- Форум /
- Инверторы 12/24/48 Вольт — 220/380 Вольт, сетевые инверторы /
- Контроллер Tracer-5210BP + 2 СБ 100 ват и SOC 0% работает уже 2е суток /
Стр.: 1
Надо войти или зарегистрироваться
Сообщений: 2
|
14 ноября 2018 г.
#1
Контроллер Tracer-5210BP + 2 СБ 100 ват и SOC 0% работает уже 2е суток. Думал что при 3-4% SOC отрубится но пашет уже 2е суток - жду когда именно отрубится. Полный 100% заряд был 29 10 2018, А сейчас 14 11 2018. Уже 2 недели не было ни одного солнечного дня.Система полностью автономна + передача инфы в интернет через HUAWEI модем также питающийся от СП и Аккумулятора в 100AH (передача данных раз в 5 минут).
Фоты пришлю с данными за месяц - графики за месяц - цифры на текущий момент 14 11 2018-21 40 (на скринах есть время и дата по датчику GPS).
Я понимаю что SOC нельзя верить (давно уже говорилось) но заряд на аккумуляторе сейчас 11,66 при нагрузке 0,18А - 1,98w.
Фоты пришлю с данными за месяц - графики за месяц - цифры на текущий момент 14 11 2018-21 40 (на скринах есть время и дата по датчику GPS).
Я понимаю что SOC нельзя верить (давно уже говорилось) но заряд на аккумуляторе сейчас 11,66 при нагрузке 0,18А - 1,98w.
15 ноября 2018 г.
Добрый день, PORGY3000!
Нагрузка отключится он не по какому-то значению SOC (это условная величина), а по значению Low Voltage Disconnect Voltage (отключение по низкому напряжению)
По инструкции для вашего контроллера, в зависимости от типа аккумулятора:
Low Voltage Disconnect Voltage: Sealed/Gel/Flooded:11.1V ; LiFePO4:10.6V / Li-NiCoMn:9.3V / User:9-34V
Это значение может быть скорректировано с учетом температурной компенсации.
Если я правильно понял, что нагрузка у Вас около 0.18 А, а АКБ 100А*ч, то работать без подзарядки может долго, т.к. это маленькая нагрузка для АКБ 100 А*ч.
Примерное время работы от полностью заряженного АКБ: 100 А*ч / 0.18 А = 555 ч /24 = 23 суток. (без учета собственного потребления контроллера)
Если нет подзарядки, то разряд маленькими токами может быть опасен для аккумулятора - он может длится долго, отключение нагрузки не происходит, а АКБ длительное время находится в разряженном состоянии. Если сейчас напряжение 11.66 В, то это уже мало - АКБ достаточно сильно разряжен - более чем на 50%. Если солнце не ожидается в ближайшее время, то желательно подзарядить аккумулятор от сетевого зарядного устройства.
PORGY3000
Думал что при 3-4% SOC отрубится но пашет уже 2е суток - жду когда именно отрубится.
По инструкции для вашего контроллера, в зависимости от типа аккумулятора:
Low Voltage Disconnect Voltage: Sealed/Gel/Flooded:11.1V ; LiFePO4:10.6V / Li-NiCoMn:9.3V / User:9-34V
Это значение может быть скорректировано с учетом температурной компенсации.
Если я правильно понял, что нагрузка у Вас около 0.18 А, а АКБ 100А*ч, то работать без подзарядки может долго, т.к. это маленькая нагрузка для АКБ 100 А*ч.
Примерное время работы от полностью заряженного АКБ: 100 А*ч / 0.18 А = 555 ч /24 = 23 суток. (без учета собственного потребления контроллера)
Если нет подзарядки, то разряд маленькими токами может быть опасен для аккумулятора - он может длится долго, отключение нагрузки не происходит, а АКБ длительное время находится в разряженном состоянии. Если сейчас напряжение 11.66 В, то это уже мало - АКБ достаточно сильно разряжен - более чем на 50%. Если солнце не ожидается в ближайшее время, то желательно подзарядить аккумулятор от сетевого зарядного устройства.