Сообщений: 7
|
18 апреля 2020 г.
#1
Добрый день, дорогие участники форума! у меня возникла небольшая проблема при расчетах сетевого инвертора по учебе. Я хотела спросить можно ли подключать к одному MPPT трекеру 2 параллели?
В выбранном мною сетевом инверторе 2 встроенных MPPT трекера и в спецификации написано следующее:
Кол-во MPPT/макс кол-во параллелей - 2/2. Это означает что к каждому MPPT можно подключить по 2 параллели?
По расчетам у меня выходит 4 параллели.
Модель сетевого инвертора SmartWatt Grid 3K 1P 2MPPT. Заранее благодарю.
В выбранном мною сетевом инверторе 2 встроенных MPPT трекера и в спецификации написано следующее:
Кол-во MPPT/макс кол-во параллелей - 2/2. Это означает что к каждому MPPT можно подключить по 2 параллели?
По расчетам у меня выходит 4 параллели.
Модель сетевого инвертора SmartWatt Grid 3K 1P 2MPPT. Заранее благодарю.
18 апреля 2020 г.
Alina
В выбранном мною сетевом инверторе 2 встроенных MPPT трекера и в спецификации написано следующее:
Кол-во MPPT/макс кол-во параллелей - 2/2. Это означает что к каждому MPPT можно подключить по 2 параллели?
Кол-во MPPT/макс кол-во параллелей - 2/2. Это означает что к каждому MPPT можно подключить по 2 параллели?
Не уверен, но такую запись в спецификации как "Кол-во MPPT/макс кол-во параллелей - 2/2." я понял бы так, что к инвертору возможно подключение всего двух независимых массивов солнечных батарей, т.е. один контроллер - одна цепь. Но это мое предположение, наверняка не знаю.
Не имел дело с подобными инверторами, посмотрел несколько похожих, иногда в спецификации указано, например так: количество трекеров - 2, максимальное количество цепей - 4. Получается, что такие варианты возможны, но у Вас написано иначе.
Честно говоря, не совсем понимаю, что имееется ввиду под "количеством цепей" если к одному MPPT трекеру можно подключить больше одной ...
18 апреля 2020 г.
Alina, добрый день.
Не нужно одинаковые сообщения делать в разных темах.
В приведенном Вами описании производитель не корректно указал характеристики MPPT трекеров. Обычно указывают максимальный ток от солнечных батарей и максимальное напряжение разомкнутой цепи группы подключаемых солнечных батарей. На основании этих данных и рассчитывается схема соединения солнечных батарей в группу(ы). Вот как тут:
https://www.solnechnye.ru/invertory-220v/GoodWe-GW4600-DS-5.0kW-220V.htm
19 апреля 2020 г.
srsolnechnye
Alina
В выбранном мною сетевом инверторе 2 встроенных MPPT трекера и в спецификации написано следующее:
Кол-во MPPT/макс кол-во параллелей - 2/2. Это означает что к каждому MPPT можно подключить по 2 параллели?
Добрый день,Alina!
Не уверен, но такую запись в спецификации как "Кол-во MPPT/макс кол-во параллелей - 2/2." я понял бы так, что к инвертору возможно подключение всегодвух независимых массивов солнечных батарей, т.е. один контроллер - одна цепь. Но это мое предположение, наверняка не знаю.
Не имел дело с подобными инверторами, посмотрелнесколько похожих, иногда в спецификации указано, например так: количество трекеров - 2, максимальное количество цепей - 4. Получается, что такие варианты возможны, но у Вас написано иначе.
Честно говоря, не совсем понимаю, что имееется ввиду под "количеством цепей" если к одному MPPT трекеру можно подключить больше одной ...
спасибо большое.
19 апреля 2020 г.
alex
Alina, добрый день.
Не нужно одинаковые сообщения делать в разных темах.
В приведенном Вами описании производитель не корректно указал характеристики MPPT трекеров. Обычно указывают максимальный ток от солнечных батарей и максимальное напряжение разомкнутой цепи группы подключаемых солнечных батарей. На основании этих данных и рассчитывается схема соединения солнечных батарей в группу(ы). Вот как тут:
https://www.solnechnye.ru/invertory-220v/GoodWe-GW4600-DS-5.0kW-220V.htm
Не нужно одинаковые сообщения делать в разных темах.
В приведенном Вами описании производитель не корректно указал характеристики MPPT трекеров. Обычно указывают максимальный ток от солнечных батарей и максимальное напряжение разомкнутой цепи группы подключаемых солнечных батарей. На основании этих данных и рассчитывается схема соединения солнечных батарей в группу(ы). Вот как тут:
https://www.solnechnye.ru/invertory-220v/GoodWe-GW4600-DS-5.0kW-220V.htm
Извините, теперь буду знать. Значит если как вы сказали, у меня по расчетам по максимальному току выходит 4 группы солнечных батарей соединенных последовательно,т.е. 4 параллели. Значит исходить из расчетов, а не из спецификации?
20 апреля 2020 г.
Alina, добрый день.
Если в характеристиках на MPPT трекер указан максимальный входной ток от солнечных батарей 11 А (например), то трекер не знает, сколько параллельных цепей Вы в него подключили, 2 или 5. Главное, чтобы не было превышено значение максимального входного тока, конечно при соблюдении остальных условий.
Из приведенных Вами данных в первом посте вообще ничего не понятно. Нет данных на MPPT трекеры - нет ни максимального напряжения ХХ солнечных батарей, ни максимального тока от солнечных батарей, ни максимальной общей мощности подключаемых солнечных батарей... Есть только не понятные значения:
Советую:
1. посмотреть характеристики по инвертору и MPPT трекерам на сайте производителя
2. составлять схему соединения массива солнечных батарей исходя из п.1.
Alina
Значит если как вы сказали, у меня по расчетам по максимальному току выходит 4 группы солнечных батарей соединенных последовательно,т.е. 4 параллели. Значит исходить из расчетов, а не из спецификации
Из приведенных Вами данных в первом посте вообще ничего не понятно. Нет данных на MPPT трекеры - нет ни максимального напряжения ХХ солнечных батарей, ни максимального тока от солнечных батарей, ни максимальной общей мощности подключаемых солнечных батарей... Есть только не понятные значения:
Alina
Кол-во MPPT/макс кол-во параллелей - 2/2
Советую:
1. посмотреть характеристики по инвертору и MPPT трекерам на сайте производителя
2. составлять схему соединения массива солнечных батарей исходя из п.1.
20 апреля 2020 г.
alex
Alina, добрый день.
Alina
Значит если как вы сказали, у меня по расчетам по максимальному току выходит 4 группы солнечных батарей соединенных последовательно,т.е. 4 параллели. Значит исходить из расчетов, а не из спецификации
Если в характеристиках на MPPT трекер указан максимальный входной ток от солнечных батарей 11 А (например), то трекер не знает, сколько параллельных цепей Вы в него подключили, 2 или 5. Главное, чтобы не было превышено значениемаксимального входного тока, конечно при соблюдении остальных условий.
Из приведенных Вами данных в первом посте вообще ничего не понятно. Нет данных на MPPT трекеры - нет ни максимального напряжения ХХ солнечных батарей, ни максимального тока от солнечных батарей, ни максимальной общей мощности подключаемых солнечных батарей... Есть только не понятные значения:
Alina
Кол-во MPPT/макс кол-во параллелей - 2/2
Советую:
1. посмотреть характеристики по инвертору и MPPT трекерам на сайте производителя
2. составлять схему соединения массива солнечных батарей исходя из п.1.
Alina
Значит если как вы сказали, у меня по расчетам по максимальному току выходит 4 группы солнечных батарей соединенных последовательно,т.е. 4 параллели. Значит исходить из расчетов, а не из спецификации
Если в характеристиках на MPPT трекер указан максимальный входной ток от солнечных батарей 11 А (например), то трекер не знает, сколько параллельных цепей Вы в него подключили, 2 или 5. Главное, чтобы не было превышено значениемаксимального входного тока, конечно при соблюдении остальных условий.
Из приведенных Вами данных в первом посте вообще ничего не понятно. Нет данных на MPPT трекеры - нет ни максимального напряжения ХХ солнечных батарей, ни максимального тока от солнечных батарей, ни максимальной общей мощности подключаемых солнечных батарей... Есть только не понятные значения:
Alina
Кол-во MPPT/макс кол-во параллелей - 2/2
Советую:
1. посмотреть характеристики по инвертору и MPPT трекерам на сайте производителя
2. составлять схему соединения массива солнечных батарей исходя из п.1.
хорошо, спасибо вам большое