24 апреля 07:19
#1
Добрый день. Не могу определиться с номиналом автомата в цепи контроллер - АКБ. С солнечная панель - контроллер и АКБ - инвертор все понятно. В первом случае ток КЗ панели во втором мощность инвертора. Помогите разобраться, на что нужно ориентироваться? Система: 2 панели (пока) по 12в 250вт последовательно, контроллер MTTP 100A в описании rated discharge currend 50A?, АКБ lifepo4 50 а/ч 3 шт. (пока) паралельно.
Участник
Регистрация: 24.04.24 Сообщения: 2
24 апреля 14:04
День добрый.
Если контроллер на 100 А, то автомат нужен на 100-125 А (лучше 125 А).

Olko
в описании rated discharge currend 50A

Это обычно означает максимальный ток выхода на нагрузку. К цепи контроллер - АКБ не имеет отношения. 
 
Админ
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 1004
Отредактировано 24 апреля 18:03 vsv
Кабель я так понимаю 50мм2 получается?
Участник
Регистрация: 24.04.24 Сообщения: 2
24 апреля 18:05
Olko, не нужно лишнего цитирования.

Для тока 100 А нужен кабель от 35 мм2. Табличка с токами.