Для подбора контроллера по параметрам воспользуйтесь параметрическим фильтром товаров.
По указанной ссылке уже введены параметры: тип контроллера - MPPT, мощность СБ 750 Вт при напряжении АКБ 12 Вольт.
Подключить 5 одинаковых СБ на 12 Вольт к MPPT-контроллеру можно двумя способами:
Лучший вариант - все 5 шт. последовательно.
Все 5 шт. параллельно (в этом варианте будут большие потери на проводах).
здравствуйте. не стал создавать новую тему. вопрос примерно такой же. 4 СБ по 150 ватт. контроллер поддерживает 12/24 , 40 А . акб 12 вольт.
как подключить последовательно или параллельно? в чем плючы и минусы. и какой провод нужен. расстояние СБ АКБ около 10 метров
Скорее всего, речь о контроллере из первого сообщения этой темы, если да, то он MPPT.
В этом случае, если АКБ на 12 В, то с учетом четного количества СП, кроме вариантов: все СП последовательно и все параллельно есть вариант последовательно - параллельного соединения. novoross, если я не ошибаюсь, Вы планировали систему на 24 В. В этом случае вариант "все СП параллельно" не годится в принципе. Лучше все последовательно, почему - vsv уже ответил выше - меньше потери на проводах.
novoross
какой провод нужен. расстояние СБ АКБ около 10 метров
имею 5 батарей по 150 ватт на 12 вольт.
Как их подключить к MPPT контроллеру и на сколько ампер нужен контроллер?
По этому вопросу можно добавить, что самостоятельно оценить на сколько ампер нужен MPPT контроллер можно разделив суммарную мощность панелей на напряжение системы. В вашем случае 5 х 150 Вт / 12 В = 62.5 А. Пусть Вас не смущает, что получилось немного выше чем 60 А, контроллеры на 60 А подойдут, т.к. с одной стороны имеют запас по мощности, с другой - панели крайне редко работают на полную мощность. Кроме того, в описаниях и инструкциях к MPPT контроллерам, как правило, прямо указывается какую суммарную мощность СП можно подключать, и если расчетное значение силы тока получается близким к предельному, лучше уточнить рекомендованную мощность подключаемых панелей по инструкции.
И еще один момент - при соединении СП последовательно, необходимо чтобы суммарное напряжение открытого контура последовательно соединенных панелей (для панелей номиналом 12 В это может быть 22 - 23 В) не превысило предельное входное напряжение контроллера, в том числе с учетом обратного температурного коэффициента напряжения.
В Вашем конкретном случае подойдут контроллеры с входным напряжением от 150 В и выше.
И еще одно соображение по поводу соединения панелей - при последовательном соединении нужно размещать все панели в одной плоскости, и так чтобы ни одна из панелей не находилась продолжительное время в тени, т.к. общий ток будет определяться панелью с минимальной освещенностью.