Здравствуйте, круглогодично проживаем на даче. Есть подключение к сетям мосэнерго, но довольно часты отключения на полный рабочий день с 9 до18. Отключения бывают с периодичностью 1-3 раза в неделю. Интересует подбор готового(по возможности бюджетного) комплекта на солнечных батареях с возможностью подключения в общую домовую сеть с целью сокращения потребления генерации мосэнерго и в тоже время для аварийного использования при отключениях.
"Аварийное" потребление в обычном размере: бытовой холодильник типо этого http://holodilnik.ru/refrigerator/two_chambered_refrigerators/bosch/kge39aw30r/, 2-3 энергосберегающие лампы, круглосуточно работающий ноутбук 17" .
Участник
Регистрация: 28.05.13 Сообщения: 1
Отредактировано 28 мая 2013 г. vsv
Здравствуйте!

Готовое решение SAV-1800 можно запрограммировать под Ваши нужды, т.е. так, чтобы энергия от солнечных батарей использовалась вместо сети, если этой энергии достаточно.

С отключениями на 9 часов эта система справится без проблем. 
 Ваше "аварийное" суточное потребление составляет от 1,5 до 2,5 кВт*час в зависимости от потребления Вашего холодильника (по ссылке потребление всего 0,6 кВт*час в сутки, что очень хорошо, но Ваш может потреблять больше - это зависит от модели) и того, используете ли Вы энергосбережение на ноутбуке (гаснет ли экран через таймаут и т.п.)

Если нужен резерв на 9-24 часа, то для удешевления системы можно заменить в ней АКБ GX12-200 на GX12-100. Тогда стоимость снизится до 102740 рублей.

В описании готового решения указано, сколько электроэнергии в месяц будет получено от Солнца.
Если Вы хотите получать больше энергии, то в систему можно добавить нужное количество солнечных батарей.
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 994
18 августа 2013 г.
Здравствуйте
Я правда уже задал этот вопрос, здесь решил продублировать.
Уточните по поводу этой системы пожалуйста.
Здесь идет последовательное подключение 2 панелей по 12вольт.
И используется 2 аккмулятора по 200Ампер - если я правильно понял, тоже подключенных последовательно.
Почему так организовано?
В чем преимущество по сравнений с такой системой -
те же две панели 150Ватт - подключить парралельно - максимальный ток в идеальных условиях - 16ампер. Согласно приведенным Вами данным - для Москвы в солнечный летний день средний ток порядка 10ампер в течение светового дня получится. Если взять один 100амперный аккумулятор - он будет заряжаться таким током практически полностью за один световой солнечный день.
Максимальное количество энергии у такого акк. примерно 12В*100А=1-1,2кВт/ч
Можно существенно сэкономить на более дешевом 12В инверторе и само собой на аккумуляторах.
Мне понятно, что 2 аккумулятора 200А соединенных последовательно будут и иметь энергии как раз в два раза больше.
Но я не могу разобраться, для чего нужна система именно 24В, и почему используется 2 аккумулятора на 200Ампер. Они же ведь полный заряд будут несколько дней набирать от этих панелей? Если за первый день (в субботу например) они полностью разрядяться - то потом заряжяться будут 2-3 дня при условии что больше потребители не будут включаться?
Вот не понятно это.
Участник
Регистрация: 18.08.13 Сообщения: 2
Отредактировано 18 августа 2013 г. vsv
Renat1,  добрый день!

Вы невнимательно прочли первую фразу в описании SAV-1800: "Солнечная электростанция SAV-1800 предназначена для использования на даче в качестве системы автономного электроснабжения в период весна – лето – осень, по выходным дням."
Этот комплект специально сделан под использование по выходным дням. Поэтому использованы АКБ большой емкости, которые заряжаются 5 дней, а потом за 2 дня отдают энергию.

Вы правильно поняли, что и панели и АКБ соединены последовательно. Система сделана на 24 Вольта для того, чтобы сократить потери на всех соединительных проводах (при 12 Вольтах токи будут в 2 раза больше, следовательно и потери в 2 раза больше при том же сечении соединительных кабелей). Кроме того, при возможном увеличении кол-ва солнечных батарей и напряжении АКБ 12 Вольт, понадобится более дорогой контроллер заряда.

По поводу экономии на инверторах можете почитать мнение наших клиентов здесь - https://forum.solnechnye.ru/viewpost/259/
У тех моделей инверторов, которые представлены в нашем магазине, цена практически не отличается в зависимости от напряжения 12 или 24 Вольта при одинаковой мощности. Инвертор, примененный в этой системе имеет встроенное ЗУ для возможности подзарядки АКБ от генератора. Если это не нужно, можно применить более дешевую модель без ЗУ.
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 994
5 декабря 2013 г.
Если я правильно понимаю то при параллельном соединении увеличивается ток зарядки, в таком случае вместо 20А контролера,
нужно брать на 40А
Участник
Регистрация: 05.12.13 Сообщения: 7
5 декабря 2013 г.
Ivanjan
Если я правильно понимаю то при параллельном соединении увеличивается ток зарядки, в таком случае вместо 20А контролера,
нужно брать на 40А

Да, при параллельном соединении СБ токи складываются. И если речь идет о 4-х панелях 150 Вт, 12 Вольт, то в системе на 12 Вольт нужен будет контроллер на 40 Ампер.
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 994
Отредактировано 5 мая 2014 г. novichoc
Добрый день! У нас есть 4 панели 150 вт 24 в, 1 на 200 вт 24 в, контроллеры-12/24 два на 20 А, один на 30 А -PWM SOLAR CHARGE CONTROLLER, инвертор 24 в/220 ИС-24-1500 сибконтакт и 4 акб 12 в- как собрать, чтоб была автономка под холодильник 860 вт и освещение около 100 вт,заранее благодарна!вопрос жизни и смерти! Живем в Ростове-на -Дону.пока планируем до зимы пользоваться.
Участник
Регистрация: 05.05.14 Сообщения: 2
5 мая 2014 г.
novichoc, мы осуществляем техподдержку оборудования, купленного в магазине Солнечные.РУ.
Все перечисленное Вами оборудование было куплено не у нас. Советуем обратиться к продавцу за техподдержкой.

Тем не менее, ответы на Ваши вопросы уже есть на этом форуме. И если Вы прочитаете весь форум, то сможете разобраться, как все соединить.
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 994
8 мая 2014 г.
vsv
novichoc, мы осуществляем техподдержку оборудования, купленного в магазине Солнечные.РУ.
Все перечисленное Вами оборудование было куплено не у нас. Советуем обратиться к продавцу за техподдержкой.

Тем не менее, ответы на Ваши вопросы уже есть на этом форуме. И если Вы прочитаете весь форум, то сможете разобраться, как все соединить.

 

Большое спасибо за ответ, все оборудование было закуплено в разных фирмах и каждая примерно так и отвечает.
Участник