Друзья, привет! Специально зарегистрировался, чтобы задать вопрос.
У меня инвертор sila 5600 pro. Сейчас пока тестирую без батареи и у меня появились вопросы.
При работе от сети + PV он должен подмешивать солнце, но этого не происходит.
Во-первых, в режиме от сети по мультиметру потребляет 1.5A от сети МИНИМУМ, даже если нагрузка нулевая. Это нормально?
Тестировал вечером, панели дают не много, типа 100-200Вт.
Я повесил мультиметр на вход и ваттметр на выход. Инвертор под нагрузкой потребляет из сети ровно столько, сколько потребляет нагрузка, при этом показывает, что панели генерят 200Вт.
Т.е. мультиметр показывает 3.5А, ваттметр тоже показывает 3.5А, PV дает 200Вт. Это нормально?
При этом, если отключить AC, то при мощности PV в 100Вт, может питать нагрузку в 40Вт, т.е. инвертор берет 60Вт. Если нагрузить больше, то отключается.
Почему такое большое потребление при работе от АС?
У меня инвертор sila 5600 pro. Сейчас пока тестирую без батареи и у меня появились вопросы.
При работе от сети + PV он должен подмешивать солнце, но этого не происходит.
Во-первых, в режиме от сети по мультиметру потребляет 1.5A от сети МИНИМУМ, даже если нагрузка нулевая. Это нормально?
Тестировал вечером, панели дают не много, типа 100-200Вт.
Я повесил мультиметр на вход и ваттметр на выход. Инвертор под нагрузкой потребляет из сети ровно столько, сколько потребляет нагрузка, при этом показывает, что панели генерят 200Вт.
Т.е. мультиметр показывает 3.5А, ваттметр тоже показывает 3.5А, PV дает 200Вт. Это нормально?
При этом, если отключить AC, то при мощности PV в 100Вт, может питать нагрузку в 40Вт, т.е. инвертор берет 60Вт. Если нагрузить больше, то отключается.
Почему такое большое потребление при работе от АС?
23 октября 20:31
lazychaser, привет!
Полагаю, что почти все ответы на свои вопросы Вы найдете в этой теме про аналогичный инвертор Sila.
Если кратко, то солнце будет подмешиваться к сети только при нагрузке на инвертор более 500 Вт.
60 Вт - вполне адекватное собственное потребление для инвертора мощностью 5 кВт. Это всего лишь около 1% от 5 кВт.
Полагаю, что почти все ответы на свои вопросы Вы найдете в этой теме про аналогичный инвертор Sila.
Если кратко, то солнце будет подмешиваться к сети только при нагрузке на инвертор более 500 Вт.
lazychaser
т.е. инвертор берет 60Вт. Если нагрузить больше, то отключается.
Почему такое большое потребление при работе от АС?
Почему такое большое потребление при работе от АС?
60 Вт - вполне адекватное собственное потребление для инвертора мощностью 5 кВт. Это всего лишь около 1% от 5 кВт.