Нет, проблем с контроллером не возникнет, т.к. он рассчитан на работу с СП мощностью до 600 Вт при напряжении АКБ 24 В. А у Вас будет суммарно только 500 Вт.
Доброго времени суток!!! На данный момент у меня установлено СП 200 Вт, 24 В, производства Chinaland Solar Energy и Delta BST320-24M. На каждую СП свой контроллер LS 2024R 20 A две группы АКБ (8шт. 12/75Ач последовательно ) и ( 2шт. 12/150Ач последовательно ) инвертор 24в 1500 Вт. Вопрос это оптимальный вариант или есть варианты лучше?
8шт. 12/75Ач последовательно дадут 8*12=96 Вольт. Может быть Вы имели ввиду параллельно-последовательно (4 параллельные пары из двух последовательно соединенных АКБ)?
Непонятно также, куда подключен инвертор? Вы его переключаете вручную с одной группы АКБ на другую?
Именно так ... параллельно-последовательно (4 параллельные пары из двух последовательно соединенных АКБ).Инвертор еще не подключал так как СП Delta BST320-24M и АКБ 12В 150Ач установил два дня назад жду выходные планирую обе группы АКБ подключить параллельно.
Правильно планируете. Хотя и рекомендуется использовать одинаковые АКБ в одной системе, для параллельного соединения это не так критично.
А СП 200 и 300 Вт можно подключить к одному контроллеру, как я уже говорил ранее, но можно и оставить на двух разных контроллерах, подключенных к общей группе АКБ.