Стр.: 1
Надо войти или зарегистрироваться
  Сообщений: 13
10 декабря 2014 г.
#1
Приветствую, необходимо создать систему автономного энергоснабжения объекта.
Требуется подключить:
Освещение (~30 диодных ламп по 5-7 ватт)
холодильник (2 штуки ~250 кВт/год А++)
Морозильная камера (1 штука ~250 кВт/год А++)
Климатическая установка ~20кВт (Встраиваемая, на весь объект)
Глубинный насос ~2 кВт (в работе, а не в пуске)
Кухонная плита (~9кВт общая мощность 4 конфорки и духовка, реально нужно только 1-2 конфорки или духовка)
Микроволновка
электрический чайник
2 Компьютера и 5-7 мониторов
Телевизор.
Циркуляционный насос для отопления
и далее по мелочи...
Основное энергоснабжение будет лежать на дизеле 50 кВт, но для сохранения топлива необходима аккумуляторная установка для "слабых" потребителей (до 2-4 кВт суммарно)
так же необходима автоматика для пуска генераторов для зарядки аккумуляторов и при пуске "прожорливых" потребителей

Что посоветуете? Порядок цен примерно известен, так что суммами не "напугаете"...
PS Использование солнца исключено.
Участник
Регистрация: 10.12.14 Сообщения: 2
Отредактировано 11 декабря 2014 г. vsv
Добрый день!

 Для того, чтобы что-то предложить, нужно уточнить несколько вопросов:
1. Нужна однофазная или трехфазная система?
2. Будут ли все перечисленные электроприборы подключены к выходу инверторной системы?
3. Если нет, то какая возможна суммарная максимальная мощность нагрузки в течение 1 минуты (время запуска генератора)?
4. Какой запас энергии в кВт*часах нужен в аккумуляторах?

Для примера можете посмотреть готовое решение UR-5000.

Инвертор Victron, входящий в комплект UR-5000 может быть запрограммирован на пуск генератора по 2-м условиям:
1. Разряд АКБ до определенного уровня.
2. Превышение мощности нагрузки определенного уровня.
Исполнительным механизмом является реле, контакты которого замыкаются при указанных выше условиях.
Думаю, что на дизеле 50 кВт установлена какая-то система запуска. Вопрос только в том, совместима ли она с выходом инвертора.
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 1047
11 декабря 2014 г.
1. Однофазная
2. В идеале хотелось бы подключение всех потребителей.
4. Чем больше тем лучше, расход топлива дизелем ~10 л./час. В идеале 3/4 всего времени необходимо работать на аккумуляторах. Включение генератора только при включении "сильных" потребителей и зарядки аккумуляторов.

Автономность рассчитывается на 1 год. Запас топлива 25000 л. Соответственно при 3/4 времени работы это в притык.
Модель генератора GMGen GMI66 к вопросу о совместимости с инвертором.
Участник
Регистрация: 10.12.14 Сообщения: 2
12 декабря 2014 г.
В целом, задача понятна.

С учетом всех данных получается, что максимальная суммарная мощность нагрузки в течение 1 минуты может достигать 30 кВт.
Следовательно, понадобится 3 инвертора по 10 кВт Victron Quattro 48/10000/140-100/100.
Максимально к этим инверторам, соедниненным для параллельной работы по одной фазе, можно подключить АКБ суммарной емкостью 4000 А*час на 48 Вольт, что обеспечит запас электроэнергии около 200 кВт*час.
Если пересчитать эту емкость в АКБ GX12-200, то получится, что нужно 80 штук. Эти 80 АКБ можно разместить на 10 стеллажах ST-8-500.
Кроме того, понадобятся автоматы постоянного тока, перемычки АКБ и прочее.

Примерная стоимость оборудования составит 3 500 000 рублей.
При этом нужно понимать, что АКБ стоимостью 1 870 000 рублей в данной системе будут расходным материалом и в режиме ежедневного циклирования (если предположить циклирование не более 50% от емкости) прослужат около 3 лет. Т.е. получается, примерно 620 000 рублей в год.
Если сравнить годовую стоимость АКБ со стоимостью 75 000 литров дизеля (по 30 р/литр = 2 250 000 рублей), которые дополнительно бы потребовались для круглосуточной работы генератора в течение года, то видно, что АКБ все-таки выгоднее.

Точный расчет стоимости инверторной системы мощностью более 5 кВт с подробной спецификацией оборудования делается в составе проекта и является платной услугой. Проект делается после получения от заказчика полного подробного ТЗ (технического задания), подписанного заказчиком, и поступления предоплаты за проектные работы на наш расчетный счет. Стоимость проектных работ определяется после получения ТЗ.
ТЗ можно прислать по адресу mail@solnechnye.ru


По поводу генератора:
1. GMGen GMI66 - это трехфазный генератор, а не однофазный. Кроме того, скорее всего, климатическая установка мощностью 20 кВт также является трехфазной. Это не проблема, т.к. 3 инвертора можно соединить и запрограммировать для трехфазной конфигурации.
2. Т.к. мы не занимаемся подобными генераторами, то вопрос совместимости автозапуска с релейным выходом инвертора нужно задать службе техподдержки компании, где Вы купили этот генератор. Думаю, что вопрос совместимости можно решить в любом случае.
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 1047
Отредактировано 27 ноября 2019 г. alex
Я брал батарею с готовым переходником, внутри есть однофазный преобразователь, но автоматом он может резервировать потребление всех трёх фаз дома. Вам должен такой вариант тоже подойти, обслуживать ее никак не надо особо,все решается с помощью айфона/смартфона так или иначе. *************************
Заблокирован
Регистрация: 26.11.19 Сообщения: 1
27 ноября 2019 г.
PogrebnyakDen
Бан за :

  • Распространение рекламы;
  • Указание ложных данных в личном кабинете пользователя.
Менеджер
Регистрация: 03.05.12 Сообщения: 240
Отредактировано 28 ноября 2019 г. alex
Может на форуме есть минчане, кто планирует купить гелиоколлекторы. Мы заказывали в частный дом солнечный коллектор для отопления у них****************Всем остались довольны. Может кому пригодится
Участник
Регистрация: 28.11.19 Сообщения: 1
28 ноября 2019 г.
aqua
предупреждение о нарушении правил форума:
4. Запрещается:
  • Распространение рекламы;
Менеджер
Регистрация: 03.05.12 Сообщения: 240
19 декабря 2019 г.
Подскажите пожалуйста есть вообще смысл установки солнечных панелей для полного обеспечения дома электричеством? Выгодно ли это или нет?
Участник
Регистрация: 19.12.19 Сообщения: 1
20 декабря 2019 г.
Simonov757, добрый день.
Это зависит от многих факторов - наличие магистральной сети эл. питания, региона, оборудования системы, потребления.... Вы же не описали Вашу ситуацию.
Прочитайте вот эту статью на нашем сайте:
https://www.solnechnye.ru/batareya/mozhno-li-sekonomyt.htm
Менеджер
Регистрация: 03.05.12 Сообщения: 240
18 сентября 2020 г.
Simonov757
Подскажите пожалуйста есть вообще смысл установки солнечных панелей для полного обеспечения дома электричеством? Выгодно ли это или нет?

 
Simonov757, вопрос задан слишком общо. Тут надо конкретно разбираться, какая мощность нужна, для какой техники и т.д.
Участник
Регистрация: 15.09.20 Сообщения: 5
Отредактировано 2 октября 2020 г. Oktyabr
Еще, кстати, вопрос, где вы территориально находитесь? Есть ли постоянный источник электроэнергии рядом? Просто если есть, то вы бы могли начать с установки небольшой СЭС (как пример https://mes-elektrik.ru/catalog/197/ ) , которая уже даст неплохую экономию
Участник
Регистрация: 15.09.20 Сообщения: 5
2 октября 2020 г.
Странно, что автор, задавший вопрос, не ответил более предметно. Видимо, рассчитывал на ответ в стиле #да/нет#, которого в таких сложных вопросах как энергетика, попросту быть не может
Участник
Регистрация: 15.09.20 Сообщения: 5