Стр.: 1
Надо войти или зарегистрироваться
  Сообщений: 4
3 июня 2016 г.
#1
Добрый день! Подскажите пожалуйста какого номинала поставить автоматы? Четыре панели по 100 ватт подключены к контроллеру по парно, аккумулятор 150 а/час, инвертор 2 кв. С уважением Сергей.
Участник
Регистрация: 01.10.14 Сообщения: 10
Отредактировано 3 июня 2016 г. srsolnechnye
Добрый день!
Смотря куда ставить, в какие цепи.
Вообще, автоматы ставить не обязательно, по правилам пожарной безопасности достаточно поставить предохранитель.
Посмотрите состав готовых комплектов в разделе Готовые решения, например: Солнечная электростанция для дачи
Автоматы удобнее при монтаже - демонтаже, тестировании.
В небольших системах по минимуму обходятся оним предохранителем в цепи АКБ - инвертор (контроллер),
Схема с одним предохранителем: https://forum.solnechnye.ru/viewpost/236/#comment2045  
Схема с автоматами во всех цепях: https://forum.solnechnye.ru/viewpost/264/#comment1895
Номинал для автомата или предохранителя выбирается по возможному максимальному току в данной цепи. В цепи инвертор - АКБ это мощность инвертора, увеличенная с учетом КПД инвертора, деленая на напряжение АКБ. Для спокойствия, мощность, наверное, лучше брать пиковую, т.е. максимальную. Если ставить автомат в цепь СП - контроллер, то номинал можно выбрать по току КЗ панели с учетом схемы подключения - при параллельном подключении токи складываются.
При выборе автомата следует иметь ввиду, что автоматы для цепей постоянного тока (внизу страницы) специальные, подробнее здесь: https://forum.solnechnye.ru/viewpost/236/#comment2051 (сообщение #10).
Модератор
Регистрация: 12.01.13 Сообщения: 870
Отредактировано 4 июня 2016 г. srsolnechnye
sergey-mx
аккумулятор 150 а/час, инвертор 2 кв

sergey-mx, Небольшое дополнение к предыдущему вопросу.
Автомат (предохранитель) расчитанный по максимальной мощности инвертора обеспечит работу нагрузки соответствующей максимальной мощности инвертора. Но, если Вы не собираетесь использовать нагрузки суммарной мощностью в 2000 Вт, то номинал автомата (предохранителя) можно определять по суммарной мощности реальной нагрузки. 
На всякий случай имейте ввиду, что при нагрузке мощностью около 2000 Вт один аккумулятор 12 В 150 А*ч полностью разрядится примерно за 20 минут.
Модератор
Регистрация: 12.01.13 Сообщения: 870
6 июня 2016 г.
Спасибо!
Участник
Регистрация: 01.10.14 Сообщения: 10