Стр.: 1
Надо войти или зарегистрироваться
  Сообщений: 2
18 января 2019 г.
#1
Привет всем, есть проблема,
Собрал систему, 8 панелей 275х8, панели из Германии , контролер victron 150/30, акумоляторы happecke 150 x12штук, система собрана на 48 вольт, панели собраны параллельно по 2 штуки вольтаж от 60 до 69, а вот с амперажом проблема токова, солнце светит, а у меня мощность мальенкая на все панели 2-3 ампера, замеряю тестером одну панель 6-7 ампер, долга думал прешол к мнению за много акумов, хотябы так кажется, попробывал такой вариант, на панелях солнцэ, замерил одну панель 6 ампер, подклучил фен 1600w посмотреть с нагрузкой а покозатели 0,7 вместо 6 ампер. Пожалуста обьесните в чем прекол, почему мощность проседает так сильно.
Участник
Регистрация: 18.01.19 Сообщения: 1
19 января 2019 г.
Добрый день, Fr1sky!
Извините, но из Вашего сообщения трудно что-либо понять

Fr1sky
панели собраны параллельно по 2 штуки вольтаж от 60 до 69
Что значит параллельно по 2 штуки? - может быть по 2 последовательно и четыре таких модуля (по две последовательно) между собой параллельно? Каковы характеристики панелей?
 
Fr1sky
а у меня мощность мальенкая на все панели 2-3 ампера
2-3 А - где измерено? Это показания контроллера или самостоятельные измерения? На каком участке цепи, при каких условиях освещения?
 
Fr1sky
попробывал такой вариант, на панелях солнцэ, замерил одну панель 6 ампер, подклучил фен 1600w посмотреть с нагрузкой а покозатели 0,7 вместо 6 ампер.
6 А - это ток короткого замыкания одной панели? Куда подключили фен 1600 W, прямо к одной панели что ли? :)  0.7 А - в какой цепи? Фен на какое напряжение расчитан?
 
Модератор
Регистрация: 12.01.13 Сообщения: 870