Доброго времени суток. Подскажите можно ли заряжать шим контроллером гелевый аккумулятор, читал что они заряжаются напряжением максимум 14.7 в, или контроллер надо менять на мррт. С уважением Сергей.
Участник
Регистрация: 01.10.14 Сообщения: 10
1 октября 2014 г.
Добрый вечер, Сергей!

Во-первых, конечное напряжение заряда гелевого аккумулятора равно 14,2 Вольта при температуре +25 градусов. Если заряжать до 14,7 Вольт, то аккумулятор выкипит и быстро выйдет из строя.

Во-вторых, тип контроллера (ШИМ или MPPT) не имеет значения для зарядки гелевого аккумулятора. Важно только, чтобы в контроллере был выбор типа АКБ (гелевый).
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 999
2 октября 2014 г.
Спасибо.