Стр.: 1
Надо войти или зарегистрироваться
  Сообщений: 7
3 июля 2020 г.
#1
Инвертор/ЗУ модели PSC3500-24-70 работает в паре с монитором заряда TBS e-expert PRO. Когда последний отсекает нагрузку при определенном понижении уровня заряда аккумуляторов, Инвертор переходит в аварийный режим с индикацией в виде двух красных мигающих индикаторов. Частота мигания 1 секунда, что по описанию означает низкий заряд на аккумуляторах. Из того же описания следует, что при восстановлении заряда Инвертор должен автоматически вернуться в рабочее состояние, но этого не происходит, поскольку в аварийном режиме, похоже, блокирует цепи заряда. Ситуацию исправляет только ручное выключение-включение Инвертора. Это плохо для системы резервного питания, работающей круглосуточно без участия человека. Что не так и как исправить?
Участник
Регистрация: 03.07.20 Сообщения: 4
7 июля 2020 г.
Vladiv, добрый день.
Пока сложно что-то сказать - нужно знать как Вы сделали отключение нагрузки через TBS Expert-PRO. Что и куда подключали, как и что настраивали....

Второй вопрос - зачем делать отключение нагрузки через 
TBS Expert-PRO, если инвертор сам отключает нагрузку при достижении определенного уровня напряжения на АКБ?
Vladiv
при восстановлении заряда Инвертор должен автоматически вернуться в рабочее состояние,
А какое устройство заряжает АКБ (чтобы восстановился определенный уровень заряда), есть что-то кроме PSC3500-24-70?
 
Менеджер
Регистрация: 03.05.12 Сообщения: 240
16 июля 2020 г.
Alex, добрый день.
Кратко, схема такая. Сеть и ДГУ управляются через блок управления "АВР/ДГУ". Сеть складывается из внешней и двух параллельно работающих инвертора/ЗУ PSC3500-24-70, каждый со своим монитором TBS Expert-PRO. Реле на основной сети управляет входом на каждый из PSC3500-24-70 (от нее или от генератора) и сетевым входом в АВР/ДГУ (от нее или от блока инверторов). Реле на каждом мониторе отключает нагрузку на своем инверторе, реле на каждом инверторе (запитано, похоже, от его выхода) тоже отключает нагрузку своего инвертора, плюс одно из них включает/отключает нагрузку на втором инверторе, дабы обеспечить их последовательное включение в работу.
В схеме явно что-то лишнее и что-то не так. Судя по ошибке (мигание трех красных индикаторов с секундной частотой), возможных причин ошибки три: слишком низкий вольтаж батарей, слишком высокий и пульсации вольтажа (ripples). В случае первого раньше проявилась бы другая ошибка - мигание с секундной частотой только индикатора "inventor on"; второе тоже отпадает, поскольку ошибка проявляется только в конце цикла разряда; грешить на аккумуляторы тоже не стоит, поскольку после ручного перевключения цикл заряда и разряда до ошибки идет нормально. Остаются пульсации, причину которых пока не понимаю.
Обнаружил еще одну "странность": когда разряженные блоки заряжаются от сети, все нормально, но когда от генератора, то начинаются циклы падения и роста оборотов генератора и зарядного тока от максимума (70 ампер) до нескольких ампер. Цикл повторяется буквально на глазах. Если один инвертор выключить, второй заряжается от генератора нормально.
Относительно второго вопроса: на один из инверторов завязан выход с пары ветряков и трех солнечных панелей. Но вряд ли это влияет, поскольку ошибка на обоих инверторах проявляется одинаково.

[quote]alex, Vladiv, добрый день.
Пока сложно что-то сказать - нужно знать как Вы сделали отключение нагрузки черезTBS Expert-PRO. Что и куда подключали, как и что настраивали....

Второй вопрос - зачем делать отключение нагрузки черезTBS Expert-PRO, если инвертор сам отключает нагрузку при достижении определенного уровня напряжения на АКБ?
Участник
Регистрация: 03.07.20 Сообщения: 4
20 июля 2020 г.
Vladiv, добрый день!
Vladiv
Реле на каждом мониторе отключает нагрузку на своем инверторе, реле на каждом инверторе (запитано, похоже, от его выхода) тоже отключает нагрузку своего инвертора, плюс одно из них включает/отключает нагрузку на втором инверторе, дабы обеспечить их последовательное включение в работу.
Не понятно для чего используются TBS E-Xpert PRO, если у инверторов есть встроенная функция отключения нагрузки при низком заряде АКБ. Скорее всего в настойках инвертора(ов) что-то не так. Ну это вопрос к тем, кто Вам это все монтировал. Как и какие параметры они настраивали и для чего вообще установили TBS E-Xpert PRO.
 
Менеджер
Регистрация: 03.05.12 Сообщения: 240
22 июля 2020 г.
alex
Vladiv, добрый день!



Vladiv

Реле на каждом мониторе отключает нагрузку на своем инверторе, реле на каждом инверторе (запитано, похоже, от его выхода) тоже отключает нагрузку своего инвертора, плюс одно из них включает/отключает нагрузку на втором инверторе, дабы обеспечить их последовательное включение в работу.

Не понятно для чего используются TBS E-Xpert PRO, если у инверторов есть встроенная функция отключения нагрузки при низком заряде АКБ. Скорее всего в настойках инвертора(ов) что-то не так. Ну это вопрос к тем, кто Вам это все монтировал. Как и какие параметры они настраивали и для чего вообще установилиTBS E-Xpert PRO.

 

alex, добрый день!
С настройками инверторов, думаю все нормально: из заводских установок поменяли только тип аккумуляторов и выключили поддержку слабой сети "примесью" от аккумуляторов. Нам это вроде как не нужно, поскольку сеть идет через стабилизатор (14 кв), а генератор дает достаточно качественный заряд (4 кв, движок Ламборджини).
Все это время экспериментировал с выяснением причин ошибки. Отключил полностью один инвертор, который с альтернативными источниками. Затем отключил монитор (TBS E-Xpert PRO) - ошибка осталась, затем отключил реле, которое отсекало нагрузку от своего инвертора, будучи запитанной от него же - ошибка пропала.
Но теперь появилась другая проблема: как оказалось, инверторы автоматически подают входное напряжение на выход, что в моей общей схеме недопустимо, поскольку это воспринимается блоком управления "АВР/ДГУ" как возврат сети, он отключает генератор и тут же опять включает, так как аккумуляторы разряжены и инвертор на выход ничего не дает.
Таким образом требуется дополнительная схема отключения нагрузки с инвертора(ов) на время заряда аккумуляторов, причем только от генератора. Это, видимо, надо делать либо от правильно настроенного монитора, либо от какого-то "сухого" контакта в инверторе.
Для начала попробую вернуть в схему монитор. Но там с настройками не все ясно, и ведет он себя как-то нестабильно и нелогично.
Буду благодарен за подсказку.
Участник
Регистрация: 03.07.20 Сообщения: 4
22 июля 2020 г.
Vladiv, добрый день.

Сложно что-то конкретное подсказать.
Тем не менее, мое мнение о конфликте настроек в инверторе осталось. Но точно трудно сказать - нужно чтобы специалист смотрел настройки...
Vladiv
инверторы автоматически подают входное напряжение на выход
В этом суть работы инвертора. Странно, если бы было не так.

Внешнюю сеть подключают к блоку АВР/ДГУ не с выхода инвертора, а "берут" ее раньше -  до инвертора. А запуск генератора от "сухого контакта" инвертора по низкому заряду АКБ. Обычно именно так и делают.
 
Менеджер
Регистрация: 03.05.12 Сообщения: 240
22 июля 2020 г.
alex
В этом суть работы инвертора. Странно, если бы было не так.

 
Странно, что в дорогом устройстве эта функция не отключается. Если инвертор один и является единственным источником питания нагрузки, тогда такая функция нужна, а когда схема более сложная (как у меня с АВР/ДГУ верхнего уровня) такая функция мешает и осложняет схему.

Внешняя сеть и работающий генератор имеют свой вход на АВР/ДГУ и через него на нагрузку, а блок из двух инверторов со своими аккумуляторами является резервным на случай отсутствия сети и/или необходимости дать "отдохнуть" генератору, который непрерывно работать не должен. Соответственно оба резервных блока должны иметь возможность заряжаться параллельно от сети и генератора (смотря что в данный момент работает) и разряжаться последовательно на нагрузку через АВР/ДГУ. Для переключения всего этого было бы достаточно двух реле на 4 и 2 пары контактов, а из-за "бай-паса" на инверторах приходится ломать голову.

Запуском генератора занимается АВР/ДГУ, туда влезать не хочется, а все, что нужно, это отсечь нагрузку на инверторах пока не зарядятся их аккумуляторы и организовать их работу на нагрузку (через АВР/ДГУ) по очереди.
Участник
Регистрация: 03.07.20 Сообщения: 4