Вы не поверите, хотел Вам предложить практически то же самое ))
Только перед установкой сетевого инвертора лучше сначала обратиться в свою энергосбытовую компанию с заявкой на подключение объекта микрогенерации. Согласно постановлению правительства РФ №299 от 02.03.2021 энергосбытовая компания за фиксированную плату (550 рублей) обязана установить Вам двунаправленный счетчик электроэнергии.
А уже после установки двунаправленного счетчика подумать над выбором и установкой сетевого инвертора, причем лучше 3-х фазного. Это позволит максимально использовать солнечную энергию внутри дома.
На 15 кВт имеет смысл брать, если есть место для такого кол-ва СП.
Для Вашего текущего количества СП, на мой взгляд, 5 кВт, это то, что надо. Но если планируете увеличить мощность СП, то имеет смысл рассмотреть модели помощнее, на 6,8 или 10 кВт (например, GW6000-DT, GW8000-DT или GW10KN-DT). Последний, кстати, не сильно дороже модели на 5 кВт.
Отдача энергии в сеть более 5 кВт на 1 фазу при 3-х фазном подключении будет нарушением закона о микрогенерации. Так что более 6 кВт СП лучше не ставить.
Если не затруднит, поделитесь позднее опытом общения с энергосбытовой компанией по поводу подключения своего сетевого инвертора. Сколько времени займет, сколько будет стоить (действительно ли всего 550 р.), по чем выкупают энергию и т.п.
Полагаю, это будет интересно всем читателям форума.
Честно говоря нет в планах заморачиваться с продажей ЭЭ в сеть... Мне бы свои потребители обеспечить...
А на 8кВт взял просто с запасом, чтоб все потребители на него повесить, а то жена любит врубать все одновременно, и чайник и плиту и до кучи еще стиральную машинку... А это приводит как правило к перегрузу и вырубанию инвертора, особенно который сейчас на 3.6кВт :)
Вы наверно упустили очень важный момент, о котором я писал ранее:
vsv
Почти 100% счетчиков посчитают ЭЭ, ушедшую в обратку, как потребленную в доме. То есть придется заплатить за свою же неиспользованную энергию, которая ушла в сеть.
То есть, если без специального двунаправленного счетчика Вы подключите сетевой инвертор, то Вы будете платить за всю солнечную энергию, не использованную в доме и ушедшую в сеть (и это будет не менее половины от всей выработанной солнечной энергии). Иными словами, такой вариант - сплошной убыток.
Я пока не встречал сетевых инверторов с запретом отдачи в сеть. Дело в том, что сетевые инверторы на то и "сетевые", чтобы отдавать в сеть.
А если вдруг такие сетевые инверторы (с запретом отдачи в сеть) и существуют, то у них возможны такие же проблемы с "grid setpoint", как и у Вашего гибридного.
Добрый вечер, то же поставил инвертор sila ,но модель 2500mh с подмешиванием и возникла странная ситуация, произвожу замер мощности измерителем sinometr с алика, 1 стоит перед инвертором а второй уже на выходе. Так вот проблема какая- тот что до инвертора показывает меньшее значение чем после и это с отключенными солнечными панелями, допустим до 100 ватт а потребление с инвертора уже 200 , попробовал менять местами и даже купил измеритель другого бренда, результат тот же, хотя во многих роликах видел,что у людей стоят измерители и показывают адекватные значения(допустим сам инвертор жрет около 30ватт + 200 ватт нагрузки на нем, лоично получить на 1 измерители 230, но там 100...., повторюсь это без панелей)
lermakl, день добрый.
Могу только предположить, что когда Вы видите на выходе мощность больше, чем на входе, инвертор подмешивает энегрию от АКБ. Проверить это просто, если есть токовые клещи постоянного тока - нужно измерить ток АКБ.
Если нет токовых клещей, то можно понаблюдать несколько минут за напряжением АКБ - если оно уменьшается со временем, то идет разряд АКБ и энергия из АКБ поступает на выход инвертора.
lermakl, день добрый.
Могу только предположить, что когда Вы видите на выходе мощность больше, чем на входе, инвертор подмешивает энегрию от АКБ. Проверить это просто, если есть токовые клещи постоянного тока - нужно измерить ток АКБ.
Если нет токовых клещей, то можно понаблюдать несколько минут за напряжением АКБ - если оно уменьшается со временем, то идет разряд АКБ и энергия из АКБ поступает на выход инвертора.
Хм в эту сторону я и правда не посмотрел, попробую проверить