Здравствуйте уважаемые форумчане.
Не силен в электрике ! )
На даче есть два домика(один малый, один большой), в расстоянии метров 10 друг от друга.
Система: 350Вт, 3х75Ач AGM, Котнорллер - VS3024AU. Три панели: 1 моно 150Вт и две поли по 100Вт соеденены в параллель. С инвертором пока не определился.
Суть: Хочу всю систему собрать в малом доме, ибо проще в установке и крыша более пологая, но живу только в большом доме.
Вопрос: Как повлияет если я от инвертора и контроллера малого дома, до большого протяну провода 220В и 12В ? Если еще делать разводку на светодиодные лампочки по всему дому + до туалета на улице довести. Длина всех проводов будет метров 30 ато и больше.
Не силен в электрике ! )
На даче есть два домика(один малый, один большой), в расстоянии метров 10 друг от друга.
Система: 350Вт, 3х75Ач AGM, Котнорллер - VS3024AU. Три панели: 1 моно 150Вт и две поли по 100Вт соеденены в параллель. С инвертором пока не определился.
Суть: Хочу всю систему собрать в малом доме, ибо проще в установке и крыша более пологая, но живу только в большом доме.
Вопрос: Как повлияет если я от инвертора и контроллера малого дома, до большого протяну провода 220В и 12В ? Если еще делать разводку на светодиодные лампочки по всему дому + до туалета на улице довести. Длина всех проводов будет метров 30 ато и больше.
17 августа 2018 г.
Добрый вечер, bulik6!
Для сети 220 В все будет нормально. Для сети 12 В при длине проводов около 30 м, будут очень большие потери мощности и напряжения на проводах. Или потребуется использовать провода большого (очень большого) сечения, что и дорого и неудобно.
Чтобы точнее ответить на Ваш вопрос необходимо знать какой мощности нагрузка будет подключена к сети 12 В.
Оценить потери и узнать провода какого сечения Вам понадобятся можно в разделе информационные материалы, где приведен наглядный калькулятор расчета потерь напряжения
Если что-то будет непонятно, обращайтесь.
bulik6
Как повлияет если я от инвертора и контроллера малого дома, до большого протяну провода 220В и 12В
Чтобы точнее ответить на Ваш вопрос необходимо знать какой мощности нагрузка будет подключена к сети 12 В.
Оценить потери и узнать провода какого сечения Вам понадобятся можно в разделе информационные материалы, где приведен наглядный калькулятор расчета потерь напряжения
Если что-то будет непонятно, обращайтесь.
18 августа 2018 г.
При нагрузке 30 Вт (6 лент по 5 Вт) и напряжении 12 В сила тока в цепи: 30 Вт / 12 Вт = 2.5 А.
Подставив значение силы тока в калькулятор для расчета Вы можете увидеть, что при 30 м проводки и использовании "стандартных" бытовых проводов сечением 1 кв.мм потери напряжения составят 22.42%, а в абсолютном значении 2.69 В. При этом напряжение на нагрузке упадет до 9.31 В. Т.е. из 12 В которые отдает АКБ собственно нагрузке достанется 9.31 В, а 2.69 В - падение напряжения на проводах.
Я лично никогда не пользовался светодиодными лентами и не знаю какие у них предельные характеристики по низкому напряжению. Возможно, они просто не будут работать, возможно, будут светить слабо.
При нагрузке 15 Вт (3 ленты по 5 Вт), сила тока будет 1.25 А, соответственно при проводах сечение 1 кв.мм, потери 1.35 В, напряжение на нагрузке 10.65 В.
Увеличивая сечение проводов, вы можете подобрать устраивающие Вас значения потерь.
Подставив значение силы тока в калькулятор для расчета Вы можете увидеть, что при 30 м проводки и использовании "стандартных" бытовых проводов сечением 1 кв.мм потери напряжения составят 22.42%, а в абсолютном значении 2.69 В. При этом напряжение на нагрузке упадет до 9.31 В. Т.е. из 12 В которые отдает АКБ собственно нагрузке достанется 9.31 В, а 2.69 В - падение напряжения на проводах.
Я лично никогда не пользовался светодиодными лентами и не знаю какие у них предельные характеристики по низкому напряжению. Возможно, они просто не будут работать, возможно, будут светить слабо.
При нагрузке 15 Вт (3 ленты по 5 Вт), сила тока будет 1.25 А, соответственно при проводах сечение 1 кв.мм, потери 1.35 В, напряжение на нагрузке 10.65 В.
Увеличивая сечение проводов, вы можете подобрать устраивающие Вас значения потерь.
19 августа 2018 г.
bulik6
Спасибо за столь исчерпывающий ответ...
Пожалуйста!
Учитывая, что Вы все равно собираетесь использовать инвертор и будет 220 В, возможно, рациональнее использовать светодиодные ленты с блоком питания 220 / 12. Такие блоки питания существуют. Это позволит не использовать провода большого сечения.
26 августа 2018 г.
Добрый вечер, bulik6!
Строго говоря, для определения сечения проводов надо знать какую нагрузку (аппаратуру какой мощности) Вы будете использовать в сети 220 В. Существуют ПУЭ (правила устройства электроустановок) в которых приведены сечения проводов для допустимых длительных токов.
Таблицы ПУЭ можно найти в интернете, например: http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=1.3.10&k=1.3.11
Сечение проводов выбирается по силе тока. Сила тока будет зависить от мощности нагрузки: I = P / U
Например, аппаратура мощностью 1000 Вт при напряжении 220 В потребляет ток равный 1000 Вт / 220 В = 4.5 А,
ток 10 А, будет соответствовать нагрузке 2.2 кВт.
Учитывая мощность самой солнечной электростанции, думаю, что Вы вряд ли будете использовать нагрузки суммарно превышающие 2 кВт., т.е. можно ориентироваться на силу тока около 10 А. Согласно ПУЭ и с некоторым запасом подойдут провода сечением от 0.75 кв.мм.
Можно 1 кв.мм взять, это уже на Ваше усмотрение.
Если не заморачиваться на ПУЭ, то можно иметь ввиду, что большинство бытовых удлинителей, расчитанных, как правило, на силу тока 10А, выполнены проводами сечением 0.75 или 1 кв.мм.
bulik6
srsolnechnye, Будьте добры подскажите, а для 220В какое сечение проводов брать для разводки по дому ?
Таблицы ПУЭ можно найти в интернете, например: http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=1.3.10&k=1.3.11
Сечение проводов выбирается по силе тока. Сила тока будет зависить от мощности нагрузки: I = P / U
Например, аппаратура мощностью 1000 Вт при напряжении 220 В потребляет ток равный 1000 Вт / 220 В = 4.5 А,
ток 10 А, будет соответствовать нагрузке 2.2 кВт.
Учитывая мощность самой солнечной электростанции, думаю, что Вы вряд ли будете использовать нагрузки суммарно превышающие 2 кВт., т.е. можно ориентироваться на силу тока около 10 А. Согласно ПУЭ и с некоторым запасом подойдут провода сечением от 0.75 кв.мм.
Можно 1 кв.мм взять, это уже на Ваше усмотрение.
Если не заморачиваться на ПУЭ, то можно иметь ввиду, что большинство бытовых удлинителей, расчитанных, как правило, на силу тока 10А, выполнены проводами сечением 0.75 или 1 кв.мм.