Здравствуйте! Имеется следующая система: 4 солнечные панели по 480 Вт, соединенные последовательно, инвертор Sila 3000 и 2 последовательно соединенных свинцово-кислотных аккумулятора по 190 ач. Вроде все работает пока есть солнце, аккумуляторы заряжаются, но стоит только зайти солнцу, аккумуляторы через 1 час садятся. Из нагрузки только светодиодные светильники. АКБ новые, русские, покупал летом, плотность 1.27, летом не тестировал. Подскажите пожалуйста что и как проверить?
Участник
Регистрация: 23.01.25 Сообщения: 2
23 января 20:16
Здравствуйте.
Если я правильно понял и у Вас автомобильные жидкокислотные АКБ, то это не лучший выбор и возможно они уже отработали свой ресурс или вышла из строя одна банка.
В первую очередь нужно понаблюдать за напряжением АКБ и понять, как быстро оно падает и одинаковое ли напряжение на обоих АКБ в начале разряда и в конце.
Также неплохо бы при помощи токовых клещей постоянного тока понаблюдать за током от АКБ в инвертор, чтобы понять реальное потребление и исключить неисправность инвертора.
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 1078
Отредактировано 24 января 05:16 Liiss
Здравствуйте. Спасибо за ответ.
Да, кислотные, но они на зиму. На лето гелевые есть
АКБ покупал летом 2024 года, новые. На выходных буду, попробую понаблюдать.
Участник
Регистрация: 23.01.25 Сообщения: 2