Добрый день, в связи с плотной застройкой объекта и отсутствии других вариантов, мы вынуждены установить солнечные панели на большом расстоянии от контроллера (60-70 метров). Панелей 8 штук, подключены параллельно. Параметры СП следующие:
Pramac MCPH P7 125 Вт.
Напряжение при номинальной мощности Vmpp 100 В
Сила тока при номинальной мощности Impp 1,39 А
Напряжение открытого контура Voc 131,6 В
Сила тока открытого контура Isc 1,56 А
Т.е. на выходе массива, сила тока не превысит 1,56*8=12,8 А. Воспользовавшись калькулятором подбора сечения кабеля, пришел к выводу, что потребуется кабель сечением 2*6мм. Интересует мнение специалистов, много ли я потеряю электроэнергии в кабеле при подобной конфигурации солнечной станции? Панели работают в связке с гибридным солнечным инвертором SILA Infini 3кВт. Заранее благодарю за ответы.
Pramac MCPH P7 125 Вт.
Напряжение при номинальной мощности Vmpp 100 В
Сила тока при номинальной мощности Impp 1,39 А
Напряжение открытого контура Voc 131,6 В
Сила тока открытого контура Isc 1,56 А
Т.е. на выходе массива, сила тока не превысит 1,56*8=12,8 А. Воспользовавшись калькулятором подбора сечения кабеля, пришел к выводу, что потребуется кабель сечением 2*6мм. Интересует мнение специалистов, много ли я потеряю электроэнергии в кабеле при подобной конфигурации солнечной станции? Панели работают в связке с гибридным солнечным инвертором SILA Infini 3кВт. Заранее благодарю за ответы.
Отредактировано 2 декабря 2016 г. vsv
Krasnoyarsk, добрый день!
Во-первых, эти панели можно использовать только с MPPT-контроллером. В этом случае для расчета сечения кабеля нужно брать значения напряжения и тока в точке максимальной мощности, т.е. Impp и Vmpp, которые кстати указаны неправильно, т.к. P=Impp * Vmpp = 1.39*100=139 Вт, а панель на 125 Вт.
Мало того, если вчитаться в оригинальный документ с характерстиками панели Pramac, то видно, что через год после выпуска ее мощность падает примерно до 100 Вт. Так что не удивляйтесь полученным значениям мощности на контроллере.
Если же отталкиваться от указанных данных:
то, подставив 100 В, 1.39*8=11,1 А, 70 метров и 6 кв.мм. в этот калькулятор сечения, видно, что потери напряжения составят 4,65%. Т.к. потери тока пренебрежимо малы, то и потеря мощности на таком кабеле составит 4,65% или 46,5 Вт.
Насколько критична потеря 4,65%, решать Вам, но обычно рекомендуется, чтобы потери напряжения не превышали 2% для MPPT-контроллера.
Во-первых, эти панели можно использовать только с MPPT-контроллером. В этом случае для расчета сечения кабеля нужно брать значения напряжения и тока в точке максимальной мощности, т.е. Impp и Vmpp, которые кстати указаны неправильно, т.к. P=Impp * Vmpp = 1.39*100=139 Вт, а панель на 125 Вт.
Мало того, если вчитаться в оригинальный документ с характерстиками панели Pramac, то видно, что через год после выпуска ее мощность падает примерно до 100 Вт. Так что не удивляйтесь полученным значениям мощности на контроллере.
Если же отталкиваться от указанных данных:
Krasnoyarsk
Напряжение при номинальной мощности Vmpp 100 В
Сила тока при номинальной мощности Impp 1,39 А
Сила тока при номинальной мощности Impp 1,39 А
Насколько критична потеря 4,65%, решать Вам, но обычно рекомендуется, чтобы потери напряжения не превышали 2% для MPPT-контроллера.
3 декабря 2016 г.
Спасибо за ответ.