А еще у этого входа есть ограничение по току, а АКБ это не источник тока, а источник напряжения.
Но если продавец что-то утверждал, попросите у него письменное согласие на такое подключение...
Здраствуйте. я тоже себя к чайникам причисляю, поэтому хотел спросить, т.к не понимаю, правильно ли рассуждаю.
у меня имеется 6 панелей по 330W 24V (в простое 35-40V), в данный момент у меня сетевой инвертор с алиэкспресса SUN-2000GTIL2 https://aliexpress.ru/item/1005003153342812.html с входящим 45-90V
т.е я подключил по 2 панели последовательно и 3 пары так парралельно, максимум с этого я имею где-то больше киловата летом
я вот думаю, панели в одной плоскости в ряд, можно ли их подключить последовательно их все и взять другой инвертор на 3кВт с входящим 80-560V https://ozon.ru/t/ZGwA5Y0 (или другой предложите) смогу ли я в итоге получить 330W*6 примерно 2кВт? и потом докупать панели
последовательно веть и W и V суммируются, а если парралель то токи A?
cl0oud, день добрый.
Либо у Вас инвертор совсем плохо работает, либо панели в реальности не 330 Вт, т.к. независимо от способа соединения мощность СП суммируется. Рекомендую для начала проверить мощность солнечных панелей.
cl0oud
я вот думаю, панели в одной плоскости в ряд, можно ли их подключить последовательно их все и взять другой инвертор на 3кВт с входящим 80-560V
Да, так можно сделать. Максимум получаемой мощности должен быть около 2 кВт при условии, что все СП исправны и имеют примерно одинаковый ток КЗ.
cl0oud, день добрый.
Либо у Вас инвертор совсем плохо работает, либо панели в реальности не 330 Вт, т.к. независимо от способа соединения мощность СП суммируется. Рекомендую для начала проверить мощность солнечных панелей.
я обязательно позже проверю мощность панелей и соединения, возможно одна из пар не работает? вы говорите, что без разницы как соединены параллельно и последовательно, я должен получить все 330W*6 в районе 2кВт максимум. Я просто соединил может быть неправильно, но надо было входить в эти 45-90V инвертора, поэтому я и соединил по 2 последовательно (минус с плюсом) и 3 пары параллельно (все 3 минуса и 3 плюса тройником каждый в 1 кабель) - оттуда я и подумал, что у меня получилось что-то вроде 330W*3 что равно около 1кВт. я не электрик, чайник больше электрический. но раз вы говорите, что что-то не то и я должен получить около 2кВт, то я начал сомневаться. там защитные диоды ещё ставил, может в них дело.
Соединили Вы все правильно, другого варианта соединения для Вашей конфигурации нет. Должно было выйти 2 кВт, а не 1.
Проверяйте всё, может где-то соединение плохое, может диод сгорел (диоды здесь вообще лишние, если все СП в одной плоскости).
На днях буду варить стойку под 4 сп, подскажите, есть ли смысл делать изменение угла наклона зима- лето или нет смысла заморачиваться? Какой оптимальный угол для Московской области, а то в разных местах говорят 30, 45, 55 . И СП стоять будут на крыше гаража, угол получается 30# на юго-запад. Можно ли приподнять один край панели, чтобы как бы ближе к югу наклон получился.
есть ли смысл делать изменение угла наклона зима- лето или нет смысла заморачиваться?
Это даст примерно +20-30% энергии по сравнению с одним углом установки.
Lobnenech
Какой оптимальный угол для Московской области, а то в разных местах говорят 30, 45, 55
Оптимальный угол зависит от того, в какое вермя года Вы хотите получить максимум энергии. Если летом - 30 гадусов, если весной/осенью - 55-60 градусов.
У меня вообще угол установки 90 градусов (вертикально), что дает отсутствие снега на СП зимой и равномерное количество энергии весной-летом-осенью.
Lobnenech
Можно ли приподнять один край панели, чтобы как бы ближе к югу наклон получился.
Можно, главное чтобы все СП были в одной плоскости или в параллельных плоскостях.
Соединили Вы все правильно, другого варианта соединения для Вашей конфигурации нет. Должно было выйти 2 кВт, а не 1.
Проверяйте всё, может где-то соединение плохое, может диод сгорел (диоды здесь вообще лишние, если все СП в одной плоскости).
в общем всё перепроверил, все панели нормально работают, но инвертор видимо на замену. надо их последовательны все 6 панелей соединить и в какой-нибудь сетевой инвертор подключить более-менее хороший. что-нибудь можете посоветовать на 3кВт или на 6кВт?
Здравствуйте. Обращаюсь к вам с просьбой как начинающий по солнечной технике. Есть гибридный инвертор SilaVP3000МН по описанию вход контроллера МРРТ-500вольт, 3000квт мощность панелей можно подключить. А вот в параметрах заряда от солнечных батарей указано- ток заряда =10-100А(задается программно). Максимальное напряжение холостого хода 450vdc. Максимальный ток 13А.Продавец объясняет что 13А это ток солнечных панелей. Вот не пойму это что панели солнечные с током 13А больше подключить нельзя? т.е. я думал включить к примеру 5 панелей последовательно допустим по 15вольт с током каждая 10А,а потом точно такую линию 5 панелей и 10А параллельно первой линии т.е.две линии в параллель,потому, что панелей много устанавливать нет возможности.А установить одну линию на восток, а другую на запад -лучше не получается. И выходит в параллель уже 20А, а по описанию только 13А. Вот возникло не понятие, наверное я не правильно думаю, что ж это за инвертор, может у него другие цели? а я выбрал его. Объясните пожалуйста может нужно какое-то особое подключение панелей для этого инвертора. Искал у других продавцов совета -непонятки. Спасибо.
Продавец объясняет что 13А это ток солнечных панелей. Вот не пойму это что панели солнечные с током 13А больше подключить нельзя?
Потому что согласно техническим характеристикам инвертора нельзя подключать СП с током более 13 А. Прочитайте паспорт инвертора и убедитесь в этом.
lerik
т.е. я думал включить к примеру 5 панелей последовательно допустим по 15вольт с током каждая 10А,а потом точно такую линию 5 панелей и 10А параллельно первой линии т.е.две линии в параллель
Нет проблем. Просто нужно соединить все 10 панелей последовательно. И все будет работать и ток не превысит 10 А.
lerik
А установить одну линию на восток, а другую на запад -лучше не получается.
Если 10 СП соединить последовательно, то такое расположение (восток-запад) СП не подходит, нужно все СП ориентировать на юг.
Однако, если все таки соединить по 5 СП в параллель с ориентацией на восток/запад, то я почти уверен, что суммарный ток никогда не превысит 13 А.
Поэтому, если Вы хотите получить равномерную выработку энергии в течение дня, ориентировав СП на восток и запад, соедините СП, как и планировали, 5 СП последовательно, затем две ветки по 5 СП параллельно и не подключая СП к инвертору, проверьте в течение солнечного дня каждый час ток КЗ от СП. Если он не превышает 13 А, то СП в таком соединении можно будет подключить к инвертору с ограничением 13 А по входу СП.