29 апреля 17:55
#1
Инвертор находится в прицепе, модель инвертора Phoenix 12/800. В цепи питания после розетки инвертора поставил автомат, далее планирую поставить УЗО тип А, 25 А, ток утечки 30мА. Как обеспечить безопасность всей схемы? заземлиться в полевых условиях не получится, как я понял УЗО работать не будет. Нейросеть подсказывает сделать так: выход заземления на инверторе подключить к раме прицепа, далее в удлинитель который идет от инвертора в свободную розетку воткнуть вилку в которой замкнут ноль-N и земля-PE( т.е создать искуственную нейтраль) и после этого УЗО должно работать. Плавильная ли схема безопасного подключения? Заранее спасибо!
Отредактировано 1 мая 01:48 vsv
zayac34
заземлиться в полевых условиях не получится, как я понял УЗО работать не будет.
УЗО будет работать в любом случае. Просто, если нет заземления электроприборов, то при касании неисправного электроприбора человеком, стоящим на земле, долю секунды до срабатывания УЗО ток пойдет через человека. Это конечно неприятно, но УЗО сработает и эта неприятность не принесет вреда человеку.
zayac34
Нейросеть подсказывает сделать так: выход заземления на инверторе подключить к раме прицепа
Это может помочь сработать УЗО и без человека при условии, что рама прицепа имеет заземляющее устройство (что-то вроде ремешка, касающегося земли). Если заземляющего устройства на прицепе нет, то резиновые шины, являщиеся диэлектриком, не дадут заземления раме прицепа и УЗО без человека не сработает..
zayac34
далее в удлинитель который идет от инвертора в свободную розетку воткнуть вилку в которой замкнут ноль-N и земля-PE
Так делать точно не нужно.
5 мая 23:11
Спасибо за ответ. А УЗО принципиально где ставить? Например если инвертор в прицепе а потребители через 50 метров питаются через удлинитель. Узо ставить рядом с инвертором или рядом с потребителями? И какое узо ставить? Для инвертора Phoenix 12/800. Ток утечки сколько мА и на сколько ампер ?