Стр.: 1
Надо войти или зарегистрироваться
  Сообщений: 32
25 мая 2015 г.
#1
Здравствуйте! Решил купить солнечную электростанцию для дачи. Период использования май-октябрь. Подсчитал примерную необходимую мощность. Вышло следующее:
1. Холодильник - 321 Вт*ч/сутки
2. Телевизор - 36 Вт*2 ч = 72 Вт*ч/сутки
3. LED-лампочки - 4 шт*7 Вт*2 ч. = 56 Вт*ч/сутки
Всего примерно 450 Вт*ч/сутки

Подскажите, пожалуйста, оптимальное решение для таких нужд. Можно необязательно из готовых решений, а покомпонентно.

Также интересуют следующие вопросы:
1. У холодильника большая пусковая мощность. Правильно ли я понимаю, что нужен инвертор с высокой пиковой мощностью.
2. Какая мощность будет запасаться в пасмурную погоду. Хватит ли ее на освещение без холодильника?
Участник
Регистрация: 25.05.15 Сообщения: 8
Отредактировано 25 мая 2015 г. srsolnechnye
Anton
Подскажите, пожалуйста, оптимальное решение для таких нужд. Можно необязательно из готовых решений, а покомпонентно.

 
Добрый день, Anton! Посмотрите готовое решение: https://www.solnechnye.ru/gotovye-resheniya/solnechnaya-elektrostanciya-dlya-dachy.htm
Я с весны 2014 года эксплуатирую примерно такой же комплект с некоторыми модификациями, т.е. подбирал из компонентов и получилось близко к этому решению. Два моих отзыва об эксплуатации: https://www.solnechnye.ru/news/otzyv-o-solnechnoy-elektrostancii-SR-800.htm и https://www.solnechnye.ru/news/otzyv-o-solnechnoy-elektrostancii-SR-800-part2.htm
Anton
1. У холодильника большая пусковая мощность. Правильно ли я понимаю, что нужен инвертор с высокой пиковой мощностью.

  Правильно.
Anton
2. Какая мощность будет запасаться в пасмурную погоду. Хватит ли ее на освещение без холодильника?

 
"Какая мощность" - сложный вопрос, зависит от плотности облачности. Оценочно, рассчитывайте на падение мощности на порядок. Реальные данные приводил в первом отзыве. На LED-лампочки - 4 шт*7 Вт*2 ч. = 56 Вт*ч/сутки - хватит. Да это и не так важно, если Вы возьмете систему примерно такой мощности, то, даже если предположить что в пасмурные дни вообще мощность не будет запасаться, у Вас запаса аккумуляторов хватит на освещение на насколько дней, т.к. в солнечные дни будет положительный баланс по мощности.
Строго говоря, хорошо бы еще знать в каком регионе у Вас дача, все что написал - для средней полосы России.
Модератор
Регистрация: 12.01.13 Сообщения: 870
25 мая 2015 г.
Спасибо за ответ! Дача у меня под Нижний Новгородом! Так что тоже средняя полоса. Просто я прикидываю сейчас бюджет! Можно ли где сэкономить или не стоит этого делать? Насколько мощный нужен инвертор? Сколько будет стоить доставка до Нижнего?
Участник
Регистрация: 25.05.15 Сообщения: 8
25 мая 2015 г.
Anton
Спасибо за ответ! Дача у меня под Нижний Новгородом! Так что тоже средняя полоса. Просто я прикидываю сейчас бюджет! Можно ли где сэкономить или не стоит этого делать? Насколько мощный нужен инвертор? Сколько будет стоить доставка до Нижнего?

 Здравствуйте Anton
Инвертор нужен мощностью от 800Вт (PS800-24 или Phoenix 800/24).
Стоимость доставки до терминала ТК Деловые линии в г. Нижний Новгород составит примерно 1800 - 2000 рублей (с учетом страховки и обрешетки/палет борта). 
Менеджер
Регистрация: 03.05.12 Сообщения: 240
25 мая 2015 г.
А такой инвертор точно выдержит пусковые токи холодильника? Если не выдержит, можно ли потом поменять на более мощный?
Участник
Регистрация: 25.05.15 Сообщения: 8
Отредактировано 25 мая 2015 г. vsv
Anton
Можно ли где сэкономить или не стоит этого делать?

 
 Относительно "готового решения", или моей системы, можно немного сэкономить на контроллере, если взять Epsolar PWM на нужную мощность: https://www.solnechnye.ru/controllery-zaryada/~2/. Я свою систему собирал "на вырост" и по некоторым соображениям брал MPPT контроллер, тоже Epsolar и пока выглядит надежно - год он у меня проработал непрерывно.
Что касается инвертора, то есть более дешевые китайские с квазисинусом, но я в свое время в хорошем смысле слова "повелся" на эту таблицу: https://www.solnechnye.ru/invertory-220v/kakoy-invertor-luchshe.htm и взял Phoenix 800/24.
Модератор
Регистрация: 12.01.13 Сообщения: 870
25 мая 2015 г.
Anton
Это минимальные по мощности инвертора, которые могут "потянуть" холодильник. Для точного выбора инвертора необходимо знать характеристики холодильника.
Менеджер
Регистрация: 03.05.12 Сообщения: 240
25 мая 2015 г.
Anton, в этой же фирме есть инвертор подходящий по мощности для холодильника: https://www.solnechnye.ru/invertory-220v/MeanWell-A301-1K0-F3-12V-1kW-220V.htm. Но! это "модифицированный синус", так что проконсультируйтесь дополнительно, у меня нет опыта использования.
Модератор
Регистрация: 12.01.13 Сообщения: 870
25 мая 2015 г.
По поводу сэкономить: srsolnechnye правильно сказал о возможности замены MPPT контроллера на контроллер типа PWM. В некоторых наших готовых решениях так и сделано.
Можем предложить инвертор производства МАП SIN "Энергия" - он будет дешевле. Так как это оборудованиеиного иного качества, по сравнению с инверторами компаний TBS Electronics, Victron Energy и Outback Power, то решение о выборе инвертора Вы должны делать осознанно, предварительно посмотрев отзывы.
Менеджер
Регистрация: 03.05.12 Сообщения: 240
25 мая 2015 г.
Стоимость инверторов МАП SIN "Энергия" стартует от 22 500 рублей (мощность 1,3кВт), он уже с функцией заряда АКБ.
Менеджер
Регистрация: 03.05.12 Сообщения: 240
25 мая 2015 г.
Спасибо большое всем за советы! Я так понял, что экономить здесь не надо. По поводу холодильника: очень редко указывают пусковую мощность в характеристиках. Присматривал вот такой холодильник: http://www.nord-holod.ru/catalog/refrigerators/standard/nord-dkh-507-011/. У инвертора Victron пиковая мощность 1.6 кВт. Уж должен "потянуть". Сомнение только в этом.
Участник
Регистрация: 25.05.15 Сообщения: 8
25 мая 2015 г.
Если у холодильника пусковая 1,6 кВт, то инвертор Phoenix 24/800 его потянет. Однако, учтите и тот момент, что к инвертору могут быть подключены и другие потребители (которых со временем наверняка прибавится) увеличивающие нагрузку.
Менеджер
Регистрация: 03.05.12 Сообщения: 240
Отредактировано 25 мая 2015 г. vsv
Anton
Присматривал вот такой холодильник: http://www.nord-holod.ru/catalog/refrigerators/standard/nord-dkh-507-011/

Anton, у всех современных однокомпрессорных холодильников пусковая мощность составляет 1100-1300 Ватт. Так что Phoenix 24/800 подойдет без проблем и еще небольшой запас останется.

Кстати, по проданным нами готовым решениям с инверторами Phoenix 24/800 и PS800-24 за много лет не было ни одного случая, чтобы у кого-то не запустился холодильник. Так что можете не беспокоиться по этому поводу.
Проблемы с запуском холодильника возможны только, если он двухкомпрессорный или очень старый (выпускался ранее 2000 года), т.к. в этих случаях пусковая мощность может достигать 2000-2500 Ватт.
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 998
25 мая 2015 г.
Спасибо большое всем! К началу июля уже приму решение и закажу тогда.
Участник
Регистрация: 25.05.15 Сообщения: 8
Отредактировано 29 июня 2015 г. srsolnechnye
Здравствуйте! Мне очень импонирует система, собранная в следующем отзыве (https://www.solnechnye.ru/news/otzyv-o-solnechnoy-elektrostancii-SR-800-part2.htm). Остался последний вопрос. Почему автор вместо 100 Ваттных панелей CHN100-36M не купил 140 Ваттные CHN140-36P? Доплачивать всего 3000 р, а мощности в полтора раза больше.
Участник
Регистрация: 25.05.15 Сообщения: 8