  Сообщений: 4
25 июня 22:48
#1
Здравствуйте. Имею такую системау: 2 геревых акб по 200ач, контроллером мппт epover на 50а, и две панели CHN260-60M. Давно приобрёл 2 2х полосных автомата. 1. GEYA GYM9-125 C100, маркировка есть IEC60947-2 и 2. FEEO FPV-63 C63 маркировка IEC/EN60947-2. Какой в какую цепь ставить? Я так понимаю на 63а в цепь панелей а на 100а в цепь акб?
Участник
Регистрация: 17.03.17 Сообщения: 22
27 июня 00:49
zayac34
Я так понимаю на 63а в цепь панелей а на 100а в цепь акб?

Если выбирать из этих номиналов 63/100 А, то именно так.
А правильно будет 50-63 А в цепь АКБ-контроллер и 20-32 А в цепь СП-контроллер, если СП соединены параллельно.
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 1213
30 июня 08:21
Спасибо. Планирую сб подключать последовательно. Ничего же страшного не будет, если оставлю автоматы которые уже есть?
Участник
Регистрация: 17.03.17 Сообщения: 22
1 июля 13:47
Пожалуйста. Да, можно использовать и эти автоматы, но работать они будут больше как выключатели, чем как автоматы.
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 1213