Здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста.
На данный момент задумался о приобретении стабилизаторов для установки в доме. Введено три фазы, но нет потребителей на 3ф. Есть разделение - на одной 1 фазе висит инвертор для обеспечения работы котельной и минимальной жизнедеятельности, остальное - на других.
Хотел установить два стабилизатора - перед инвертором небольшой и более мощный для остальных потребителей.
Отсюда возник вопрос: как правильно подобрать стабилизатор для установки перед инвертором? Максимально близкий ему по ВА и перегрузочной способности или надо учесть мощность ЗУ инвертора для АКБ? Какая она?
Участник
Регистрация: 19.12.14 Сообщения: 11
11 января 2016 г.
Здравствуйте!

Максимальная мощность, потребляемая зарядным устройством GFX1424 составляет около 1300 Ватт.
Если суммарная мощность нагрузки, подключенной к инвертору не превышает его номинальной мощности 1400 Ватт, то для выбора стабилизатора достаточно сложить номинальную мощность инвертора и мощность ЗУ, т.е. 1400+1300=2700 Ватт.
Стабилиатор нужен на мощность 2700 Ватт или больше.
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 1002
12 января 2016 г.
Отлично, спасибо.
Нет ли у вас рекомендаций по производителям стабилизаторов? Жаль вы не продаете :)
Участник
Регистрация: 19.12.14 Сообщения: 11
12 января 2016 г.
Пожалуйста!

По стабилизаторам ничего не можем посоветовать, т.к. не занимались изучением этого вопроса.
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 1002
12 января 2016 г.
Вернусь к первому вопросу: засомневался, ведь если надо складывать мощность ЗУ и инвертора, то это означает, что одновременно инвертор питает нагрузки и заряжает батареи, верно? Возможно ли это?
Участник
Регистрация: 19.12.14 Сообщения: 11
12 января 2016 г.
Возможно я не совсем правильно выразился, но перед этим я упомянул мощность нагрузки.
Правильнее будет сказать: нужно сложить мощность нагрузки и мощность ЗУ.
Просто мощность нагрузки не должна превышать мощность инвертора, так что складывая мощность инвертора и ЗУ мы получим максимально возможную потребляемую мощность.
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 1002
12 января 2016 г.
Вы выразились понятно, не понял я.)
Если мы складываем так, то получается - инвертор питает нагрузки и заряжает батареи, верно?
Но ведь инвертор заряжает батареи от сети, почему тогда он питает нагрузки, а не осуществляет "транзит" сети? Вот тут я что-то упускаю.
Участник
Регистрация: 19.12.14 Сообщения: 11
12 января 2016 г.
При наличии сети инвертор питает нагрузки и осуществляет транзит сети.
Если требуется поставить стабилизатор перед инвертором, то нужен стабилизатор на сумму мощностей нагрузки и ЗУ.

При отсутствии сети стабилизатор уже и не нужен, т.к. нагрузка работает от инвертора со стабильным напряжением, а ЗУ отключено. 
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 1002
13 января 2016 г.
Все, понял.) Спасибо большое.
Участник
Регистрация: 19.12.14 Сообщения: 11
13 января 2016 г.
Небольшое уточнение ...
А есть ли смысл ставить стабилизатор?
Схемотехнически для ЗУ абсолютно по барабану качество входной сети. А вот с инвертором надо разбираться. Если он просто осуществляет "транзит сети" (переключается релюшками и чем там еще ...), то видимо стабилизатор нужен. А если он производит внутри себя преобразование энергии, типа понижает входное до 180В и потом раскачивает его до "правильных" 220 -- то стабилизатор излишний. Если устройство вырабатывает "чистый синус" на выходе, то вероятнее всего стабилизатор лишний.
Активный
Регистрация: 15.02.14 Сообщения: 164
14 января 2016 г.
Кажется, стабилизатор напряжения есть лишь в старших моделях, не в GFX1424.
Участник
Регистрация: 19.12.14 Сообщения: 11
14 января 2016 г.
Во всех инверторах Outback (а также и у TBS и Victron) cтабилизатора нет.
При наличии сети, сеть просто подключается к выходу инвертора. При падении напряжения сети ниже запрограммированного уровня (обычно около 185 Вольт), происходит переключение выхода на генерацию от инвертора со стабильным напряжением 230 Вольт.
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 1002
14 января 2016 г.
А все ... Виноват, просмотрел что обсуждается конкретная модель инвертора.