Здравствуйте!

Я к вам с такой задачей:
Есть солнечная станция с СП (24В, 560Вт), АКБ (24В, 200Ач), инвертор (24-220В, 3кВт).
Инвертор отсекает выходную нагрузку при падении входного напряжения ниже 20В, что чаше всего происходит при включении насоса и разряженных АКБ.

Нужен контроллер напряжения (или реле напряжения, не знаю, как вернее назвать), который будет отсекать именно насос при падении напряжения (к примеру) ниже 22В, т.е. до того, как на него среагирует инвертор и отрубит всю 220-вольтовую электрику в доме.
Участник
Регистрация: 29.11.20 Сообщения: 1
26 октября 2021 г.
Эту задачу можно решить при помощи контроллера LS1024B, к выходу которого нужно подключить твердотельное реле на мощность насоса с управлением от 24 Вольт. А через это реле включать насос.
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 1002
23 апреля 05:20
Возможно вы ищите это
https://youtu.be/yjUR2Y06Z1Q