Kenway, Вот вам совсем простой аргумент, не требующий вообще никаких измерений, для споров с продавцом.
На сайте приведена эффективность ячеек 21-25%. Приведены стандартные условия освещения 1000Вт/кв.м. Эффективность, скорее всего завышена, и имеем ввиду что это эффективность ячеек, а не всей панели. Эффективность всей панели всегда меньше т.к. не ячейки не составляют всей площади панели. Пренебрегаем всем этим, считаем что эффективность 25% (вранье :) и считаем полную площадь.
Площадь одной панели: 1.06 м *0.277 м = 0.29362 кв.м.
При эффективности 25% панель должна вырабатывать мощность: 1000 Вт/кв.м * 0.29362 кв.м * 0.25 = 73.405 Вт. Это максимум, оценка сверху.
При эффективности 21% панель должна вырабатывать мощность: 1000 Вт/кв.м * 0.29362 кв.м * 0.21 = 61.660 Вт. Это ближе к реальности :)
А на самом деле будет еще меньше, увы...
Модератор
Регистрация: 12.01.13 Сообщения: 870
27 февраля 2020 г.
Чет я вообще щас подумываю сделать систему на LiFePo4 а не на дельтах гелевых интересно на сколько это будет дороже над изучать
Участник
Регистрация: 20.02.20 Сообщения: 73
27 февраля 2020 г.
Ну вот так вот бывает, я совсем новичок в солнечной энергетике, но есть опыт по возврату не соответствующего товара описанию, теперь понимаю что скорее всего вы правы. Панелей на рынке просто тьма и китайских и разных непонятных фирм, очень сложно выбрать что то хорошее по цене/качество, а переплачивать никому не хочется)
Участник
Регистрация: 20.02.20 Сообщения: 73
27 февраля 2020 г.
Kenway
Чет я вообще щас подумываю сделать систему на LiFePo4 а не на дельтах гелевых интересно на сколько это будет дороже над изучать
Изучайте. Обратите внимание на контроллеры. Зарядные характеристики литиевых АКБ отличаются от свинцово-кислотных, не все контроллеры их поддерживают. Контроллер должен быть с настройками для литиевых, или с ручными настройками
 
Модератор
Регистрация: 12.01.13 Сообщения: 870
Отредактировано 27 февраля 2020 г. alex
Добавлю:
аккумулятор LiFePO4 50 Ач, 12.8 В стоит примерно 20 тр. Вот и считайте разницу.

Конечно, как правильно написал srsolnechnye, нужно правильно подобрать и настроить контроллер. Для настройки контроллера Вам нужно будет знать зарядные характеристики выбранного Вами АКБ, если у контроллера нет предустановленной программы.

Вот пример контроллера, который уже может работать с LiFePO4 АКБ:
https://www.solnechnye.ru/controllery-zaryada/Victron-BlueSolar-MPPT-150-70-70A-12-24-48V.htm
Менеджер
Регистрация: 03.05.12 Сообщения: 240
4 марта 2020 г.
пфф даа уж походу lifepo4 очень дорого выходить лучше пока на свинцово кислотных)
Участник
Регистрация: 20.02.20 Сообщения: 73
26 марта 2020 г.
В общем как вы и говорили эти панели больше 130 ватт не выдают, вернул обратно, обманщики китайцы)
Вот на такой вариант наткнулся https://e-solarpower.ru/solar/solar-panels/mono-panel/solnechnaya-batareya-silasolar-400vt-perc-twin-power/
Это уже поближе чем китай и гарантия достойная думаю не врут про мощность.
Только я вот одно не пойму все панели которые я видел 200 ватт и выше все идут 24 вольт, это что получается мне нужен не 12 вольт акумм а обязательно 24? Или это они идут 24 вольт до мппт контролеру а дальше уже можно выбрать 12 или 24 на акумм или для таких систем лучше в 24 вольта есть потери на 12 какие либо кроме требования к более толстым проводам?
Участник
Регистрация: 20.02.20 Сообщения: 73
26 марта 2020 г.
Почитав сам вроде если стоит мппт контролер и панели 24 вольт 400 ватт в сумме то не важно 12 или 24 вольта акумы контролер сам выбирает, только вот не понятно есть какая разница в потерях при этом?
Участник
Регистрация: 20.02.20 Сообщения: 73
26 марта 2020 г.
еше про такую штуку хотел спросить https://www.42unita.ru/catalog/ibp_dlya_solnechnykh_sistem/Gibridnyy_solnechnyy_SILA_V_3000M_PF_1_0_617 осталась 2 штуки везде уже ценник скакнул на 38 тыс и выше вроде как выгодная тема и инвертор 3квт и мппт встроенный и получиться система из той панели выше SilaSolar 400 ват 24 вольта этого гибрида и дельты 200 ампер 12 вольт, есть какие слабые места или хороший набор?
Участник
Регистрация: 20.02.20 Сообщения: 73
27 марта 2020 г.
Странно на гибридном инверторе написано 24 вольта эт что он не будет с 12 вольтовым акумом работать?хмм
Участник
Регистрация: 20.02.20 Сообщения: 73
27 марта 2020 г.
Посмотрел обзоры на него штука классная но есть большой минус он шумный и шумит он не при перегреве а при нагрузке и при зарядке в автодоме это не варик спать с ним и с работающим холодильником
Участник
Регистрация: 20.02.20 Сообщения: 73
27 марта 2020 г.
Вот такой контроллер в итоге присматрел https://e-solarpower.ru/solar/chg-ctrl/mppt-ctrl/kontroller-zaryada-srne-sr-ml2440/
Осталось понять только как 24 вольтовые панели будут работать через него с 12 вольтовым акумом
Вроде как надо считать амперы от 12 вольт то есть 400 ват на 12 = 33 а у контролера 40 вроде должно быть с запасом, поправьте если я что не учел
Участник
Регистрация: 20.02.20 Сообщения: 73
Отредактировано 27 марта 2020 г. alex
Kenway, добрый день!

Вы так много всего написали... Давайте я напишу свое мнение, по очереди:

Kenway
В общем как вы и говорили эти панели больше 130 ватт не выдают
В этом даже сомнений не было... физику не обманешь
 
Kenway
думаю не врут про мощность.
я думаю, что немного привирают.... но не сильно, на 10-30 Вт.
Почему-то продавец постеснялся указать производителя...
Ну и описание товара сумбурно-хвалебное, как телешоу.... :) А так, обычная китайская панель, качества, я думаю, немного выше среднего.

Kenway
мне нужен не 12 вольт акумм а обязательно 24?
для подключения солнечной панели 24 В к АКБ 12 В нужен МРРТ контроллер, обязательно. Тогда до контроллера будет 24 В, а от контроллера до АКБ 12 В. Чем выше напряжение, тем меньше потери на каждом метре кабеля. Кабель (его сечение) выбирается из многих параметров (длина, сила тока....). Это можно сделать тут.



 
Kenway
очитав сам вроде если стоит мппт контролер и панели 24 вольт 400 ватт в сумме то не важно 12 или 24 вольта акумы контролер сам выбирает, только вот не понятно есть какая разница в потерях при этом?
При использовании МРРТ контроллера, лучше если напряжение на АКБ будет меньше напряжения на солнечных панелях, т.е. 12 В и 24 В соответственно... О принципах работы МРРТ контроллеров нужно почитать тут.


 
Kenway
есть какие слабые места или хороший набор?
мне всегда не нравились наборы "два в одном"... На мой взгляд, лучше, когда контроллер отдельно, а инвертор отдельно. О качестве данного производителя смотрите отзывы в интернете... По той информации, что у меня есть это обычный китай, очень среднего качества.
 
 
Kenway
на гибридном инверторе написано 24 вольта эт что он не будет с 12 вольтовым акумом работать?
Не будет, надо АКб 24 В.

 
Kenway
как 24 вольтовые панели будут работать через него с 12 вольтовым акумом
нормально будут работать... сколько панелей планируете подключать (количество, вольтаж, мощность)?
Если 1 панель 24 В, 400 Вт - то он подходит (акб 12 В).
 
Менеджер
Регистрация: 03.05.12 Сообщения: 240