Всем доброго дня. В первый раз разрабатываем проект солнечной электростанции на 200кВт. Имеются панели KZ PV M60 240 Вт, сетевой инвертор Sunny Tripower 60-10 (60 кВт) с диапазоном напряжения МРР* 570 # 800 В. Панели размещаются в разных местах на конструкциях по 16,20,22,30 штук. Возможно ли подключить параллельно ветки с разным числом панелей? Изначально предполагалось что подключаться будут по 21 панели последовательно на каждую ветку.
Участник
Регистрация: 18.05.16 Сообщения: 1
18 мая 2016 г.
Добрый день, коллега из Казахстана!

Если предполагается подключение цепей с разным количеством панелей в параллель к одному MPPT-входу инвертора, то так делать нельзя.
Однако, инвертор такой мощности должен иметь несколько независимых MPPT-входов (изучайте инструкцию). Так вот, к разным MPPT-входам одного инвертора можно подключать цепи с разным количеством панелей.

А вообще, при такой мощности солнечных панелей, разработка проекта является платной услугой в нашей компании. Так что, извините, дальнейших консультаций на форуме не последует.

Удачи в проекте!