Подскажите, с какой периодичностью надо менять клеммы от инвертора на двух последовательных АКБ или этого можно совсем не делать.
Отредактировано 16 мая 2018 г. srsolnechnye
Добрый вечер, DmmDmm!
Не совсем понял вопрос. Если у Вас две последовательно соединенные АКБ, то у Вас один свободный плюсовой контакт и один свободный минусовой контакт на блоке из двух АКБ. У инвертора один провод для минуса и один для плюса. Что тут можно менять?
Если Вы имеете ввиду переставлять местами сами аккумуляторы - то не вижу в этом особого смысла. Лично я последовательно соединенные АКБ эксплуатирую уже пятый год, ничего местам не менял. Скажем так - я не знаю как объяснить смысл такой перестановки. Что не исключает другого мнения :)
Не совсем понял вопрос. Если у Вас две последовательно соединенные АКБ, то у Вас один свободный плюсовой контакт и один свободный минусовой контакт на блоке из двух АКБ. У инвертора один провод для минуса и один для плюса. Что тут можно менять?
Если Вы имеете ввиду переставлять местами сами аккумуляторы - то не вижу в этом особого смысла. Лично я последовательно соединенные АКБ эксплуатирую уже пятый год, ничего местам не менял. Скажем так - я не знаю как объяснить смысл такой перестановки. Что не исключает другого мнения :)
22 мая 2018 г.
Добрый вечер, srsolnechnye!
На всякий случай спросил, хотя понимаю, что смысла в этом нету, просто так продавец АКБ сказал.
Тут у меня другая проблема образовалась, есть три АКБ по 100 Ач и СП 240 Вт на 20 вольт. Проблема в том, что расстояние от СП до контроллера 25 метров, а это сумасшедшие потери на проводах, что в абсолютных величинах (Вольтах), что в относительных, цена провода такого сечения, да и нету, наверное, такой толщины, по крайней мере, в СП толще 6 кв.мм не влезет.
На всякий случай спросил, хотя понимаю, что смысла в этом нету, просто так продавец АКБ сказал.
Тут у меня другая проблема образовалась, есть три АКБ по 100 Ач и СП 240 Вт на 20 вольт. Проблема в том, что расстояние от СП до контроллера 25 метров, а это сумасшедшие потери на проводах, что в абсолютных величинах (Вольтах), что в относительных, цена провода такого сечения, да и нету, наверное, такой толщины, по крайней мере, в СП толще 6 кв.мм не влезет.
22 мая 2018 г.
Добрый вечер, DmmDmm!
Возможно, он что-то знает... Можно и менять врямя от времени, хуже точно не будет, просто у меня нет объяснения...
Потери будут, но не сказал бы, что прямо "сумасшедшие"
Посмотрите Расчёт потерь напряжения в медном кабеле и выбор сечения.
Для Вашего случая, учитывая панель номиналом 20 В, установите не мощность панели и номинальное напряжение (выбора напряжения 20 В нет), а силу тока и напряжение в точке максимальной мощности для вашей панели. Если данных нет, то ориентировочно: 8 А и 30 В.
При проводах 6 кв.мм. потери, пусть и хуже рекомендованных, но не такие уж и страшные - около 4% или 1.2 В.
Аккумуляторам на 12 В хватит.
DmmDmm
На всякий случай спросил, хотя понимаю, что смысла в этом нету, просто так продавец АКБ сказал.
DmmDmm
расстояние от СП до контроллера 25 метров, а это сумасшедшие потери на проводах,
Потери будут, но не сказал бы, что прямо "сумасшедшие"
Посмотрите Расчёт потерь напряжения в медном кабеле и выбор сечения.
Для Вашего случая, учитывая панель номиналом 20 В, установите не мощность панели и номинальное напряжение (выбора напряжения 20 В нет), а силу тока и напряжение в точке максимальной мощности для вашей панели. Если данных нет, то ориентировочно: 8 А и 30 В.
При проводах 6 кв.мм. потери, пусть и хуже рекомендованных, но не такие уж и страшные - около 4% или 1.2 В.
Аккумуляторам на 12 В хватит.