Вопрос от 07/04/2013 по электронной почте от Васи (g*****1 at rambler.ru):

Хорошая математика)
2 аккума по 55 дадут 1,3квт=)
во первых они отдадут дай бог 1квт и то пока новые, даже сам инвертор не станет их сажать ниже 10,5в и отключится.
во вторых у инвертора кпд не 100%, а допустим 85%.
и от 1,3квт теоретических остается 850вт практических))) или один холодильник)
всё это без учета заряда от СБ.
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 1000
Отредактировано 26 апреля 2013 г. vsv
Ответ:

Все цифры, приведенные в этом расчете проверялись на практике в техническом отделе нашей компании.
Вы не учитываете то, что ток разряда будет не 0,1С, а в среднем 0,03-0,04С. А чем меньше ток разряда, тем больше энергии может отдать АКБ.
Емкость АКБ, если Вы смотрели разрядные характеристики АКБ, как раз и указывается для разряда до 10,5 В.
КПД применяемого инвертора Вы также могли бы посмотреть, перед тем, как писать. КПД равен не 85%, а 93%. Кроме того, инвертор имеет режим энергосбережения, в котором без нагрузки потребляет всего 0,7 Вт. А холодильник, как Вам известно, работает около 30% времени.

Итого, из 1,3 кВт тоеретических остается 1,3 кВт практических )))