Ребята всем добрый,есть такой вопрос может кто даст совет.Дома стоит грид с лимитером на 1000 w также имеется инфертор чистый синус на 1500 w два аккамуля.В чем вопрос,гриду нужно напряжение сети чтобы он работал.Если дома отключили свет соответственно грид не работает.Можно мне запитать грид от инвертора будет работать такая связка.Когда дома выключают свет в сделал удленнитель с двумя вилками.Выключаю дома все автоматы подключаю удлинитель в инвертор и розетку.И по всему дому есть свет все работает.Вот я и подумал а если включить грид будет он работать будет генерация в сеть.
Участник
Регистрация: 03.03.19 Сообщения: 7
24 июля 2022 г.
caliber
Вот я и подумал а если включить грид будет он работать будет генерация в сеть.

 Работать будет, но недолго)) А точнее, пока генерация от грида не превысит потребляемую мощность в сети дома. После превышения сгорит обычный инвертор, т.к. на него пойдет "встречное напряжение" от грида с избыточной мощностью, на что обычный синусный инвертор совсем не расчитывает, в связи с чем он и откинет копыта... 
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 1002
28 июля 2022 г.
Да понял ребята спасибо,а так задумка была хорошая.