Добрый вечер!
Всё просто. Нужно выбрать одну из трёх фаз, по которой максимальное потребление энергии днём и подключить инвертор только к этой одной фазе.
Добрый вечер!
Всё просто. Нужно выбрать одну из трёх фаз, по которой максимальное потребление энергии днём и подключить инвертор только к этой одной фазе.
iAgentRed
Привет, я решил вопрос через АВР. взял одну фазу на инвертор, а с инвертора через перемычку запитал альтернативную подачу на три фазы
большое спасибо ! еще маленький вопрос ,будет ли при этом счетчик городской сети считать
Если будет потребление из сети то будет считать, моя задача была к доступным 5 квт на участке добавить мощности, нужно питать электро котел 6 квт, инвертор 7.2 квт, панели 4х700 , с 10 утра уже есть 1.2 добавки....а так в пике 2.6-2.7 снимаю, сейчас в 17 заходит 1.1
Для зарядки акб от инвертора надо организовать сеть так, что бы ни при каких условиях ток от гор.сети не пересекался с током от инвертора.
Можно поставить мех. трех ходовой тумблер или переключатель, это если есть постоянный доступ. Или поставить АВР трехфазную и реле с WiFi для разрыва основной фазы, тогда можно создать умную автоматику переключения с сети на инвертор и обратно, по необходимости.