- Форум /
- Контроллеры заряда /
- Прошу помощи - нет нужного контроллера и решить это дело не получается /
Стр.: 1
Надо войти или зарегистрироваться
Сообщений: 6
|
16 марта 2017 г.
#1
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане!
Так уж сложилось, что начало моей "солнечной" деятельности было несколько спонтанным в режиме форс мажора.
Принимая решения на приобретение комплектующих, вроде бы старался учитывать нюансы. Но - всё одно "промахнулся". Вот уже год ни как не выйду на результат. Вопрос в следующем:
Год назад купил сол панели 16шт. Суммарная мощность 800вт, напряжение 60в:
(здесь канал и видео о СБ где покупал:)
https://www.youtube.com/user/epokupki
https://www.youtube.com/watch?v=rtR-A85zcMU#t=3s
Проблема в том, что у меня 12в АКБ и я не могу подобрать (по разумной цене) контроллер, который бы эффективно
"преобразовывал" 60в в 12в с макс. возможным током. А ток там не малый получается. Конечно, кое что есть в интернете, но как-то "не греет ценой" или смотрится "с опаской". Например вот, вроде бы и можно использовать, но сплошной кот в мешке - ни нормального описания, ни глянуть кто и где(как) применил и как оно работает:
https://goo.gl/etimWR
https://goo.gl/DckBGO
Ну и так далее...
Заказал сделать "вручную" нужный мне контроллер, но дело застопорилось. И парень толковый, а ни как... :(
Детальнее о моём "творчестве" и проблеме можно глянуть здесь (это мой ролик о СБ и проблемах):
https://www.youtube.com/watch?v=kyQ-LHPkWfM
Прошу Помощи по этому вопросу.
С Уважением, Александр. (Донбасс).
Так уж сложилось, что начало моей "солнечной" деятельности было несколько спонтанным в режиме форс мажора.
Принимая решения на приобретение комплектующих, вроде бы старался учитывать нюансы. Но - всё одно "промахнулся". Вот уже год ни как не выйду на результат. Вопрос в следующем:
Год назад купил сол панели 16шт. Суммарная мощность 800вт, напряжение 60в:
(здесь канал и видео о СБ где покупал:)
https://www.youtube.com/user/epokupki
https://www.youtube.com/watch?v=rtR-A85zcMU#t=3s
Проблема в том, что у меня 12в АКБ и я не могу подобрать (по разумной цене) контроллер, который бы эффективно
"преобразовывал" 60в в 12в с макс. возможным током. А ток там не малый получается. Конечно, кое что есть в интернете, но как-то "не греет ценой" или смотрится "с опаской". Например вот, вроде бы и можно использовать, но сплошной кот в мешке - ни нормального описания, ни глянуть кто и где(как) применил и как оно работает:
https://goo.gl/etimWR
https://goo.gl/DckBGO
Ну и так далее...
Заказал сделать "вручную" нужный мне контроллер, но дело застопорилось. И парень толковый, а ни как... :(
Детальнее о моём "творчестве" и проблеме можно глянуть здесь (это мой ролик о СБ и проблемах):
https://www.youtube.com/watch?v=kyQ-LHPkWfM
Прошу Помощи по этому вопросу.
С Уважением, Александр. (Донбасс).
16 марта 2017 г.
Добрый вечер, OLD1966!
Вы бы написали характеристики солнечных панелей и как Вы их соединили или хотите соединить, чтобы не гадать.
Если я правильно понял по Вашему видео, то панели тонкопленочные Voc = 62 V, Isc = 1.42, Vmp = 43.0 В, Imp = 1.17 А.
Не понятно в чем проблема. Если проблема в том, что для системы с панелями на 800 Вт мощности Вы хотите купить контроллер на Алиэкспрессе за 1865 руб, то это, действительно проблема )))
Рекомендация простая.
Я бы собирал имеющиеся панели по две последовательно на напряжение Voc = 124 В, Vmp = 86.0 В и потом восемь таких блоков параллельно, соответственно на токи: Isc = 11.36 А и Imp = 9.36 А.
Не знаю, какие у вас потребители и какие задачи надо решать, но при такой мощности СП, я бы использовал аккумуляторы на 24 В, но можно и на 12 В.
В любом случае нужен MPPT контроллер. Если собирать панели, как я предлагал - на напряжение Voc = 124 В , то контроллер нужен на входное напряжение от 150 В. Возможные варианты контроллеров посмотрите здесь: Контроллеры заряда для солнечных батарей. Если собирать систему с АКБ на 24 В контроллер можно подобрать дешевле, если АКБ на 12 В, то будет дороже, т.к. для большего тока понадобится контроллер большей мощности. Для поиска можно воспользоваться параметрическим фильтром.
Вы бы написали характеристики солнечных панелей и как Вы их соединили или хотите соединить, чтобы не гадать.
Если я правильно понял по Вашему видео, то панели тонкопленочные Voc = 62 V, Isc = 1.42, Vmp = 43.0 В, Imp = 1.17 А.
Не понятно в чем проблема. Если проблема в том, что для системы с панелями на 800 Вт мощности Вы хотите купить контроллер на Алиэкспрессе за 1865 руб, то это, действительно проблема )))
Рекомендация простая.
Я бы собирал имеющиеся панели по две последовательно на напряжение Voc = 124 В, Vmp = 86.0 В и потом восемь таких блоков параллельно, соответственно на токи: Isc = 11.36 А и Imp = 9.36 А.
Не знаю, какие у вас потребители и какие задачи надо решать, но при такой мощности СП, я бы использовал аккумуляторы на 24 В, но можно и на 12 В.
В любом случае нужен MPPT контроллер. Если собирать панели, как я предлагал - на напряжение Voc = 124 В , то контроллер нужен на входное напряжение от 150 В. Возможные варианты контроллеров посмотрите здесь: Контроллеры заряда для солнечных батарей. Если собирать систему с АКБ на 24 В контроллер можно подобрать дешевле, если АКБ на 12 В, то будет дороже, т.к. для большего тока понадобится контроллер большей мощности. Для поиска можно воспользоваться параметрическим фильтром.
Отредактировано 17 марта 2017 г. OLD1966
Вечер Добрый, srsolnechnye!
Совершенно верно, панели именно такие: Voc = 62 V, Isc = 1.42, Vmp = 43.0 В, Imp = 1.17 А
Все панели подключены параллельно. Как мне подсказали, да и сам я решил, исходя из основ электроьехники - это оптимальный режим подключения для однотипных панелей с учётом выхода на макс. мощность.
Всё оборудование у меня на 12в. От мощного (3кВт) инвертора, до освещения (на 12в). Так что я не могу перейти на 24в и по этой причине, и по причине невозможности переконфигурировать АКБ.
Абсолютно согласен, нужен MPPT контроллер. Вот его то (на 80а) с разумным ценовым диапазоном и надёжностью хоть на Али, хоть на бренной Украине найти не удавалось.
Спасибо за ссылку. Нашёл пару подходящих моделей.
https://www.solnechnye.ru/internet-magazin/filter/
https://www.solnechnye.ru/controllery-zaryada/map-eco-dominator-MPPT-200-100A.htm
Увы, цена для меня (на сегодня уже) не подъёмна, не тот экономический момент. :(
Заманчиво очень, но сейчас придётся искать какую то альтернативу, которую удастся "осилить" финансово.
Может здесь, на форуме, что то и подскажут.
Большое ВАМ спасибо за советы и ссылки.
P#S Нужно подумать над Вашим предложением переключить панели, хотя в каталоге контроллеров я не нашёл выше чем на 96в.
Совершенно верно, панели именно такие: Voc = 62 V, Isc = 1.42, Vmp = 43.0 В, Imp = 1.17 А
Все панели подключены параллельно. Как мне подсказали, да и сам я решил, исходя из основ электроьехники - это оптимальный режим подключения для однотипных панелей с учётом выхода на макс. мощность.
Всё оборудование у меня на 12в. От мощного (3кВт) инвертора, до освещения (на 12в). Так что я не могу перейти на 24в и по этой причине, и по причине невозможности переконфигурировать АКБ.
Абсолютно согласен, нужен MPPT контроллер. Вот его то (на 80а) с разумным ценовым диапазоном и надёжностью хоть на Али, хоть на бренной Украине найти не удавалось.
Спасибо за ссылку. Нашёл пару подходящих моделей.
https://www.solnechnye.ru/internet-magazin/filter/
https://www.solnechnye.ru/controllery-zaryada/map-eco-dominator-MPPT-200-100A.htm
Увы, цена для меня (на сегодня уже) не подъёмна, не тот экономический момент. :(
Заманчиво очень, но сейчас придётся искать какую то альтернативу, которую удастся "осилить" финансово.
Может здесь, на форуме, что то и подскажут.
Большое ВАМ спасибо за советы и ссылки.
P#S Нужно подумать над Вашим предложением переключить панели, хотя в каталоге контроллеров я не нашёл выше чем на 96в.
Отредактировано 17 марта 2017 г. srsolnechnye
OLD1966
Все панели подключены параллельно. Как мне подсказали, да и сам я решил, исходя из основ электроьехники - это оптимальный режим подключения для однотипных панелей с учётом выхода на макс. мощность.
Это не верно, точнее не совсем верно. При использовании MPPT контроллера за счет увеличения напряжения на панелях и соответственно уменьшения силы тока в проводах от панелей до контроллера Вы уменьшаете потери энергии на проводах. Но по мере увеличения разницы между напряжением панелй и АКБ немного уменьшается КПД контроллера. Чтобы смотреть что выгоднее, надо знать характеристики контроллера (данные по зависимости КПД от разницы напряжений обычно приводятся в спецификации) и считать потери на проводах в зависимости от сечения и длины. Вот здесь есть наглядный калькулятор для расчета потерь в цепях СБ - контроллер - инвертор: Расчёт потерь напряжения в медном кабеле и выбор сечения.
17 марта 2017 г.
srsolnechnye
и соответственно уменьшения силы тока в проводах от панелей до контроллера Вы уменьшаете потери энергии на проводах.
- да, я в курсе, всё обдумал, провода использованы с запасом по сечению. А калькулятор шикарный, Большое Спасибо!
17 марта 2017 г.
srsolnechnye
Нужно подумать над Вашим предложением переключить панели, хотя в каталоге контроллеров я не нашёл выше чем на 96в
Я имел ввиду входное напряжение контроллера, которое должно соответствовать напряжению разомкнутой цепи солнечных батарей.
Если Вы не можете уйти от системы на 12 В, то, возможно, один из оптимальных вариантов с учетом цены - использовать два вот таких контроллера MPPT контроллер заряда солнечных батарей Tracer-4210A по одному на 8 солнечных батарей (на 400 Вт). Причем, для начала Вы можете просто собрать систему на половину мощности, а потом увеличить, когда финансы позволят. Это для случая, когда все панели параллельно, т.к. у этого контроллера предельное входное напряжение 100 В!