- Форум /
- Общие вопросы /
- Можно подключить к одной панели параллельно 2 одинаковых контроллера ? /
Стр.: 1
Надо войти или зарегистрироваться
Сообщений: 7
|
17 мая 2023 г.
#1
А три ? Цель - сделать от одной панели невдалеке друг от друга несколько независимых пользователей, каждый со своим АКБ и инвертором. Напряжение холостого хода панели ~ 20 вольт.
18 мая 2023 г.
Можно, только они сгорят)))
Немного подробнее:
если взять PWM-контроллеры, то они 80-90% времени работают в режиме "bulk", при котором СП через МОП-транзистор напрямую подключается к АКБ. При подкдючении 2-х контроллеров к 2-м АКБ и к одной СП получится, что почти всегда АКБ будут соединены напрямую между собой через цепи контроллеров. Если, например, подкючить АКБ с разным уровнем заряда, то высокий ток от заряженной АКБ к разряженной сразу сожжет контроллеры.
При применении MPPT-контроллеров скорее всего ничего не сгорит, но работать все это будет непредсказуемым образом.
В общем, так делать нельзя.
Немного подробнее:
если взять PWM-контроллеры, то они 80-90% времени работают в режиме "bulk", при котором СП через МОП-транзистор напрямую подключается к АКБ. При подкдючении 2-х контроллеров к 2-м АКБ и к одной СП получится, что почти всегда АКБ будут соединены напрямую между собой через цепи контроллеров. Если, например, подкючить АКБ с разным уровнем заряда, то высокий ток от заряженной АКБ к разряженной сразу сожжет контроллеры.
При применении MPPT-контроллеров скорее всего ничего не сгорит, но работать все это будет непредсказуемым образом.
В общем, так делать нельзя.
18 мая 2023 г.
vsv
Если, например, подкючить АКБ с разным уровнем заряда, то высокий ток от заряженной АКБ к разряженной сразу сожжет контроллеры.
А если каким-либо диодом их ? На участке от контроллера до АКБ ?
vsv
При применении MPPT-контроллеров скорее всего ничего не сгорит, но работать все это будет непредсказуемым образом.
В общем, так делать нельзя.
В общем, так делать нельзя.
Ладно, а как тогда сделать ?
А вот если вторую группу /АКБ+инвертор/ запитать параллельно с первым АКБ через один контроллер, расстояние 50 метров, пусть будет медный провод сечением 4 мм или пусть даже 6 мм ? АКБ автомобильные на 225 а/ч, макс. мощность солнечной панели 300 ватт, характерные нагрузки отбора мощности - болгарка 1 кВт 5 раз по 5 минут, компьютер ватт 200 на час, ну и по мелочи. Чем-то ведь так даже и лучше - увеличивается ёмкость АКБ, так ли ?
Подсознание подсказывает мне, что при условии, что АКБ брать изначально новыми и одинаковыми, то так можно, верно ? А если АКБ один новый, а второй 2 года б/у - то тогда что ? Их нужно/можно как-либо развязывать диодами ?
Огромное спасибо за подсказки !
18 мая 2023 г.
electron
Подсознание подсказывает мне, что при условии, что АКБ брать изначально новыми и одинаковыми, то так можно, верно ? А если АКБ один новый, а второй 2 года б/у - то тогда что ? Их нужно/можно как-либо развязывать диодами ?
Огромное спасибо за подсказки !
Даже нет, подсознание подсказывает, что не нужно никаких диодов, а нужно просто раз в полгода как-то тестировать АКБ, либо сразу после того, как напряжение холостого хода пары АКБ после длительной зарядки оказалось меньше, чем 12.6 вольт (АКБ автомобильный свинцовый), заменять уставший АКБ на новый.
Итого - подсознание рисует следующую картину. Три АКБ на 225 А/ч с инверторами расположены в вершинах примерно равностороннего треугольника со стороной 50 метров (так расположены потребители). Они соединены между собой параллельно двухжильным медным кабелем с сечением ? 6мм, 8 мм либо 10 мм каждый с двумя другими - кабели образуют стороны этого треугольника. Они вместе преспокойно заряжаются одним единственным контроллером.
Вопросы: до какого напряжения их можно разряжать, не сильно ускоряя выход из строя АКБ ? ~ 12.4 вольта ?
Каков будет при этом выход энергии ? ~ 1 Квт*ч ? ( общая ёмкость трёх АКБ ~ 8 Квт*ч, так ?)
Использование сварки электродом 3 мм в любительском темпе - сварить, к примеру, железный стул за раз. Какое предпочтительно сечение кабеля ? Какой брать инвертор ? (где его купить ?)
Есть какие-то сварочные аппараты от 12 вольт САТ-1. Он даст некоторую экономию энергии, но потребует длинных толстых проводов ( до 30 метров из каждой вершины треугольника может понадобиться. Не надо так делать, верно ?
19 мая 2023 г.
electron
Итого - подсознание рисует следующую картину. Три АКБ на 225 А/ч с инверторами расположены в вершинах примерно равностороннего треугольника со стороной 50 метров (так расположены потребители). Они соединены между собой параллельно двухжильным медным кабелем с сечением ? 6мм, 8 мм либо 10 мм каждый с двумя другими - кабели образуют стороны этого треугольника. Они вместе преспокойно заряжаются одним единственным контроллером.
Вот этот вариант в принципе рабочий, но будут большие потери на кабелях. Посчитать потери в зависимости от сечения Вы можете самостоятельно на этом калькуляторе.
Вообще, оптимальный вариант - размещение всего оборудования СЭС в одном месте, а уже от инвертора (или инверторов) тянуть 220 Вольт по 50 метров кабеля сечением 4 кв.мм.
electron
Вопросы: до какого напряжения их можно разряжать, не сильно ускоряя выход из строя АКБ ? ~ 12.4 вольта ?
Да, 12,4 Вольта - это "золотая середина" глубины разряда (разряд на 30-40% примерно), но нужно иметь ввиду, что это напряжение холостого хода (без нагрузки). Подробнее про напряжение здесь.
electron
Каков будет при этом выход энергии ? ~ 1 Квт*ч ? ( общая ёмкость трёх АКБ ~ 8 Квт*ч, так ?)
Выход энергии будет около 35%, т.е. около 2,8 кВт*ч.
electron
Использование сварки электродом 3 мм в любительском темпе - сварить, к примеру, железный стул за раз. Какое предпочтительно сечение кабеля ? Какой брать инвертор ? (где его купить ?)
Сварочный аппарат - очень сложная нагрузка для инвертора. Не понятно, про какой кабель Вы спрашиваете, но возможно Вам поможет вышеупомянутый калькулятор.
Боюсь, что высокочастотный инвертор быстро выйдет из строя от такой нагрузки. Поэтому нужно брать трансформаторный низкочастотный инвертор. Из наличия инверторов такого типа сейчас есть только российские МАПы, например MAP-SIN-PRO-12-3.
electron
Есть какие-то сварочные аппараты от 12 вольт САТ-1.
Такой вариант будет однозначно надежнее и скорее всего дешевле, поскольку не нужен мощный инвертор. Но провода будут очень дорогими при большой длине. Считайте, думайте...
21 мая 2023 г.
vsv
Да, 12,4 Вольта - это "золотая середина" глубины разряда
Большое спасибо. Подскажите ещё пожалуйста, какой простенький вольтметр ставить у тех АКБ, которые вдалеке от контроллера ? И где его хоть купить ?
А по поводу экономии при передаче 220 Вольт - не поднимается рука повышать лишний раз, сотрудники нынче дорогие пошли. Как-то оно правильней 12, раз уж сразу есть 12.