Констанина (b*****m at mail.ru):

Объясните, зачем в этом комплекте (SR-200) вы используете - Предохранитель с держателем: 63 А
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 994
26 апреля 2013 г.
Ответ:

Предохранитель требуется по технике пожарной безопасности (он устанвливается не далее 15-30 см от АКБ).
В любой инструкции к контроллеру или к инвертору об этом написано.
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 994
Отредактировано 22 декабря 2013 г. teltar
а можно будет схему соединений данного комплекта.Не будет ли аккумулятор разряжаться ниже предельного значения.В теме ,.
МРРТ контроллер какой вариант подключения лучше? ,, есть представленная вами схема соединений вот увидев эту схему и появился вопрос о разрядке аккумулятора
Участник
Регистрация: 01.11.13 Сообщения: 47
23 декабря 2013 г.
В солнечной электростанции SR-200 АКБ не будет разряжаться ниже 10,5 Вольт по той причине, что инвертор PS-200 выключится при этом напряжении и его потребление будет равно почти 0 (если точнее, 5 мА).
При этом не нужно забывать о том, что и контроллер будет потреблять около 6 мА (т.е. отключение нагрузки контроллером не приводит к полному отключению, т.к. сам контроллер тоже потребляет энергию).
Такими малыми токами (несколько миллиампер) АКБ будет разряжаться несколько месяцев.

Схема SR-200:

Схема солнечной электростанции SR-200
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 994
Отредактировано 23 декабря 2013 г. teltar
Описание PS-200 инвертора я прочитал , скажите а как в технической характеристике на инверторы отмечается , что он отключается от аккумулятора при снижении напряжения ниже 10,5 вольт.Спасибо за схему.
Участник
Регистрация: 01.11.13 Сообщения: 47
Отредактировано 23 декабря 2013 г. vsv
Пожалуйста!

Обычно у инвертора указывается диапазон рабочих напряжений, например 10,5-16 Вольт. Это означает, что при напряжении ниже 10,5 Вольт он отключится.
А вот какой он будет потреблять ток в этом состоянии, никто из производителей не указывает и этот ток может отличаться в десятки раз. Указанный ток в 5 мА для PS-200 был измерен мною.

Дополнение:
Возможно, я ошибся, указав ток после отключения 5 мА у PS200-12, т.к. измерял его давно и записей не осталось. Но сейчас нашел запись с измеренением у PS800-24 и там этот ток равен 20 мА.
Так что, возможно у PS200-12 этот ток все же не 5, а 10-15 мА. Но сути вышеизложенного это не меняет.
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 994
Отредактировано 23 декабря 2013 г. teltar
SR-200 модели есть ли необходимость установки предохранителя или автомата между плюсом солнечной панели и контроллером
Участник
Регистрация: 01.11.13 Сообщения: 47
24 декабря 2013 г.
Согласно инструкции на контроллер LS1024, которым комплектуется SR-200, нет необходимости в установке предохранителя в цепи солнечной панели.
SR-200 не комплектуется предохранителем для солнечной панели. Это связано с небольшой мощностью солнечной панели.
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 994
25 декабря 2013 г.
скажите а в случае использования автомата возможно использование на переменное напряжение, что-то на постоянное напряжение и на большой ток проблематично найти
Участник
Регистрация: 01.11.13 Сообщения: 47
Отредактировано 30 марта 2014 г. vsv
Вы наверно имели ввиду, что проблематично найти ДЕШЕВЫЕ автоматы постоянного тока, т.к. вообще с ними проблем нет и у нас можно купить такие автоматы на ток от 60 до 250 Ампер (есть и на ток меньше 60 Ампер, просто их нет в нашем каталоге, но купить их у нас также можно).

Высокая цена на автоматы постоянного тока связа с тем, что на постоянном токе при срабатывании автомата может возникнуть дуга, в то время, как с переменным током этой проблемы нет. Поэтому автоматы постоянного тока и стоят дороже. По этой же причине нельзя использовать автоматы переменного тока для цепей постоянного тока (автомат может просто не сработать).
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 994
21 января 2014 г.
а какое сечение кабелей используется в готовом проекте SR-200 между контроллером , инвертором и аккумулятором
Участник
Регистрация: 01.11.13 Сообщения: 47
21 января 2014 г.
В SR-200 от контроллера к предохранителю и к АКБ идут кабели сечением 4 кв.мм. длиной 1 метр.
От инвертора идут стандартные кабели, которыми комплектуется инвертор PS-200, длиной 1,5 метра сечением 4 кв.мм.
А перемычка между плюсом АКБ и предохранителем длиной 30 см имеет сечение 10 кв.мм.
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 994