Прошу помочь разобраться со сборкой системы из существующих компонентов на частном доме отца.
Первоначально были две солнечных модуля LS-200Р3 (P=235 Вт, V=29,7 В, I=7,8А) пр-ва SunDay Energy. Они работали на контроллер неизвестного производителя и АКБ 100 Ah. В какой то момент контроллер сдох, при этом выросли аппетиты в части потребления эл. энергии.
Отцу "на халяву" достались еще три солнечных модуля пр-ва SunDay Energy. 2 штуки SDP-330 (330 Вт, V=38,8 В, I=8,51А)
и один модуль SDM-300 (300 Вт, V=32,67 В, I=9,1А). К ним он купил гибридный солнечный инвертор/зарядное устройство ANENJI 4,2 кВт, 220В и 2 АКБ 12.8V100Ah LiFePO4 пр-ва PowerWin в интернете.
Подскажите можно из этих компонентов собрать работающую систему? Особенно интересует как лучше соединить солнечные модули, они разные, а в интернете в основном описываются варианты с использованием одинаковых модулей.
Заранее спасибо за любые советы.
Прошу помочь разобраться со сборкой системы из существующих компонентов на частном доме отца.
Первоначально были две солнечных модуля LS-200Р3 (P=235 Вт, V=29,7 В, I=7,8А) пр-ва SunDay Energy. Они работали на контроллер неизвестного производителя и АКБ 100 Ah. В какой то момент контроллер сдох, при этом выросли аппетиты в части потребления эл. энергии.
Отцу "на халяву" достались еще три солнечных модуля пр-ва SunDay Energy. 2 штуки SDP-330 (330 Вт, V=38,8 В, I=8,51А)
и один модуль SDM-300 (300 Вт, V=32,67 В, I=9,1А). К ним он купил гибридный солнечный инвертор/зарядное устройство ANENJI 4,2 кВт, 220В и 2 АКБ 12.8V100Ah LiFePO4 пр-ва PowerWin в интернете.
Подскажите можно из этих компонентов собрать работающую систему? Особенно интересует как лучше соединить солнечные модули, они разные, а в интернете в основном описываются варианты с использованием одинаковых модулей.
Заранее спасибо за любые советы.
2 декабря 19:50
Добрый вечер!
Можно ли все это собрать вместе зависит от характеристик инвертора, с которым я не знаком. Для консультации по инвертору обратитесь к продавцу инвертора.
Все указанные СП имеют разные токи и напряжения.
Для получения полной мощности, СП можно соединять последовательно при условии равного тока в точке максимальной мощности этих СП. Если соединить последовательно СП с разными токами (у Вас от 7,8 до 9,1 А), то ток в цепи этих СП не превысит 7,8 Ампер, то есть работать это будет, но не на полную мощность.
Для параллельного соединения СП или цепей СП, нужно чтобы напряжение в точке максимальной мощности было одинаковым у соединяемых СП (цепей СП).
Можно ли все это собрать вместе зависит от характеристик инвертора, с которым я не знаком. Для консультации по инвертору обратитесь к продавцу инвертора.
Все указанные СП имеют разные токи и напряжения.
Для получения полной мощности, СП можно соединять последовательно при условии равного тока в точке максимальной мощности этих СП. Если соединить последовательно СП с разными токами (у Вас от 7,8 до 9,1 А), то ток в цепи этих СП не превысит 7,8 Ампер, то есть работать это будет, но не на полную мощность.
Для параллельного соединения СП или цепей СП, нужно чтобы напряжение в точке максимальной мощности было одинаковым у соединяемых СП (цепей СП).
4 декабря 11:49
Спасибо, тогда задам следующие вопросы, очень важно мнение специалиста.
Попытался провести расчеты. Общая мощность батарей 1450 Вт. Просто соединив все СП последовательно получу на выходе 7,8А и напряжение 169,67 В, мощность 1323,43 Вт. Коэффициент мощности вроде 0,91, т. е потери не такие уж и большие. Меня больше смущает такое высокое напряжение. Это чем то грозит? В паспорте инвертора указано Максимальное напряжение входа PV 500 В постоянного тока - т.е. вроде он примет такое напряжение, но цифра 169,67 В все равно смущает.
Попытался комбинировать СП параллельно-последовательно.
Выбрал вариант одинаковые батареи подключить параллельно, а затем группы СП последовательно, но тогда одна СП (SDM-300 (300 Вт, V=32,67 В, I=9,1А) остается либо невостребованной, либо нужно искать ей пару с такими же характеристиками - иначе она совсем выпадает из схемы. Я правильно думаю? При схеме с 2-мя группами у меня получилось, что на выходе будет 68,5 В и 15,6А мощность 1068,6 Вт что коэффициент мощности падает до 0,74, но напряжение пониже, ток больше. это на что то влияет?
Может я упускаю какие то другие варианты соединения?
И тут выплывают вопросы по инвертору, можете не отвечать если не готовы.
В паспорте указаны характеристики
Диапазон напряжения MPPT фотоэлектрической матрицы 60VDC~500VDC - это значит что пределы моих групп СП на выходе должны укладываться в этот диапазон?
Макс. ВХОДНОЙ ТОК PV 15А,
т.е. параллельно-последовательное соединение уже не пойдет, т.к ток получился 15,6А или это какая то другая характеристика?
Заранее большое спасибо за ответы
Попытался провести расчеты. Общая мощность батарей 1450 Вт. Просто соединив все СП последовательно получу на выходе 7,8А и напряжение 169,67 В, мощность 1323,43 Вт. Коэффициент мощности вроде 0,91, т. е потери не такие уж и большие. Меня больше смущает такое высокое напряжение. Это чем то грозит? В паспорте инвертора указано Максимальное напряжение входа PV 500 В постоянного тока - т.е. вроде он примет такое напряжение, но цифра 169,67 В все равно смущает.
Попытался комбинировать СП параллельно-последовательно.
Выбрал вариант одинаковые батареи подключить параллельно, а затем группы СП последовательно, но тогда одна СП (SDM-300 (300 Вт, V=32,67 В, I=9,1А) остается либо невостребованной, либо нужно искать ей пару с такими же характеристиками - иначе она совсем выпадает из схемы. Я правильно думаю? При схеме с 2-мя группами у меня получилось, что на выходе будет 68,5 В и 15,6А мощность 1068,6 Вт что коэффициент мощности падает до 0,74, но напряжение пониже, ток больше. это на что то влияет?
Может я упускаю какие то другие варианты соединения?
И тут выплывают вопросы по инвертору, можете не отвечать если не готовы.
В паспорте указаны характеристики
Диапазон напряжения MPPT фотоэлектрической матрицы 60VDC~500VDC - это значит что пределы моих групп СП на выходе должны укладываться в этот диапазон?
Макс. ВХОДНОЙ ТОК PV 15А,
т.е. параллельно-последовательное соединение уже не пойдет, т.к ток получился 15,6А или это какая то другая характеристика?
Заранее большое спасибо за ответы
4 декабря 17:19
skacheev
Это чем то грозит?
Если не трогать оголенные провода руками, то ни чем.
skacheev
Просто соединив все СП последовательно получу на выходе 7,8А и напряжение 169,67 В, мощность 1323,43 Вт....
В паспорте инвертора указано Максимальное напряжение входа PV 500 В постоянного тока - т.е. вроде он примет такое напряжение, но цифра 169,67 В все равно смущает.
В паспорте инвертора указано Максимальное напряжение входа PV 500 В постоянного тока - т.е. вроде он примет такое напряжение, но цифра 169,67 В все равно смущает.
Да, примет. И, на мой взгляд, это лучший вариант подключения.
skacheev
Я правильно думаю?
Да.
skacheev
Макс. ВХОДНОЙ ТОК PV 15А,
т.е. параллельно-последовательное соединение уже не пойдет, т.к ток получился 15,6А или это какая то другая характеристика?
т.е. параллельно-последовательное соединение уже не пойдет, т.к ток получился 15,6А или это какая то другая характеристика?
Да, такое соединение не пойдет. Мало того, оно приведет к выходу из строя инвертора, если там нет защиты от перегрузки по входу PV.