Всем привет!
Дано:
1)б#у батарейки от nissan leaf около 15 килловат входит( по счетчику) 15 вольт один модуль,
2) Частный дом в селе. Возможность поставить 2х тарифный счетчик энергии.
3) На перспективу можно поставить 3-4 батарейки солнечные.
Задача:
1)Экономить свет: Заряжать батарейки только ночью по тарифу/2 днем разряжать, если превысим пик, то идем в сеть и добираем от туда.
2) Мы за ранее знаем что не будет электричества в некоторые дни, в эти дни батарейку разряжать не так активно, больше брать от сети что бы протянуть Х часов без света совсем.
Как я понимаю гибридным инвертором это можно решить, он может работать в режиме байпас, но непонятно байпас только от сети или с кобинирование от батареек?.
Как по мощности подобрать инвертор? Есть ли вообще смысл от такой схемы? Интересен реальный опыт.
За ранее большее спасибо за любые ответы
Дано:
1)б#у батарейки от nissan leaf около 15 килловат входит( по счетчику) 15 вольт один модуль,
2) Частный дом в селе. Возможность поставить 2х тарифный счетчик энергии.
3) На перспективу можно поставить 3-4 батарейки солнечные.
Задача:
1)Экономить свет: Заряжать батарейки только ночью по тарифу/2 днем разряжать, если превысим пик, то идем в сеть и добираем от туда.
2) Мы за ранее знаем что не будет электричества в некоторые дни, в эти дни батарейку разряжать не так активно, больше брать от сети что бы протянуть Х часов без света совсем.
Как я понимаю гибридным инвертором это можно решить, он может работать в режиме байпас, но непонятно байпас только от сети или с кобинирование от батареек?.
Как по мощности подобрать инвертор? Есть ли вообще смысл от такой схемы? Интересен реальный опыт.
За ранее большее спасибо за любые ответы
Отредактировано 22 июня 2025 г. vsv
Привет!
Экономить свет не получится, если принять во внимание затраты на оборудование, которое не окупится даже при условии, что б/у АКБ считать условно бесплатными.
Рекомендую для начала прочесть эту тему - там подробно обусждались точно такие же б/у АКБ от Ниссана.
С комбинированием сети и АКБ могут работать инверторы Victron и МАП.
Например, такой МАП мощностью 4 кВт.
Но возможности системы бесперебойного питания гораздо шире у системы на оборудовании Victron. Там можно настроить зарядку АКБ по расписанию для использования ночного тарифа и различные сценарии использования энергии из АКБ. Проблема в том, что сейчас купить оборудование Victron в России практически невозможно из-за санкций.
Нужно посчитать общую мощность электроприборов в доме, которые Вы будете включать одновременно. И выбрать мощность инвертора немного больше полученной цифры.
Для экономии электричества нет смысла. Но если нужен бесперебойник из-за постоянных отключений электроэнергии, то конечно смысл есть.
Экономить свет не получится, если принять во внимание затраты на оборудование, которое не окупится даже при условии, что б/у АКБ считать условно бесплатными.
Рекомендую для начала прочесть эту тему - там подробно обусждались точно такие же б/у АКБ от Ниссана.
tuxmuzon
Как я понимаю гибридным инвертором это можно решить, он может работать в режиме байпас, но непонятно байпас только от сети или с кобинирование от батареек?
С комбинированием сети и АКБ могут работать инверторы Victron и МАП.
Например, такой МАП мощностью 4 кВт.
Но возможности системы бесперебойного питания гораздо шире у системы на оборудовании Victron. Там можно настроить зарядку АКБ по расписанию для использования ночного тарифа и различные сценарии использования энергии из АКБ. Проблема в том, что сейчас купить оборудование Victron в России практически невозможно из-за санкций.
tuxmuzon
Как по мощности подобрать инвертор?
Нужно посчитать общую мощность электроприборов в доме, которые Вы будете включать одновременно. И выбрать мощность инвертора немного больше полученной цифры.
tuxmuzon
Есть ли вообще смысл от такой схемы?
Для экономии электричества нет смысла. Но если нужен бесперебойник из-за постоянных отключений электроэнергии, то конечно смысл есть.
Отредактировано 24 июня 2025 г. vsv
Добрый день
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
1 солнечная батарея заряжает аккумуляторы
2 от аккумуляторов запитывается инвертер СИБКОНТАКТ ИС-12-3000У DC/AC 12/220 В, 3000 Вт Я000009029(до этого были два попроще 1,5кв) Потребляемая нагрузка 500вт( система видеонаблюдения)
Между акб и инвертерем автоматика, которая отключает инвертер, когда значение напряжения падает ниже минимального порога заявленного в паспорте инвертера
2.1 с инвертера на выходе 220 стоит таймер, который отключает нагрузку от инвертера на ночь
3 с инвертера идёт 220 через генератор Электрогенератор Huter DY6500LXA 64/1/27
4 после генератора стоит реле напряжения ,а 220 перед нагрузкой
5 сгорают ивертеры, почему?
Схема оборудования:

Фото оборудования:






Видео оборудования.
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
1 солнечная батарея заряжает аккумуляторы
2 от аккумуляторов запитывается инвертер СИБКОНТАКТ ИС-12-3000У DC/AC 12/220 В, 3000 Вт Я000009029(до этого были два попроще 1,5кв) Потребляемая нагрузка 500вт( система видеонаблюдения)
Между акб и инвертерем автоматика, которая отключает инвертер, когда значение напряжения падает ниже минимального порога заявленного в паспорте инвертера
2.1 с инвертера на выходе 220 стоит таймер, который отключает нагрузку от инвертера на ночь
3 с инвертера идёт 220 через генератор Электрогенератор Huter DY6500LXA 64/1/27
4 после генератора стоит реле напряжения ,а 220 перед нагрузкой
5 сгорают ивертеры, почему?
Схема оборудования:

Фото оборудования:






Видео оборудования.
22 июня 2025 г.
mak-egor, добрый вечер.
Для того, чтобы помочь разобраться с проблемой, необходима схема подключения оборудования и желательно фото всего этого в сборе, т.к. из вашего описания точно не ясно, что с чем соединено (особенно то, что описано в п.3 и 4).
И еще, не вскрывали ли Вы сгоревшие инверторы? Если вскрывали, то в каком месте видны горелые элементы (у выхода 220 Вольт или у входа 12 Вольт)?
Отправить схему, фото можно на email@solnechnye.ru , а я прикреплю их к Вашему сообщению.
Для того, чтобы помочь разобраться с проблемой, необходима схема подключения оборудования и желательно фото всего этого в сборе, т.к. из вашего описания точно не ясно, что с чем соединено (особенно то, что описано в п.3 и 4).
И еще, не вскрывали ли Вы сгоревшие инверторы? Если вскрывали, то в каком месте видны горелые элементы (у выхода 220 Вольт или у входа 12 Вольт)?
Отправить схему, фото можно на email@solnechnye.ru , а я прикреплю их к Вашему сообщению.
Отредактировано 24 июня 2025 г. vsv
mak-egor оплатил платную консультацию и по результатам устной консультации были даны следующие рекомендации:
По основной проблеме (сгорание инверторов) возможны 3 решения:
1. Негарантированный вариант - заменить высокочастотный инвертор на низкочастотный мощностью 1,0-2,0 кВт, например, на такой - https://www.solnechnye.ru/invertory-220v/map-sin-pro-12-2-12V-50A-2000W-220V.htm (низкочастотные инверторы более устойчивы к перегрузкам по выходу, а сгорали инверторы либо от перегрузки, либо от обратного напряжения с АВР генератора)
2. Гарантированный вариант - установить мощное зарядное устройство, превосходящее по мощности общую нагрузку инвертора, например, такое - https://www.solnechnye.ru/zaryadnye-ustroystva/zaryadnoe-ustrojstvo-TBS-Omnicharge-12-60.htm и изменить схему подключения генератора, устранив прямую связь выхода 220 Вольт инвертора со входом 220 Вольт АВР генератора, а запуск генератора осуществлять по сухому контакту (заменить/добавить плату АВР или заменить генератор) . Это позволит устранить возможное обратное напряжение 220 Вольт от АВР генератора на выход 220 Вольт инвертора.
3. Промежуточный вариант на основе варианта 2, но без замены платы АВР - использовать разделительный трансформатор 220/220 Вольт минимальной мощности для соединения выхода инвертора со входом АВР генератора. Такой трансформатор исключит возможное попадание постоянного напряжения с неисправного АВР на выход 220 Вольт инвертора.
Дополнительные рекомендации:
4. Вынести край СП за край строения и установить СП под углом 80-90 градусов к горизонту, что устранит налипание снега в нижней части СП и увеличит выработку энергии.
5. Для продления срока службы АКБ, все АКБ соединить согласно второй схеме здесь - https://www.solnechnye.ru/akkumulyatory/rekomendacii-po-ekspluatacii-akkumulyatorov-parallelno-posledovatelno.htm (зарядное устройство и инвертор нужно подключать к АКБ по диагонали, а не к крайнему аккумулятору, как сделано сейчас).
Схема к п.2:
По основной проблеме (сгорание инверторов) возможны 3 решения:
1. Негарантированный вариант - заменить высокочастотный инвертор на низкочастотный мощностью 1,0-2,0 кВт, например, на такой - https://www.solnechnye.ru/invertory-220v/map-sin-pro-12-2-12V-50A-2000W-220V.htm (низкочастотные инверторы более устойчивы к перегрузкам по выходу, а сгорали инверторы либо от перегрузки, либо от обратного напряжения с АВР генератора)
2. Гарантированный вариант - установить мощное зарядное устройство, превосходящее по мощности общую нагрузку инвертора, например, такое - https://www.solnechnye.ru/zaryadnye-ustroystva/zaryadnoe-ustrojstvo-TBS-Omnicharge-12-60.htm и изменить схему подключения генератора, устранив прямую связь выхода 220 Вольт инвертора со входом 220 Вольт АВР генератора, а запуск генератора осуществлять по сухому контакту (заменить/добавить плату АВР или заменить генератор) . Это позволит устранить возможное обратное напряжение 220 Вольт от АВР генератора на выход 220 Вольт инвертора.
3. Промежуточный вариант на основе варианта 2, но без замены платы АВР - использовать разделительный трансформатор 220/220 Вольт минимальной мощности для соединения выхода инвертора со входом АВР генератора. Такой трансформатор исключит возможное попадание постоянного напряжения с неисправного АВР на выход 220 Вольт инвертора.
Дополнительные рекомендации:
4. Вынести край СП за край строения и установить СП под углом 80-90 градусов к горизонту, что устранит налипание снега в нижней части СП и увеличит выработку энергии.
5. Для продления срока службы АКБ, все АКБ соединить согласно второй схеме здесь - https://www.solnechnye.ru/akkumulyatory/rekomendacii-po-ekspluatacii-akkumulyatorov-parallelno-posledovatelno.htm (зарядное устройство и инвертор нужно подключать к АКБ по диагонали, а не к крайнему аккумулятору, как сделано сейчас).
Схема к п.2: