Суть проблемы, собираюсь строиться. Вариантов подключения электрики на участке нет. Основной потребитель -бетономешалка 120л (пиковая мощность 800Вт), будет работать целый день (монолитная заливка стен цементом).

Решил собрать следующую систему:

4шт x 250Вт монокристалические панели.
1x MPPT 20A 12/24V (Китайский нонейм)
2x 200Ah гелевый аккумулятор (в паралели).
1 x Инвертор ФОРТ F55 (планирую брать "на вырост", возможно СП сделаю основным источником эл. в доме)

Собирать систему планирую на 24V, т.е. паровать СП и АКБ.


Вопрос: возможно ли в моем случае надеятсья на безотказность работы бетономешалки в течении рабочего дня и чуть сумерек, или что то посоветуете изменить/добавить?
Участник
Регистрация: 02.06.14 Сообщения: 1
3 июня 2014 г.
kvs1904, а что, в Киеве все разбежались? и никто из местных проконсультировать Вас не может?

Мы даем консультации по оборудованию, которое мы продаем. И тем, кто у нас собирается что-то купить или уже купил.
kvs1904
Вопрос: возможно ли в моем случае надеятсья на безотказность работы бетономешалки в течении рабочего дня и чуть сумерек, или что то посоветуете изменить/добавить?

Тем не менее отвечу кратко: надеяться можно, а работать будет не более 4 часов в день, если инвертор еще сможет запустить бетономешалку.

На последующие вопросы Вы можете рассчитывать на ответы только от участников форума.
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 1002
Отредактировано 3 июня 2014 г. srsolnechnye
kvs1904
Суть проблемы, собираюсь строиться. Вариантов подключения электрики на участке нет. Основной потребитель -бетономешалка 120л (пиковая мощность 800Вт), будет работать целый день (монолитная заливка стен цементом).

Решил собрать следующую систему:

4шт x 250Вт монокристалические панели.
1x MPPT 20A 12/24V (Китайский нонейм)
2x 200Ah гелевый аккумулятор (в паралели).
1 x Инвертор ФОРТ F55 (планирую брать "на вырост", возможно СП сделаю основным источником эл. в доме)

Собирать систему планирую на 24V, т.е. паровать СП и АКБ.


Вопрос: возможно ли в моем случае надеятсья на безотказность работы бетономешалки в течении рабочего дня и чуть сумерек, или что то посоветуете изменить/добавить?

 

Здравствуйте! Сразу оговорюсь, что не считаю себя специалистом, но лично пользуюсь вот такой системой:https://www.solnechnye.ru/news/otzyv-o-solnechnoy-elektrostancii-SR-800.htm.
Если я правильно понял, у Вас суммарная мощность СП: 4шт x 250Вт=1000Вт. Напряжение и ток СП Вы не указали, впрочем, насколько я понимаю, для MPPT контроллера это не принципиально, и в первом приближении не важно как Вы их собираетесь "паровать". Но! очень рекомендую внимательно посмотреть пример расчета для MPPT: https://www.solnechnye.ru/controllery-zaryada/vybor-controllera-zaryada-MPPT.htm и подумать, какой ток, при суммарной мощности панелей 1000 Вт, может быть на выходе контроллера в солнечную погоду.
После этого рекомендую поинтересоваться у Солнечных. РУ какой контроллер Вам нужен и у них же купить. Получите отличную техподдержку. Поверьте, это не реклама - проверено на личном опыте.