Добрый день. Подскажите пожалуйста, в хорошую солнечную погоду отключаются солнечные батареи. Приходится подниматься на крышу их отключать, после чего сутки работают без замечаний. Кто-нибудь знает в чем причина. Заранее благодарен.
Участник
Регистрация: 31.07.19 Сообщения: 3
31 июля 2019 г.
kesha1002, добрый день.
Что значит отключаются? Нет зарядки от контроллера или нет напряжения/тока от солнечных батарей?
Есть измерения напряжения и тока на выходе солнечных батарей, на выходе контроллера?


Какие у Вас солнечные батареи и сколько их? Как они соединены?
Какой контроллер? Напряжение на аккумуляторной группе?
Менеджер
Регистрация: 03.05.12 Сообщения: 240
Отредактировано 31 июля 2019 г. kesha1002
У меня установлены 4 панели по 200w, соединены между собой коннекторами МС4-Y4, инвертор stark country 2000 inv-mppt, два аккумулятора гелевых по 100 а/ч.12 в, подключены последовательно. Напряжение на аккумуляторах в среднем 26,5-27в. На табло в инверторе пропадает индикация работы от солнечных панелей начинается разряд. Отключаю все панели и заново их подключаю все начинает работать. Это происходит только в солнечную погоду.
Участник
Регистрация: 31.07.19 Сообщения: 3
31 июля 2019 г.
kesha1002
установлены 4 панели по 200w,

 панели 24 В?
kesha1002
два аккумулятора гелевых по 100 а/ч.12 в
емкость аккумуляторов маловата, относительно мощности солнечных батарей, особенно на летний переод
 
kesha1002
Напряжение на аккумуляторах в среднем 26,5-27в
судя по  напряжению Ваши аккумуляторы полностью заряжены
 
kesha1002
На табло в инверторе пропадает индикация работы от солнечных панелей начинается разряд.
я не знаком с данным инвертором...
Возможно, такая индикация появляется из-за неисправности в самом инверторе, или во встроенном контроллере, или из-за того, что АКБ полностью заряжены. При следующем появлении такой индикации нужно измерить напряжение холостого хода и ток кз на панелях. Если полученные значения соотносятся с заявленными (с поправкой на погодные условия), то дело в инверторе и все вопросы тогда к продавцу инвертора.
 
Менеджер
Регистрация: 03.05.12 Сообщения: 240
31 июля 2019 г.
Возможно, такая индикация появляется из-за неисправности в самом инверторе, или во встроенном контроллере, или из-за того, что АКБ полностью заряжены. При следующем появлении такой индикации нужно измерить напряжение холостого хода и ток кз на панелях. Если полученные значения соотносятся с заявленными (с поправкой на погодные условия), то дело в инверторе и все вопросы тогда к продавцу инвертора.
[/quote]

Спасибо, постараюсь замерить
Участник
Регистрация: 31.07.19 Сообщения: 3