День добрый, пытаюсь подобрать решение для камеры и роутера
Оба устройства питаются зарядки на входе 220в на выходе 12в 0.5 ампер
Если подключить выход контроллера напрямую к устройствам без зарядки (возможно ли это в принципе?)
Т.Е. мне нужно, 12*0.5 = 6вт
таких 2 устройства
12вт
Я пытаюсь понять
хватит ли мне ВОТ ЭТОГО комплекта
https://www.solnechnye.ru/gotovye-resheniya/blok-pitaniya-12V-na-solnechnoi-bataree.htm
Участник
Регистрация: 15.03.15 Сообщения: 9
Отредактировано 15 марта 2015 г. vsv
Добрый вечер!

askerpro
Если подключить выход контроллера напрямую к устройствам без зарядки (возможно ли это в принципе?)

Да, возможно. Единственное, что нужно проверить, это диапазон напряжений питания этих устройств. Дело в том, что в зависимости от температуры и степени заряда, напряжение на АКБ и на выходе контроллера будет в диапазоне от 11 до 15 Вольт.

askerpro
таких 2 устройства
12вт
Я пытаюсь понять
хватит ли мне ВОТ ЭТОГО комплекта
https://www.solnechnye.ru/gotovye-resheniya/blok-pitaniya-12V-na-solnechnoi-bataree.htm

В описании этого комплекта сказано: "Данный блок питания в солнечный день обеспечит суммарную суточную выработку электроэнергии около 200 Вт*ч."
Если Ваши устройства должны работать 24 часа в сутки, то их потребление за сутки составит 12 Ватт * 24 часа = 288 Ватт*час. Т.е. даже если там, где будут эксплуатироваться эти устройства, каждый день светит Солнце, этого комплекта будет недостаточно для автономного питания, т.к. он выработает только 200 Ватт*час в сутки.

Однако, если заменить в этом комплекте солнечную батарею на CHN100-36M мощностью 100 Ватт и АКБ на GX12-55 емкостью 55 А*час, то такого комплекта будет достаточно в период весна-лето. Если же нужен комплект на круглый год, то в зависимости от региона эксплуатации потребуется увеличение мощности СБ и емкости АКБ в 3-10 раз.
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 1002
15 марта 2015 г.
устройства будут выключаться ночью.
Т.е. по сути нам нужно только 12ватт* 12 часов = 144Ватт*час.
Если заменить батарею и аккумулятор на варианты, предложенные вами, то в теории должно хватить?
Участник
Регистрация: 15.03.15 Сообщения: 9
Отредактировано 16 марта 2015 г. vsv
askerpro
Если заменить батарею и аккумулятор на варианты, предложенные вами, то в теории должно хватить?

На 8-9 месяцев (кроме осенне-зимних) хватит не только в теории, но и на практике. А если речь идет о круглогодичной эксплуатации, то все зависит от региона, т.е. от Солнца.
Кстати, о практике применения Вы можете много узнать почитав не только этот форум, но и отзывы на нашем сайте (думаю, прочитав их, Вы поймете, что это не выдуманные в рекламных целях отзывы).

И еще, если применить контроллер VS1024N или LS1024B, то их можно настроить на автоматическое включение/выключение устройств по встроенному таймеру реального времени (например, в 8:30 включать, а в 19:50 выключать).
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 1002
Отредактировано 17 марта 2015 г. askerpro
я живу в регионе с уровнем инсоляции выше 2000.
Можно ли уложиться в цену 30000 для круглогодичного использования?
Что если вместо гелиевых аккумуляторов поставить обычные автомобильные на 190Ач?
Участник
Регистрация: 15.03.15 Сообщения: 9
17 марта 2015 г.
askerpro
я живу в регионе с уровнем инсоляции выше 2000.

Это ни о чем не говорит. Если требуется автономная круглогодичная эксплуатация оборудования только от Солнца, то нужно ориентироваться на минимальную инсоляцию в течение года (в России - обычно в декабре).

Скорее всего в 30 000 уложиться можно. Сообщите регион эксплуатации и я подскажу, какая суммарная мощность солнечных панелей потребуется для получения 144 Ватт*час электроэнергии в сутки.

askerpro
Что если вместо гелиевых аккумуляторов поставить обычные автомобильные на 190Ач?

В принципе можно использовать и автомобильные. О недостатках их использования рекомендую почитать это (обратите внимание на п.4).
 
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 1002
17 марта 2015 г.
vsv, регион - Кабардино-Балкария.
Участник
Регистрация: 15.03.15 Сообщения: 9
Отредактировано 18 марта 2015 г. vsv
askerpro, для решения Вашей задачи достаточно одной солнечной панели 80-90 Ватт.

Комплект может быть, например, такой:
1. Солнечная панель CHN90-36M - 1 шт.
2. Контроллер LS1024B - 1 шт.
3. Датчик температуры TS-R - 1 шт.
4. АКБ GX12-75 - 1 шт.
5. Провода, разъемы, предохранители - 1 комплект.
Итого, на сегодня, стоимость комплекта составит примерно 24 000 - 26 000 рублей.

Кстати, если есть желание производить расчет самостоятельно, то здесь можно посмотреть инсоляцию помесячно в любой точке мира:
  • нужно ввести координаты (Latitude - широта, Longitude - долгота), нажать Submit;
  • затем выбрать "Direct Normal Radiation (Average, Min, Max)", нажать Submit;
  • на открывшейся странице в табличке "Monthly Averaged Direct Normal Radiation (kWh/m2/day)" будут данные среднесуточной инсоляции на поверхность перпендикулярную солнечному свету по месяцам. 
Используя эти данные и учтя потери в контроллере, проводах, инверторе и потери от нагрева солнечных панелей, можно рассчитать необходимую мощность солнечных панелей для нужного среднесуточного потребления энергии.
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 1002
18 марта 2015 г.
спасибо за помощь, еще вопрос, что на счет стеклянной пленки в пару миллиметров против града?
Как ни как не на один год ставится система, лучше бы защитить от таких опасностей
Участник
Регистрация: 15.03.15 Сообщения: 9
18 марта 2015 г.
Пожалуйста!

Если я Вас правильно понял и Вы хотите поставить дополнительную пленку против града, то в этом нет смысла, т.к. солнечные панели Chinaland Solar Energy выполнены из структурированного закаленного стекла толщиной 3,2 мм и им не страшен град.

Кроме того, установив дополнительную пленку или стекло, Вы уменьшите кол-во солнечной энергии, попадающее на поверхность солнечной панели (из-за отражения и поглощения). Соответственно упадет выработка электроэнергии.
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 1002
29 марта 2015 г.
vsv, день добрый еще раз. Тут неожиданно оказалось, что роутер на 24 вольта, а камеры на 12.
Придется 2 аккумулятора брать на разное напряжение? или есть преобразователь с 24 на 12 вольт?
Участник
Регистрация: 15.03.15 Сообщения: 9
29 марта 2015 г.
askerpro
или есть преобразователь с 24 на 12 вольт?

Преобразователей с 24 на 12 существует большое множество. Можем предложить подходящую по мощности модель преобразователя производства Victron.
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 1002
30 марта 2015 г.
vsv
Комплект может быть, например, такой:
1. Солнечная панель CHN90-36M - 1 шт.
2. Контроллер LS1024B - 1 шт.
3. Датчик температуры TS-R - 1 шт.
4. АКБ GX12-75 - 1 шт.
5. Провода, разъемы, предохранители - 1 комплект.
Итого, на сегодня, стоимость комплекта составит примерно 24 000 - 26 000 рублей.

 
askerpro
vsv, день добрый еще раз. Тут неожиданно оказалось, что роутер на 24 вольта, а камеры на 12.
Придется 2 аккумулятора брать на разное напряжение? или есть преобразователь с 24 на 12 вольт?

 
vsv
Преобразователей с 24 на 12 существует большое множество. Можем предложить подходящую по мощности модель преобразователя производства Victron.

 
askerpro, vsv, добрый вечер! Извините, возможно, я что-то упускаю, но, по-моему, не сходится.
Если есть два потребителя на 12В и 24В, то для предложенного выше комплекта (номинал 12 вольт) нужен преобразователь не с 24 на 12, а наоборот: с 12В на 24В.
Или сам комплект надо собирать на номинал 24В, тогда преобразователь с 24 на 12В. Но комплект будет другой.
Модератор
Регистрация: 12.01.13 Сообщения: 870
30 марта 2015 г.
vsv, у меня сначала в тз было собрать отдельных комплекта с камерой и роутером в разных точках.
Потом заказчик неожиданно сказал, что нужен один комплект с 2мя камерами. И срок автономной работы - неделя.
Получается надо не много поменять элементы комплекта:
2 ip камеры - 12вольт, 0.5 ампер (12ватт)
1 роутер - 24 вольт, 0.5 ампер (12ватт)
1 хаб - 12 вольт, 0.5 ампер (6ватт)
и того потребление 30ватт в час.
в рабочий день - скажем часов 12 - 360ватт.
емкость аккумулятора, которая нужна для недельной автономной работы и чтобы аккумулятор не разряжался полностью, а только на 30%
240*7= 2520 ватт. А чтобы не разряжался полностью добавим еще треть, получится 3600 ватт.
Делим на 24 вольта = 150ампер часов.
если заменить в комплекте, предложенном вами батарею на 150вт, аккум, на 150Ач, и добавить преобразователь с 24 на 12, этого хватит?
Участник
Регистрация: 15.03.15 Сообщения: 9
30 марта 2015 г.
askerpro
емкость аккумулятора, которая нужна для недельной автономной работы и чтобы аккумулятор не разряжался полностью, а только на 30%
240*7= 2520 ватт.

Похоже, что при расчете Вы указали 240 вместо 360, т.к. 360*7=2520.
Но если рассчиывать запас энергии в АКБ на 7 дней для 30% разряда, то получится 2520 / 0,3 = 8400 Вт*час или 350 А*час для 24 Вольт.
Однако, т.к. АКБ все-таки будут заряжаться от СБ даже и в очень плохую погоду, то можно именно для резерва на 7 дней не учитывать 30% разряд, т.е. оставить необходимый запас 2520 Ватт*час или 105 А*час для 24 Вольт (т.е. 2 АКБ GX12-100, например).

Для обеспечения суточного потребления 360 Вт*час потребуется 200 Вт солнечных батарей, т.е. либо одна CHN200-72M (200 Вт, 24 В) или 2 последовательно соединенных CHN100-36M (100 Вт, 12 В).
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 1002