Стр.: 1
Надо войти или зарегистрироваться
  Сообщений: 3
11 мая 2014 г.
#1
Имеются две панели по 150Вт (12вольт), соединены параллельно, подключены к контролеру Solar30. Имеется несколько обычных автоматов для переменного тока 10,20,30, 40 ампер.
Вопрос: в инструкции к контролеру написано что подключать панели к контролеру можно только с подключенным АКБ, иначе контролер сгорит. Можно ли между панелями и контролером поставить какой нибудь автоматик (т.к. все ровно валяются без дела) с целью отключать когда нужно панели что бы можно было отключить АКБ ? Если да, то достаточно прервать плюс или минус или лучше одновременно и плюс и минус двухфазным автоматом? И сколько ампер выбрать автомат для запаса безопасности работы системы?
Хотел выложить фото имеющегося оборудования - не нашел как!
Участник
Регистрация: 08.05.14 Сообщения: 20
11 мая 2014 г.
Dmitry
Можно ли между панелями и контролером поставить какой нибудь автоматик (т.к. все ровно валяются без дела) с целью отключать когда нужно панели что бы можно было отключить АКБ ?

Да, можно. 
Но при этом нужно понимать, что автомат будет нести только функцию выключателя, т.к. для постоянного тока используются специальные автоматы.

Dmitry
Если да, то достаточно прервать плюс или минус или лучше одновременно и плюс и минус двухфазным автоматом?

Обычно автомат ставится в плюсовую цепь. Конечно можно использовать и сдвоенный автомат.

Dmitry
И сколько ампер выбрать автомат для запаса безопасности работы системы?

Для двух панелей по 150 Вт в параллель, ток не превысит 18 Ампер. Так что можно ставить автомат на 20 Ампер или больше.
 
Dmitry
Хотел выложить фото имеющегося оборудования - не нашел как!

Добавить фото может только модератор. Пришлите фото на mail@solnechnye.ru и я добавлю их на форум. 
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 1002
11 мая 2014 г.
Ок! Спасибо за ответ - и оперативность!
Участник
Регистрация: 08.05.14 Сообщения: 20