Доброго времени! Установлен сабж SRNE SR-ML2440. В комплекте идет выносной температурный датчик. Но по умолчанию он мониторит только внутренний. Как переключить на выносной не могу понять. АКБ под полом и там холодно.
А еще какой тип батарей выбирать SLD или FLD, если они свинцово-кислотные не герметичные (подозреваю что FLD, но подтверждения этому не нашел).
Может кто подскажет?
Участник
Регистрация: 29.08.18 Сообщения: 12
1 ноября 2018 г.
Добрый день Nyur! 
Скорее всего нужно установить FLD (Flooded).
Для уточнения по функционалу и настройки контроллера лучше обратиться к инструкции. Если таковой нет, то можно поискать в интернете или задать вопрос продавцу данного контроллера. 
Возможно в контроллере не SLD, а SLA?
Менеджер
Регистрация: 03.05.12 Сообщения: 240
Отредактировано 1 ноября 2018 г. Nyur
Спасибо!
alex
Возможно в контроллере не SLD, а SLA?

 
Там почему то именно SLD и FLD, но суть примерно ясна.


alex
лучше обратиться к инструкции

 
если бы все было так просто не стал бы тут засорять форум )
читая инструкцию (на анг) можно подумать, что при подключении внешнего датчика температуры контроллер должен сам переключиться на его показания. но этого не происходит (
в помещении показывает 31 град, а АКБ 11 град. в таких условиях боюсь будет недозаряд АКБ
Участник
Регистрация: 29.08.18 Сообщения: 12
1 ноября 2018 г.
Nyur
при подключении внешнего датчика температуры контроллер должен сам переключиться на его показания

 Переключение должно быть реализовано автоматически.
У данного контроллера разве есть встроенный температурный датчик? Обычно датчики ИЛИ встроенные ИЛИ внешние.
Скорее всего в контроллере, программно прошита фиксированная температура, обычно это 25 градусов Цельсия, исходя из которой он и считает температурную компенсацию при отключенном внешнем датчике.
Менеджер
Регистрация: 03.05.12 Сообщения: 240
Отредактировано 1 ноября 2018 г. Nyur
темп на дисплее меняется и соответствует температуре в бойлерной, где и установлен контроллер. если выдернуть из него провод внешнего датчика, то темп на дисплее не меняется.. но как то странно все это
Участник
Регистрация: 29.08.18 Сообщения: 12
1 ноября 2018 г.
Действительно странно...
Возможно все дело в том, что это SRNE... но это не точно.
Менеджер
Регистрация: 03.05.12 Сообщения: 240
Отредактировано 1 ноября 2018 г. srsolnechnye
Nyur
темп на дисплее меняется и соответствует температуре в бойлерной, где и установлен контроллер. если выдернуть из него провод внешнего датчика, то темп на дисплее не меняется.. но как то странно все это
Всем добрый день!
Если верить инструкции в инете, то при отключенном внешнем датчике - по умолчанию считается что температура = 25 С
Т.е. получается, что измерение только при подключенном датчике. Возможно, неисправен датчик. Т.е. контроллер считает что датчик подключен и измерение температуры происходит, но неправильно.
А возможно и сам контроллер неисправен и выводит неправильные показания температуры...
Насколько все плохо или не плохо можно оценить по напряжению заряда. Напряжение заряда повышается с учетом температурной компенсации или нет, или даже понижается, если контроллер, действительно, считает что T= 31 C?
 
Модератор
Регистрация: 12.01.13 Сообщения: 870
Отредактировано 1 ноября 2018 г. Nyur
вот, а почему тогда темп на дисплее не меняется (31 град) когда провод с датчиком выдергиваешь?
или же это он показывает температуру самого устройства, а не датчика
Участник
Регистрация: 29.08.18 Сообщения: 12
1 ноября 2018 г.
Nyur
вот, а почему тогда темп на дисплее не меняется (31 град) когда провод с датчиком выдергиваешь? или же это он показывает температуру самого устройства, а не датчика

Есть два варианта как может или должно работать:
1. Контроллер может иметь встроеный температурный датчик - в корпусе, и возможность подключения выносного.
Если выносной не подключен, то температуру измеряет встроенный и, кстати, в этом случае возможно завышение температуры (просто за счет нагрева контроллера при работе). При подключенном выносном должен работать выносной, т.к. это предпочтительнее и точнее.
В таких контроллерах выносной датчик рассматривается как доп. опция. Т.е. и без него температурная компенсация работает и с ним.
2. Работает только с выносным датчиком (так в инструкции написано).
А как реализовано конкретно в этом контроллере я не знаю.
То что Вы описываете выглядит странно. А по гарантии нет возможност поменять, отремонтировать?


Модератор
Регистрация: 12.01.13 Сообщения: 870
2 ноября 2018 г.
Можно установить режим FLD или ручками (если есть возможность) добавить до напряжения 14,6Вольт.
Для AGM этот режим будет нормальный при такой температуре.
Участник
Регистрация: 27.10.18 Сообщения: 24
2 ноября 2018 г.
Nyur
вот, а почему тогда темп на дисплее не меняется (31 град) когда провод с датчиком выдергиваешь?
или же это он показывает температуру самого устройства, а не датчика
Еще раз глянул инструкцию и склоняюсь к этому же мнению. Возможно у Вас все в порядке :). В англ. инструкции, в показаниях дисплея: device temperature т.е. тепература устройства. Так что возможно, что на дисплей выводится просто температура контроллера с целью контроля перегрева.
Работает ли термокомпенсация зарядного напряжения, попробуйте определить по значениям самого напряжения с учетом стадий зарядки и температуры в том месте где расположен выносной датчик.
Посмотрите сообщения начиная с: https://forum.solnechnye.ru/viewpost/363/~4/#comment3536  до: https://forum.solnechnye.ru/viewpost/363/~4/#comment3561 (они в одной теме), может быть поможет, если не запутает )

 
Модератор
Регистрация: 12.01.13 Сообщения: 870
8 ноября 2019 г.
Добрый день!
Есть ли у кого схема распайки кабеля для подключения к интерфейсу RS-232 (разъем RJ-12) для связи компьютера и контроллера SRNE 2430?
Спасибо.
Участник
Регистрация: 08.11.19 Сообщения: 2
8 ноября 2019 г.
Также хотел бы уточнить, почему уходит в защиту SRNE MPPT2430 (ошибка E4) при подключении к выходам нагрузки инвертора мощностью 500 Вт на 24 В (https://ru.aliexpress.com/item/32953717629.html?mb=dPMGv5znKO1wRlj#srcSns=%D0%A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5#tid=white_backgroup_101#tt=sns_Other#aff_platform=default#cpt=1572598310611#sk=SkiDaLs#aff_trace_key=b5f1180f94d9497990aa278f5e60ece6-1572598310611-01518-SkiDaLs#businessType=ProductDetail#templateId=white_backgroup_101#platform=AE#terminal_id=8f788646b76b41459cc8725c766c346f) .
Подключение к выходу нагрузки осуществляется для того, чтобы обеспечивать защиту от полного разряда АКБ, т.к. в самом инверторе такой защиты не предусмотрено.
При включении инвертора без нагрузки, срабатывает защита по КЗ (ошибка E4).
Участник
Регистрация: 08.11.19 Сообщения: 2
Отредактировано 8 ноября 2019 г. Alex_Rad
Категорически нельзя напрямую подключать инвертор к контроллеру. Только на клеммы АКБ.
В момент подключения на сек очень большой ток и контроллер уходит в защиту. Если планируете постоянно использовать включенным инвертор, то перед подключением его на контроллер, подключите на пару сек на клеммы АКБ и далее на контроллер.
Учтите при постоянном подключении собственное потребление инвертора и мощность подключаемой нагрузки
Участник
Регистрация: 27.10.18 Сообщения: 24