Приветствую, необходимо создать систему автономного энергоснабжения объекта.
Требуется подключить:
Освещение (~30 диодных ламп по 5-7 ватт)
холодильник (2 штуки ~250 кВт/год А++)
Морозильная камера (1 штука ~250 кВт/год А++)
Климатическая установка ~20кВт (Встраиваемая, на весь объект)
Глубинный насос ~2 кВт (в работе, а не в пуске)
Кухонная плита (~9кВт общая мощность 4 конфорки и духовка, реально нужно только 1-2 конфорки или духовка)
Микроволновка
электрический чайник
2 Компьютера и 5-7 мониторов
Телевизор.
Циркуляционный насос для отопления
и далее по мелочи...
Основное энергоснабжение будет лежать на дизеле 50 кВт, но для сохранения топлива необходима аккумуляторная установка для "слабых" потребителей (до 2-4 кВт суммарно)
так же необходима автоматика для пуска генераторов для зарядки аккумуляторов и при пуске "прожорливых" потребителей

Что посоветуете? Порядок цен примерно известен, так что суммами не "напугаете"...
PS Использование солнца исключено.
Участник
Регистрация: 10.12.14 Сообщения: 2
Отредактировано 11 декабря 2014 г. vsv
Добрый день!

 Для того, чтобы что-то предложить, нужно уточнить несколько вопросов:
1. Нужна однофазная или трехфазная система?
2. Будут ли все перечисленные электроприборы подключены к выходу инверторной системы?
3. Если нет, то какая возможна суммарная максимальная мощность нагрузки в течение 1 минуты (время запуска генератора)?
4. Какой запас энергии в кВт*часах нужен в аккумуляторах?

Для примера можете посмотреть готовое решение UR-5000.

Инвертор Victron, входящий в комплект UR-5000 может быть запрограммирован на пуск генератора по 2-м условиям:
1. Разряд АКБ до определенного уровня.
2. Превышение мощности нагрузки определенного уровня.
Исполнительным механизмом является реле, контакты которого замыкаются при указанных выше условиях.
Думаю, что на дизеле 50 кВт установлена какая-то система запуска. Вопрос только в том, совместима ли она с выходом инвертора.
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 808
11 декабря 2014 г.
1. Однофазная
2. В идеале хотелось бы подключение всех потребителей.
4. Чем больше тем лучше, расход топлива дизелем ~10 л./час. В идеале 3/4 всего времени необходимо работать на аккумуляторах. Включение генератора только при включении "сильных" потребителей и зарядки аккумуляторов.

Автономность рассчитывается на 1 год. Запас топлива 25000 л. Соответственно при 3/4 времени работы это в притык.
Модель генератора GMGen GMI66 к вопросу о совместимости с инвертором.
Участник
Регистрация: 10.12.14 Сообщения: 2
12 декабря 2014 г.
В целом, задача понятна.

С учетом всех данных получается, что максимальная суммарная мощность нагрузки в течение 1 минуты может достигать 30 кВт.
Следовательно, понадобится 3 инвертора по 10 кВт Victron Quattro 48/10000/140-100/100.
Максимально к этим инверторам, соедниненным для параллельной работы по одной фазе, можно подключить АКБ суммарной емкостью 4000 А*час на 48 Вольт, что обеспечит запас электроэнергии около 200 кВт*час.
Если пересчитать эту емкость в АКБ GX12-200, то получится, что нужно 80 штук. Эти 80 АКБ можно разместить на 10 стеллажах ST-8-500.
Кроме того, понадобятся автоматы постоянного тока, перемычки АКБ и прочее.

Примерная стоимость оборудования составит 3 500 000 рублей.
При этом нужно понимать, что АКБ стоимостью 1 870 000 рублей в данной системе будут расходным материалом и в режиме ежедневного циклирования (если предположить циклирование не более 50% от емкости) прослужат около 3 лет. Т.е. получается, примерно 620 000 рублей в год.
Если сравнить годовую стоимость АКБ со стоимостью 75 000 литров дизеля (по 30 р/литр = 2 250 000 рублей), которые дополнительно бы потребовались для круглосуточной работы генератора в течение года, то видно, что АКБ все-таки выгоднее.

Точный расчет стоимости инверторной системы мощностью более 5 кВт с подробной спецификацией оборудования делается в составе проекта и является платной услугой. Проект делается после получения от заказчика полного подробного ТЗ (технического задания), подписанного заказчиком, и поступления предоплаты за проектные работы на наш расчетный счет. Стоимость проектных работ определяется после получения ТЗ.
ТЗ можно прислать по адресу mail@solnechnye.ru


По поводу генератора:
1. GMGen GMI66 - это трехфазный генератор, а не однофазный. Кроме того, скорее всего, климатическая установка мощностью 20 кВт также является трехфазной. Это не проблема, т.к. 3 инвертора можно соединить и запрограммировать для трехфазной конфигурации.
2. Т.к. мы не занимаемся подобными генераторами, то вопрос совместимости автозапуска с релейным выходом инвертора нужно задать службе техподдержки компании, где Вы купили этот генератор. Думаю, что вопрос совместимости можно решить в любом случае.
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 808
Отредактировано 27 ноября 10:21 alex
Я брал батарею с готовым переходником, внутри есть однофазный преобразователь, но автоматом он может резервировать потребление всех трёх фаз дома. Вам должен такой вариант тоже подойти, обслуживать ее никак не надо особо,все решается с помощью айфона/смартфона так или иначе. *************************
Заблокирован
Регистрация: 26.11.19 Сообщения: 1
27 ноября 10:22
PogrebnyakDen
Бан за :

  • Распространение рекламы;
  • Указание ложных данных в личном кабинете пользователя.
Менеджер
Регистрация: 03.05.12 Сообщения: 142
Отредактировано 28 ноября 11:43 alex
Может на форуме есть минчане, кто планирует купить гелиоколлекторы. Мы заказывали в частный дом солнечный коллектор для отопления у них****************Всем остались довольны. Может кому пригодится
Участник
Регистрация: 28.11.19 Сообщения: 1
28 ноября 11:47
aqua
предупреждение о нарушении правил форума:
4. Запрещается:
  • Распространение рекламы;
Менеджер
Регистрация: 03.05.12 Сообщения: 142
19 декабря 16:33
Подскажите пожалуйста есть вообще смысл установки солнечных панелей для полного обеспечения дома электричеством? Выгодно ли это или нет?
Участник
Регистрация: 19.12.19 Сообщения: 1
20 декабря 10:20
Simonov757, добрый день.
Это зависит от многих факторов - наличие магистральной сети эл. питания, региона, оборудования системы, потребления.... Вы же не описали Вашу ситуацию.
Прочитайте вот эту статью на нашем сайте:
https://www.solnechnye.ru/batareya/mozhno-li-sekonomyt.htm
Менеджер
Регистрация: 03.05.12 Сообщения: 142