У вас на страничке кратко описан Контроллер заряда LandStar PWM 10 А, 12/24 В производства Beijing Epsolar Technology модели LS1024 -
https://www.solnechnye.ru/controllery-zaryada/Epsolar-LandStar-LS1024-10A-12-24V.htm
Он работает с двумя напряжениями - 12 и 24 Вольта, и это прежде всего касается выбора рабочего напряжения аккумуляторной батареи.
Хотя в одном из других описаний указано, что максимальное входное напряжение 50 Вольт - к чему это оно?
Итак, возник вопрос по Солнечной Батареи для него.
Как следует из вашего описания, она тоже должна генерировать 12 или 24 Вольта.
А у меня нестандартная батарея, которая содержит 44 ячейки по ~0.55 В и в зависимости от освещенности генерирует 11...12.1 Вольт (если разделить на 2 группы диодами Шоттки) или 22...24.2 Вольта, если все ячейки последовательно.
Возможно ли использовать данный контроллер с такой Солнечной Батареей?
https://www.solnechnye.ru/controllery-zaryada/Epsolar-LandStar-LS1024-10A-12-24V.htm
Он работает с двумя напряжениями - 12 и 24 Вольта, и это прежде всего касается выбора рабочего напряжения аккумуляторной батареи.
Хотя в одном из других описаний указано, что максимальное входное напряжение 50 Вольт - к чему это оно?
Итак, возник вопрос по Солнечной Батареи для него.
Как следует из вашего описания, она тоже должна генерировать 12 или 24 Вольта.
А у меня нестандартная батарея, которая содержит 44 ячейки по ~0.55 В и в зависимости от освещенности генерирует 11...12.1 Вольт (если разделить на 2 группы диодами Шоттки) или 22...24.2 Вольта, если все ячейки последовательно.
Возможно ли использовать данный контроллер с такой Солнечной Батареей?
Отредактировано 21 августа 2019 г. srsolnechnye
Gans
Он работает с двумя напряжениями - 12 и 24 Вольта, и это прежде всего касается выбора рабочего напряжения аккумуляторной батареи.
Gans
Хотя в одном из других описаний указано, что максимальное входное напряжение 50 Вольт - к чему это оно?
Gans
Как следует из вашего описания, она тоже должна генерировать 12 или 24 Вольта.
Gans
А у меня нестандартная батарея, которая содержит 44 ячейки по ~0.55 В и в зависимости от освещенности генерирует 11...12.1 Вольт (если разделить на 2 группы диодами Шоттки) или 22...24.2 Вольта, если все ячейки последовательно.
Возможно ли использовать данный контроллер с такой Солнечной Батареей?
Возможно ли использовать данный контроллер с такой Солнечной Батареей?
Применение может быть и возможно, например, с потерей мощности.
Обратите внимание, этот контроллер не имеет пользовательских настроек и его можно применять только со свинцово-кислотными АКБ трех указанных типов: AGM / GEL / Flooded.
21 августа 2019 г.
Gans, добрый день.
В описаниях PWM контроллеров данный параметр (именно цифра) не указывается, его просто нет - это не MPPT контроллер.
Напряжение подключаемых к контроллеру солнечных батарей должно быть равно напряжению подключенного аккумулятора (т.е. нельзя, например, использовать солнечную батарею с напряжением 24 В для зарядки аккумулятора 12 В). Это особенность всех контроллеров заряда PWM-типа.
Вот выдержка из инструкции:
Gans
При такой сборке данный контроллер можно использовать, но будет потеря мощности.
Ну и как верно отметил srsolnechnye, в данном контроллере запрограммирована работа с тремя типами АКБ: AGM / GEL / Flooded
В Вашем случае целесообразно использовать MPPT контроллер и соединить все ячейки последовательно.
Gans
указано, что максимальное входное напряжение 50 Вольт - к чему это оно
В описаниях PWM контроллеров данный параметр (именно цифра) не указывается, его просто нет - это не MPPT контроллер.
Напряжение подключаемых к контроллеру солнечных батарей должно быть равно напряжению подключенного аккумулятора (т.е. нельзя, например, использовать солнечную батарею с напряжением 24 В для зарядки аккумулятора 12 В). Это особенность всех контроллеров заряда PWM-типа.
Вот выдержка из инструкции:
"К контроллеру могут быть подключены 12-, 24-вольтовые солнечные панели. Напряжение холостого хода подключаемых панелей не должно превышать максимальное входное напряжение от солнечного модуля. Номинальное напряжение солнечного модуля(ей) должно быть больше или равно номинальному напряжению батареи."
Gans
22...24.2 Вольта, если все ячейки последовательно
Ну и как верно отметил srsolnechnye, в данном контроллере запрограммирована работа с тремя типами АКБ: AGM / GEL / Flooded
В Вашем случае целесообразно использовать MPPT контроллер и соединить все ячейки последовательно.
21 августа 2019 г.
# 22...24.2 Вольта, если все ячейки последовательно
# При такой сборке данный контроллер можно использовать, но будет потеря мощности.
Ок, и какая будет потеря мощности и на чем она будет выделяться?
Из-за этого может же оказаться, что выгоднее отключить часть солнечных элементов, и оставить только 32..36.
# При такой сборке данный контроллер можно использовать, но будет потеря мощности.
Ок, и какая будет потеря мощности и на чем она будет выделяться?
Из-за этого может же оказаться, что выгоднее отключить часть солнечных элементов, и оставить только 32..36.
21 августа 2019 г.
Gans
Ок, и какая будет потеря мощности и на чем она будет выделяться?
PWM контроллеры, в принципе, не передают всю возможную мощность от солнечной батареи на АКБ. Потеря мощности тем больше, чем больше разница между напряжением АКБ и напряжением в точке максимальной мощности солнечной батареи для данных условий.
Посмотрите принципы работы PWM и MPPT контроллеров, станет понятнее:
Выбор контроллера заряда для солнечных батарей
MPPT контроллер заряда для солнечных батарей
Отредактировано 21 августа 2019 г. Gans
# а указанное напряжение 22...24.2 Вольта это что, Voc или Vmp?
Это точка перегиба, т.е. точка максимальной отдаваемой мощности - Vmp
# PWM контроллеры, в принципе, не передают всю возможную мощность от солнечной
# батареи на АКБ. Потеря мощности тем больше, чем больше разница между напряжением
# АКБ и напряжением в точке максимальной мощности солнечной батареи для данных
# условий.
# Посмотрите принципы работы PWM и MPPT контроллеров, станет понятнее
Да что там смотреть, ШИМ-источники я сам собирал, когда они только появились в природе, еще на П217 :)
Дело в другом - когда-то ШИМ-преобразователи были честными, т.е. содержали катушку изрядной индуктивности, в которой накапливалась передаваемая энергия.
Поэтому ШИМ-преобразователи могли работать практически от любого входного напряжения без потери мощности.
Например, на входе 24 В, а на выходе 12 В, и КПД приближался к 90%, а потери были в основном из-за несовершенства конструкции и тогдашних элементов, но никак не из-за принципа действия.
Если и смотреть, то только на то, что представляют собой современные ШИМ-контролеры для СБ.
Если в них отсуствует индуктивность, то это значит такие ШИМ-контроллеры гуано, потому что в них СБ тупо замыкается ключом на аккумулятор, и разумеется, при этом требуется примерное равенство входного и выходного напряжения, и если входное заметно выше, то потери энергии будут велики.
Так что тут уж вы лучше подскажете, есть ли в них индуктивность, или только силовой ключ.
Это точка перегиба, т.е. точка максимальной отдаваемой мощности - Vmp
# PWM контроллеры, в принципе, не передают всю возможную мощность от солнечной
# батареи на АКБ. Потеря мощности тем больше, чем больше разница между напряжением
# АКБ и напряжением в точке максимальной мощности солнечной батареи для данных
# условий.
# Посмотрите принципы работы PWM и MPPT контроллеров, станет понятнее
Да что там смотреть, ШИМ-источники я сам собирал, когда они только появились в природе, еще на П217 :)
Дело в другом - когда-то ШИМ-преобразователи были честными, т.е. содержали катушку изрядной индуктивности, в которой накапливалась передаваемая энергия.
Поэтому ШИМ-преобразователи могли работать практически от любого входного напряжения без потери мощности.
Например, на входе 24 В, а на выходе 12 В, и КПД приближался к 90%, а потери были в основном из-за несовершенства конструкции и тогдашних элементов, но никак не из-за принципа действия.
Если и смотреть, то только на то, что представляют собой современные ШИМ-контролеры для СБ.
Если в них отсуствует индуктивность, то это значит такие ШИМ-контроллеры гуано, потому что в них СБ тупо замыкается ключом на аккумулятор, и разумеется, при этом требуется примерное равенство входного и выходного напряжения, и если входное заметно выше, то потери энергии будут велики.
Так что тут уж вы лучше подскажете, есть ли в них индуктивность, или только силовой ключ.
21 августа 2019 г.
Gans
Так что тут уж вы лучше подскажете, есть ли в них индуктивность, или только силовой ключ
Представляю только на уровне логики работы.
Насколько я понимаю, весь ШИМ для СБ как ШИМ работает только на последних стадиях заряда, а на основной стадии замыкает напрямую. Условно "без потерь" работают MPPT
21 августа 2019 г.
Кажется, я понял, что происходит.
Похоже, что с ШИМ-контролерами со временем возникло большое надувательство малограмотного потребителя со стороны производителей и подмена понятий.
Полноценную ШИМ в ШИМ-контроллерах просто перестали делать, выкинув из них индуктивность со всеми вытекающими.
Выпускаемые MPPT это фактически тот же самый ШИМ-контроллер, только полноценный, с индуктивностью (пока), и разумеется, с добавлением контроля точки максимальной мощности.
"Пока" потому, что даже в некоторых дешевых клонах MPPTи ушлые китайцы стали порой выкидывать индуктивность, это ппц...
Похоже, что с ШИМ-контролерами со временем возникло большое надувательство малограмотного потребителя со стороны производителей и подмена понятий.
Полноценную ШИМ в ШИМ-контроллерах просто перестали делать, выкинув из них индуктивность со всеми вытекающими.
Выпускаемые MPPT это фактически тот же самый ШИМ-контроллер, только полноценный, с индуктивностью (пока), и разумеется, с добавлением контроля точки максимальной мощности.
"Пока" потому, что даже в некоторых дешевых клонах MPPTи ушлые китайцы стали порой выкидывать индуктивность, это ппц...
22 августа 2019 г.
Gans
Это точка перегиба, т.е. точка максимальной отдаваемой мощности - Vmp
По моему мнению, при использовании PWM контроллера, потери могут составить 10-20%.
Gans
Так что тут уж вы лучше подскажете, есть ли в них индуктивность, или только силовой ключ.
Я тоже контроллеры не разбирал... так что не подскажу.